механическая вентиляция в кухне-нише, кухни-ниши |
|
|
|
14.10.2015, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125
|
Добрый день,хотелось бы получить совет.Экспертиза дала замечание: Для кухни-ниши предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждение Основание: Приложение Б, п. 3.6 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».У меня везде естественная вентиляция. Вызывает сомнение данное замечание!Раньше проходили другие экспертизы,замечаний не было подобных,тем более это приложение Б справочное, тем более п.9.5 пишет,что вентиляция может быть как естественной,так и механической.Кто подскажет,что ответить на это?
|
|
|
|
|
14.10.2015, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
У Вас кухня-ниша идет по экспликации, или как? За последнее время спроектировали около сотни жилых 17-этажек с разными планировками, в том числе, эконом-класса. Ни разу такого вопроса у государственной и негосударственной экспертизы не возникало.
Вам надо к ГИПу. Действия следующие: - пообщаться с экспертом. Вежливо попросить его объяснить, как он себе представляет организовать "приточно-вытяжуюй вентиляцию с механическим побуждением" в данном случае; - переименовать помещение в кухню или кухню-столовую, где нет такого требования; - сделать приток при помощи клапанов КИВ-125,Аэреко или СВК «В-75 М», вытяжку - при помощи вытяжных зонтов с вентилятором или на теплом чердаке установить вентилятор-улитку с числом оборотов 1000-1500, чтобы было меньше шума. Вентилятор нельзя располагать над- или смежно с жилыми помещениями.
|
|
|
|
|
14.10.2015, 18:17
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Цитата(Зольников Михаил @ 14.10.2015, 17:59) ... в том числе, эконом-класса. а есть нормативное определение такого жилья? ну разделение... эконом, бизнес, супер бизнес.. или что там ещё. просто для развития кругозора.
|
|
|
|
|
16.10.2015, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125
|
Кивы я итак поставила,а вытяжка как обычно через каналы,естественная!Дело в том что там прямо в экспликации написано-"Кухня-ниша".Есть еще такой пункт в ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МГСН 3.01-01 5.27. Кухни или кухни-ниши в помещениях без естественного освещения должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Кухни-ниши в квартирах, проектируемых по нижним пределам площадей жилища II категории комфорта, допускается оборудовать вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. Но это московские нормы(((
|
|
|
|
|
16.10.2015, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Вам правильно посоветовали Цитата(Зольников Михаил @ 14.10.2015, 17:59) - переименовать помещение в кухню или кухню-столовую, где нет такого требования; Договаривайтесь с ГИПом и архитекторами
|
|
|
|
|
18.10.2015, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736
|
Добрый день! У нас был такое жилое здание. Мы там в кухне-нише ставили бытовой осевой вентилятор - для вытяжки. Приток - естественный.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Nefij @ 18.10.2015, 21:29) У нас был такое жилое здание. Мы там в кухне-нише ставили бытовой осевой вентилятор - для вытяжки. Приток - естественный. Это возможно только при индивидуальных вытяжных каналах с каждого этажа. Для системы "верт. коллектор-спутники" (возд. затворы) такое решение не применимо.
|
|
|
|
|
29.10.2015, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896
|
А как, простите, быть, если это однокомнатные студии с кухней-нишей? В квартире не может быть только помещение кухни или кухни-столовой. И почему Цитата Для системы "верт. коллектор-спутники" (возд. затворы) такое решение не применимо. Обратные клапаны и небольшие скорости потока - по-моему, вполне рабочий вариант? Только не объединять санулы с кухнями при этом, разумеется. jenja88, как решили этот вопрос с экспертизой?
Сообщение отредактировал Lalla - 29.10.2015, 20:23
|
|
|
|
|
29.10.2015, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Lalla @ 29.10.2015, 20:22) А как, простите, быть, если это однокомнатные студии с кухней-нишей? В квартире не может быть только помещение кухни или кухни-столовой. И почему Цитата Для системы "верт. коллектор-спутники" (возд. затворы) такое решение не применимо. Обратные клапаны и небольшие скорости потока - по-моему, вполне рабочий вариант? Только не объединять санулы с кухнями при этом, разумеется. Тот, кто придумал/воплощает в проекте такого "монстрика" как однокомнатная студия должен быть готов либо назвать эту единственную комнату " кухня-столовая" (чтобы из-за терминологии уходить от мех. вытяжки), либо предусматривать индивидуальные вытяжные каналы с бытовыми (осевыми) вентиляторами для каждого этажа при использовании термина " кухня-ниша". Работа нескольких бытовых вытяжных вентиляторов на общий вертикальный коллектор приведёт к распространению запахов по всем этажам, никакие обратные клапаны не спасут. Наладить такую систему практически невозможно, а при замене вентилятора на любом этаже на более мощный все призрачные эффекты наладки окажутся бесполезными. Нормативным решение для кухонь-ниш в многоэтажном здании может быть вертикальный коллектор с воздушными затворами/спутниками и 2-я вытяжными вентиляторами на оголовке каждого верт. коллектораВопрос к Вам: у Вас есть положительные примеры расчётов, наладки и эксплуатации предлагаемого Вами решения?
Сообщение отредактировал ИОВ - 29.10.2015, 21:55
|
|
|
|
|
30.10.2015, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896
|
Цитата(ИОВ @ 29.10.2015, 21:53) Тот, кто придумал/воплощает в проекте такого "монстрика" как однокомнатная студия должен быть готов либо назвать эту единственную комнату "кухня-столовая" (чтобы из-за терминологии уходить от мех. вытяжки), либо предусматривать индивидуальные вытяжные каналы с бытовыми (осевыми) вентиляторами для каждого этажа при использовании термина "кухня-ниша". по-моему, в квартире не может быть только кухня-столовая без жилого помещения? Цитата(ИОВ @ 29.10.2015, 21:53) Работа нескольких бытовых вытяжных вентиляторов на общий вертикальный коллектор приведёт к распространению запахов по всем этажам, никакие обратные клапаны не спасут. Наладить такую систему практически невозможно, а при замене вентилятора на любом этаже на более мощный все призрачные эффекты наладки окажутся бесполезными. Нормативным решение для кухонь-ниш в многоэтажном здании может быть вертикальный коллектор с воздушными затворами/спутниками и 2-я вытяжными вентиляторами на оголовке каждого верт. коллектора Вопрос к Вам: у Вас есть положительные примеры расчётов, наладки и эксплуатации предлагаемого Вами решения? нет, конкретно у меня нет. Но на бумаге встречала. В том числе в давнишних рекомендациях АВОК. Я, конечно, теоретик, но разве нельзя применить какие-то бытовые вентиляторы, которые практически равны по характеристикам расход/напор естественной вентиляции? Давайте сделаем воздушный затвор не 2м, а максимально высоким, можно подключать к нему спутники с разных сторон. По поводу замены вентиляторов - это должно регулироваться ТСЖ. В ВЕ тоже много всякого врезают - запретить проектировать ВЕ? У меня как раз больше сомнений именно по работе центрального вентилятора на оголовке. Если в половине, а то и больше квартир будут закрыты окна и прочие приточные устройства, оставшихся будет выдувать? Сколько процентов может сгладить частотник? Не так много. А если на стояке останется одна бабушка-пенсионерка, а остальные уйдут на работу, все у себя закроют - окна, клапаны , сколько вытяжки пойдет из ее квартиры? Или ей тоже закрывать клапаны-окна, опять будут претензии - вентиляция не работает, вентиляция плохо работает. Да и нет таких вентиляторов, которые не шумят, крышники с шумоглушителями все равно будут шуметь, как правило, у крышников коротенькие шумоглушители в стакане - много ли они подавят шума при норме жилых помещений в ночное время? Я не поняла, почему 2 вентилятора на оголовке каждого вертикального коллектора? Или имеется в виду для кухни и для санузла?
Сообщение отредактировал Lalla - 30.10.2015, 13:33
|
|
|
|
|
30.10.2015, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Lalla @ 30.10.2015, 13:32) по-моему, в квартире не может быть только кухня-столовая без жилого помещения? квартира может быть нежилой, т.е. не предназначенной для постоянного проживания. В такой квартире нельзя прописаться (зарегистрироваться). Фактически квартира-студия - это нежилая квартира, предназначенная для временного проживания в соответствии с законами РФ.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 30.10.2015, 15:52
|
|
|
|
|
31.10.2015, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.4.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125
|
Какие то бесполезные бесконечные споры,практически,ни одного ответа по делу.Ответ по поводу результата с экспертизы:Приложение сп является справочным,и не утвержден как обязательный в федеральном законе, о чем я собственно и написала экспертизе,ответ мой они не приняли,сговорились,что я в пз пропишу,что устанавливают над плитой зонт
|
|
|
|
|
31.10.2015, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Цитата Для кухни-ниши предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждение а как организуете механический приток? Ваша схема с зонтом будет работать плохо, если от каждой кухни не идет индивидуальный воздуховод. Не надо делать "для галочки", надо сразу делать хорошо. Иначе, потом в этом доме можете жить Вы.
|
|
|
|
|
31.10.2015, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Зольников Михаил @ 31.10.2015, 10:29) а как организуете механический приток?
Ваша схема с зонтом будет работать плохо, если от каждой кухни не идет индивидуальный воздуховод. При наличии мех. вытяжки приток является "условно" естественным", т.к. на преодоление аэродинамического сопротивления приточного тракта/устройства используется давление, развиваемое вытяжным вентилятором Именно так! ТС и некоторые "советчики" просто плохо знакомы с законами физики
|
|
|
|
|
31.10.2015, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Цитата приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением - значит, и приток и вытяжка должны быть с механическим побуждением (если замечание именно такое, а не перефразировано)
|
|
|
|
|
31.10.2015, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Нет, не так!. Побудителем для притока является вытяжной вентилятор, т.е. это уже механика
|
|
|
|
|
31.10.2015, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
СП 54.13330.2011 9.5 Вентиляция может быть:
- с естественным притоком и удалением воздуха;
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием механического побуждения.
Описываемый здесь случай - тот, который выделен жирным. То, о чем Вы говорите - "комбинированная" вентиляция, а в теме речь идет о втором, а не третьем подпункте указанной ссылки из СП.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 31.10.2015, 13:36
|
|
|
|
|
31.10.2015, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Вы спокойно можете оставаться при своём мнении, но большинство проектировщиков и экспертов считает иначе. Несколько раз в подфоруме "Противодымная защита" обсуждалось жёсткое требование СП 154 Цитата 6.3.3 Все системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать с механическим побуждением тяги. И Б.Б. Колчев давал разъяснение именно в том ключе, что и я Вам сейчас. Если есть желание, полистайте там темы - найдёте.
|
|
|
|
|
31.10.2015, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Ув. Зольников Михаил! Удивительно, но, оказалось, именно Вы задавали аналогичный вопрос в этой теме. Мне даже интересно, Вас не устроил ответ Колчева в посте № 5 ( NOVIK_N), или Вы полагаете, что существуют разные законы физики для общеобменной и противодымной вентиляции?
|
|
|
|
|
31.10.2015, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Цитата Побудителем для притока является вытяжной вентилятор, т.е. это уже механика Хорошо, пусть это будет "приточно-вытяжная вентиляцию с механическим побуждением". Но что тогда "СП 54.13330.2011 "9.5 Вентиляция может быть: комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием механического побуждения"? Знаю Вас заочно давно и отношусь с большим уважением, Вы часто помогаете (и мне в том числе), но Вы же знаете, что экспертиза в заключениях пишет ссылки не на форумы, а на СНиП и СП. Пишу это не в укор Вам, просто каждый из нас трактует нормы по-своему - чего, в принципе, вообще не должно быть. Цитата И Б.Б. Колчев давал разъяснение именно в том ключе, что и я Вам сейчас. Если есть желание, полистайте там темы - найдёте. Экспертиза с таким аргументом посылает очень далеко... Потому что это мнение физического лица, не имеющее юридической силы. И такие вещи должны быть прописаны в нормативной литературе однозначно, не имея двойной трактовки. Уже столько документов актуализировано, а это в нормах до сих пор не прописано. Цитата(ИОВ @ 31.10.2015, 16:10) Вы спокойно можете оставаться при своём мнении, но большинство проектировщиков и экспертов считает иначе. Несколько раз в подфоруме "Противодымная защита" обсуждалось жёсткое требование СП 154
И Б.Б. Колчев давал разъяснение именно в том ключе, что и я Вам сейчас. Если есть желание, полистайте там темы - найдёте. На позапрошлой неделе эксперт дал такое замечание по паркингу: "45. Предусмотреть подачу наружного воздуха на компенсацию удаляемых продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением воздуха в нижние части коридоров жилых зданий и помещений подземной автостоянки, с нормируемым дисбалансом по массовому расходу. Основание: СП 7.13130.2013 пп. 7.4, 7.14 к), 7.15 г), 8.8." Компенсация через ворота его не устраивает.
