Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельные. СП 4.13130.2013 Изм.1 п. 6.9.28
antipod66
сообщение 15.12.2020, 10:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Добавили в Изм.1 СП 4.13130.2013 Изм.1 новый пункт п. 6.9.28

6.9.28 При проектировании котельных залов следует предусматривать:

а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);

б) приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем однократный воздухообмен (без учета воздуха, необходимого для горения) и аварийную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топлива или газа в помещении более 0,5 НКПР;

в) автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуковой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при использовании котлов с камерными топками работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии);

г) аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающееся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения;

д) легкосбрасываемые ограждающие конструкции;

е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;

ж) локальное пожаротушение расходного топливного бака и участка размещения твердого топлива в соответствии с требованиями СП 5.13130 .


Как вы понимаете выполнение б) и е)? Насколько я знаю Поставщики, если котельная только на газе, не делали авариную вентиляцию, да и оборудование большую часть принимали в нормальном исполнении.
Есть ли практика по этому пункту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.12.2020, 12:10
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(antipod66 @ 15.12.2020, 10:03) *
6.9.28 При проектировании котельных залов следует предусматривать:
<...> аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении

<...>электрооборудование во взрывобезопасном исполнении


Прикольно... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SARATOV
сообщение 16.12.2020, 12:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147665



Не так давно проектировали спортивный центр и к нему поставляется блочно-модульная котельная.Так вот в разговоре с производителем котельной я услышал,что экспертиза потребовала выполнить требования по замене электрооборудования в обычном исполнении на электрооборудовании в взрывобезопасном исполнении.Насколько я знаю в последующем они разделили помещение котельной на 2 изолированных зала: с газовыми котлами и остальным тепловым оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 16.12.2020, 17:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



насколько интересно изменилась цена котельной?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.12.2020, 18:45
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




А "взрывозащищенное" исполнение и "взрывобезопасное" - это разные? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.12.2020, 20:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 16.12.2020, 18:45) *
А "взрывозащищенное" исполнение и "взрывобезопасное" - это разные? unsure.gif

Здесь есть ответ: https://www.velan.ru/about/articles/markiro...ooborudovaniya/
Но, я бы расшифровал так, "взрывозащищенное оборудование" не будет источником взрыва, а "взрывобезопасное" не даст поражающих элементов при взрыве (возникает третий вопрос, взрыве чего - оборудования, или среды вокруг оборудования?) blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.12.2020, 20:31
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 16.12.2020, 20:00) *

Там так:
"Взрывозащищенное электрооборудование — электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования (ПУЭ)".

"Взрывобезопасное электрооборудование — взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Знаком уровня в маркировке электрооборудования является цифра 1".

А есть эти определения в каких-нибудь госнормах? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 16.12.2020, 22:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



По идее такие определения в ПУЭ должны быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SARATOV
сообщение 17.12.2020, 21:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147665



ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий.

Тоже что и в ПУЭ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему