Гость_hotty_*
сообщение 26.7.2005, 16:47
Сообщение #1





Guest Forum






для паспортизации вентсистемы нужен ПРИМЕР заполнения пасорта, наладка и замеры произведены, заказчик доволен. заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 27.7.2005, 1:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Форма паспорта вентиляционной системы приведена в приложении 2 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". Если нет под рукой указанного СНиП, то скачивайте приведенный ниже файл с паспортом вентсистемы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pasport_vent.rar ( 7,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2531
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hotty_*
сообщение 1.8.2005, 10:15
Сообщение #3





Guest Forum






За файлец спасибо, СНиП у меня есть, мне нужен РЕАЛЬНЫЙ пример, как это сделано. К сожалению скольких не спрашиваю, никто не дает реальный пример :-((.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 1.8.2005, 16:34
Сообщение #4





Guest Forum






А что сложного - заполняются все графы паспорта, если на время наладки подан тепло- или хладоноситель, пишете фактические параметры воздуха и воды, и считаете К теплопередачи воздухонагревателя или воздухоохладителя. Если не подан, так и пишете в паспорте. Не установлен фильтр, не подключены встроенные местные отсосы - тоже пишете в паспорте.
Расходы воздуха - проектные и фактические указываете для ответвлений или помещений, предельное отклонение - по СНиП. Схема рисуется (печатается) на последней странице, на ней отмечаются точки измерений, не помещается - отдельным листом схема вкладывается в паспорт.
Подписывают паспорт непосредственные исполнители, печать - можно и поставить.
Есть вопросы - пишите lyszov%dv-com.net
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 28.9.2012, 17:00
Сообщение #5


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Хороший паспорт.
"Е. Отметки о ревизии автоматических вогнеперепинувальних устройств" - сильно украинщиной попахивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diowa
сообщение 26.6.2013, 9:37
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.5.2013
Пользователь №: 192641



Подскажите пожалуйста, а из какого СНиПа, эта форма паспорта. Просто в тех надзоре у меня запросили дату когда он выпущен. Хотелось бы убедить их в обратном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.7.2013, 9:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Доброго времени суток всем.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, аксонометрическая схема в паспорте вентсистемы идет из рабочей документации? В ней не проставляются фактические (замеренные) значения расходов и фактически установленное оборудование? Или под каждое оборудование и замеры делается своя схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.7.2013, 10:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Схема снимается с натуры. Она "исполнительная". На ней указываются точки замеров, а фактические и проектные значения по расходам указываются в таблицах паспорта. Тоже по оборудованию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.7.2013, 10:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



zaharov63, спасибо.
При изменении оборудования следует вносить изменения в схему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.7.2013, 10:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Если это дополнительное оборудование, то нужно. Если, например, вентилятор заменился на другого типа или с другим двигателем, то схема остается прежней, а замена отражается в других разделах паспорта. По правилам, если произошла замена оборудования, то нужно заново испытывать систему и как правило выдается новый паспорт со схемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.7.2013, 10:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



zaharov63, ещё раз спасибо.
И, наверное, последний вопрос. Правила заполнения паспорта в нормативной документации есть? Или только вот так на словах и на опыте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.7.2013, 11:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Неожиданный вопрос. Для меня... Есть установленная форма паспорта, которая особо не позволяет импровизировать. Особенно табличные разделы. По схеме тут возможностей больше и иногда возникают трения между заказчиком и наладчиком. За основу можно взять проектное оформление. Но есть всем понятный необходимый минимум информации, которую схема должна отображать. Разногласия могут быть по отражению деталей: отметок, проходов через ограждающие конструкции и т.п. Но это обычно без проблем решается в рабочем порядке.
Что касается случаев, когда требуется повторная паспортизация (периодические испытания, плановые и нет), то они прописаны в правилах эксплуатации и санитарных нормах.
В принципе, в отдельных случаях возможны отступления от формы, но если это дейтвительно вызвано необходимостью и как плюс к существующей форме. Возможно. наладчики меня поправят. Я с колокольни заказчика смотрю.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.7.2013, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.7.2013, 11:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



По рабочей документации оборудование одно, по факту другое.
Вот и возник вопрос что в схеме указывать. Изменений к документации нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.7.2013, 11:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



О каком оборудование речь? Тип оборудования (марка, модель) на схеме не указывается, только условное обозначение. Почему вас только схема волнует, а не паспорт в целом? В любом случае, в разделах паспорта, касающихся оборудования. есть строки проект и факт. Так заполняйте факт с натуры. Иначе это фальсификация паспорта. В дефектном Акте, который выдают наладчики отражается все несоответствия проекту. Если фактическое оборудование обеспечивает проектные данные (расходы, температуру и т.д.), ничего страшного нет и система признается годной к эксплуатации. Внесение изменений в проектную документацию это забота не наладчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.7.2013, 12:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос.
что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.7.2013, 12:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Gruz1709 @ 16.7.2013, 13:18) *
на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос.
что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.

На схеме все отражается по факту, с натуры, это однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.7.2013, 12:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Ну вот и отлично.
Спасибо за пояснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.7.2013, 12:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Если иначе, то это или механическая ошибка при оформлении (признается наладчиком моментально), или основание предполагать обыкновенную халтуру, иначе говоря "рисование" паспорта...
Пожалуйста.))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skarlotinka
сообщение 22.10.2013, 11:42
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108974



Подскажите, ПЛИз. Есть объект на нем смонтирована приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Каким образом заполняется паспорт на вентсистему: отдельно вытяжная ветка, отдельно приточная??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 22.10.2013, 11:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Зачем? Общий паспорт делается. Дополнительные столбцы или графы внести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skarlotinka
сообщение 22.10.2013, 18:16
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108974



Спасибо, так и сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 16.9.2016, 14:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 22.2.2017, 11:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Цитата(progress-nn @ 16.9.2016, 18:04) *
Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.

Это где про режим эксплуатации чтоли? Так проектом определяется и в зависимости от назначения и вносится организацией, выполняющей наладку и заполняющей паспорт.

Сообщение отредактировал DenisS - 22.2.2017, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:44