|
|
|
|
|
31.10.2015, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896
|
Цитата(jenja88 @ 31.10.2015, 6:20) Какие то бесполезные бесконечные споры,практически,ни одного ответа по делу.Ответ по поводу результата с экспертизы:Приложение сп является справочным,и не утвержден как обязательный в федеральном законе, о чем я собственно и написала экспертизе,ответ мой они не приняли,сговорились,что я в пз пропишу,что устанавливают над плитой зонт У вас самостоятельные вентканалы в проекте? Или у вас будет своя система для зонтов? Если нет, не пойму, как у вас будет вообще работать вентиляция при выключенном зонте.
|
|
|
|
|
31.10.2015, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
К Зольников Михаил: Не стОит обсуждать уровень квалификации, тем паче вменяемости экспертов. Вот Вопиющий пример безграмотности экспертаВ Вашем случае эксперт не очень вменяем, кроме того не очень грамотен, поскольку путает понятия и пишет о "нормируемом дисбалансом", хотя нормы говорят о допускаемом: Цитата 7.4 ... При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. Почувствуйте разницу, нормируются только пограничные значения дисбаланса. По поводу ворот для компенсации - вопрос на Форуме многократно обсуждался, в нормы до сих пор, к сожалению, не включён, но Вы ведь изначально знали, что вопрос с точки зрения "буквы" СП 7 неоднозначен, что же мешало сделать запрос во ВНИИПО? - получили бы положительный ответ и "заткнули" бы им эксперта По поводу терминологии, в т.ч. и в СП 54 - мы чаще всего являемся заложниками "древних" существующих терминов. Вот Забавный пример обсуждения всем хорошо знакомого??? термина. С моей точки зрения, правильным было бы говорить только о естественной или механической вентиляции, а так называемая " смешанная" вентиляция - просто частный случай механической (не важно, на притоке или на вытяжке установлен вентилятор). Выскажу ещё более крамольное для Форума АВОК мнение - термины " отопление" и " вентиляция" в нашей профессии и в названии нашего Главного документа СП 60 (ранее СНиП) не более, чем частные случаи кондиционирования. Почитайте внимательно все эти термины - если отбросить "шелуху" ( как правило оптимальные/допустимые параметры и обеспеченность хх часов), то согласно терминологии, получается, что даже обычный потолочный вентилятор, увеличивающий подвижность воздуха, является оборудованием для кондиционирования Цитата 3.18 кондиционирование воздуха: Автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения и качества) с целью обеспечения, как правило, оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей;
|
|
|
|
|
27.3.2017, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста надо ли отключать бытовые вентиляторы (в кухнях или санузлах) во время пожара?? В СП7 прописано, что вся механическая вен-ия должна быть выключена, но эти вентиляторы работаю "от выключателей света".. Как быть??
|
|
|
|
|
27.3.2017, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(Marussia._ @ 27.3.2017, 13:22) Добрый день! Подскажите пожалуйста надо ли отключать бытовые вентиляторы (в кухнях или санузлах) во время пожара?? В СП7 прописано, что вся механическая вен-ия должна быть выключена, но эти вентиляторы работаю "от выключателей света".. Как быть?? конечно надо, есть специально обученный человек, который во время пожара бегает и выключает все клавиши выключателей ) А вы что во время пожара весь дом не обесточиваете?
|
|
|
|
|
27.3.2017, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719
|
Цитата(baron.od @ 27.3.2017, 15:37) конечно надо, есть специально обученный человек, который во время пожара бегает и выключает все клавиши выключателей ) А вы что во время пожара весь дом не обесточиваете? я не обесточиваю, я пока только пытаюсь в вентиляции разобраться, из-за этого и вопросы возникают, которые, кстати, задают электрики спасибо за ответ!)
|
|
|
|
|
28.3.2017, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(Marussia._ @ 27.3.2017, 16:43) я не обесточиваю, я пока только пытаюсь в вентиляции разобраться, из-за этого и вопросы возникают, которые, кстати, задают электрики спасибо за ответ!) я не электрик, но могу посмотреть ) Как я понимаю если где то загорелось - отрубается весь дом, и не зависимо есть там выключатели или нет )
|
|
|
|
|
28.3.2017, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481
|
у нас было такое замечание. На приток ставили мелкую приточку .. . ну и требование механической приточной следует из самого определения кухонь-ниш в архитектурном снипе
|
|
|
|
|
5.4.2017, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896
|
Цитата(tes @ 28.3.2017, 16:30) у нас было такое замечание. На приток ставили мелкую приточку .. . а вытяжка при этом естественная была?
|
|
|
|
|
19.4.2017, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481
|
механическая. на приток типа марты или тиона
|
|
|
|
|
|