> Изоляция вытяжного воздуховода, Тех.этаж
edyardsss
сообщение 12.1.2018, 18:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Здравствуйте, коллеги!
Вытяжной воздуховод проходит через неотапливаемый тех.этаж.
Расчетная температура в воздуховоде 25*С и скорость воздуха составляет 5м/с.
По расчету во избежания внутренней конденсации в воздуховоде получается толщина утеплителя k flex air ad 25мм.
Правильно ли я рассчитал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 16.1.2018, 0:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



А температура наружная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.1.2018, 5:17
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А кроме наружной температуры, влагосодержание удаляемого воздуха не интересует? Точка росы сама определится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим214
сообщение 17.1.2018, 16:58
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737



Господа, если почитать СП60.13330.2012 говорит, что воздуховоды на тех этажах нужно класть в изоляции класса горючести "НГ", тогда как Kflex будет в лучшем случае "Г1", а "НГ" это уже только прошитая минвата, а если вы ей обернете вопрос конденсации уже не будет стоять столь остроwink.gif

Но 25 мм железно хватит если что))))Монтажники будут вам говорить огромное "спасибо" клея такую изоляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения