> Совместная прокладка ТС над ГВС в ж/б канале, Возможно ли?
Setvk
сообщение 19.4.2016, 14:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Доброго времени суток всем!
Возник вопрос касаемо совместной прокладки ГВС и ТС в ж/б канале. В СП 124.13330.2012 п 9.7 говорится "Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями: водопроводами... Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями."
Таким образом, можно ли прокладывать Т1 и Т2 над Т3 и Т4 соответственно и проектировал ли кто-нибудь таким образом? В интернете и ТПРах смотрю - везде горизонтального типа совместная прокладка, а такого варианта не нашел. Хотелось бы прибегнуть к такому вероятному варианту ввиду не соблюдения нормативных расстояний между инженерными сетями по 42 СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.4.2016, 16:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



каналы бывают проходными и непроходными.
в проходных - и друг над другом и в ряд.
в непроходных - как проводить обслуживание и ремонт/замену?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 19.4.2016, 17:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Извиняюсь, внесу поправочку. В моем случае канал - непроходной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2016, 21:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Были у мосинжа давным давно такие серии, только вот в одном непроходном канале и не над друг другом. Ибо ГВС труба живет меньше, а закрыв её сверху ТС трубами мы перекрываем к ним нормальный доступ.
Правда серия старая, она уже может и не действующая. Согласовывалась Липовских, Нейманом и забыл его ФИО из МОЭКа(хороший дядечка) и они уже совсем в других местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.4.2016, 13:50
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



не переживай, в условиях города на несоблюдение нормативных расстояний до других инж ком. попросят их максимум чем нить защитить
а вот сеть так проложить в канале точно не дадут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.4.2016, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 21:08) *
Правда серия старая, она уже может и не действующая. Согласовывалась Липовских, Нейманом и забыл его ФИО из МОЭКа(хороший дядечка) и они уже совсем в других местах.

в лучших мирах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.4.2016, 14:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(timofeyprof @ 20.4.2016, 14:17) *
в лучших мирах?

Да лан вам, живы они. В.М в каналстройпроекте у Малицкого. Нейман вроде на пенсии,хотя мож и работает где.а вот из Моэка, тот да, тот умер. Что ж так и не могу вспомнить фамилио, крутится на языке и все никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 22.4.2016, 8:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 13:50) *
не переживай, в условиях города на несоблюдение нормативных расстояний до других инж ком. попросят их максимум чем нить защитить
а вот сеть так проложить в канале точно не дадут

Благодарю! И всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения