вопрос по размещению насосов |
|
|
|
23.9.2016, 15:23
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
чаще всего для ИТП отводится достаточно мало места. приходится искать варианты размещения достаточно плотные. обычно применял схему размещения насосов мелких один над другим. Получил в МОЭК замечание, делать так нельзя, вода при смене насоса выльется на внизу стоящий и все пропало сразу. На мой взгляд, какое то надуманное замечание. хочу спросить, кто что думает по этому поводу
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49444
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(ssn @ 23.9.2016, 15:23) чаще всего для ИТП отводится достаточно мало места. приходится искать варианты размещения достаточно плотные. обычно применял схему размещения насосов мелких один над другим. Получил в МОЭК замечание, делать так нельзя, вода при смене насоса выльется на внизу стоящий и все пропало сразу. На мой взгляд, какое то надуманное замечание.
хочу спросить, кто что думает по этому поводу По поводу один над другим, думаю, высосано из пальца, а вот коробки у четырёх насосов внизу - явное нарушение требований монтажа.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(ssn @ 23.9.2016, 16:23) чаще всего для ИТП отводится достаточно мало места. приходится искать варианты размещения достаточно плотные. обычно применял схему размещения насосов мелких один над другим. Получил в МОЭК замечание, делать так нельзя, вода при смене насоса выльется на внизу стоящий и все пропало сразу. На мой взгляд, какое то надуманное замечание.
хочу спросить, кто что думает по этому поводу конечно надумано: спусники есть, воду слили, а капли воды не страшны насосам с IP55, какие у вас скорее всего и заложены. МОЭК был бы не МОЭК, если бы не придумывыл новые замечания
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:39
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
коробки вниз это 3Д модели оборудования. резать модели и вертеть коробки вверх в проекте не очень охота. надеюсь на соблюдение монтажниками правил из паспорта насоса. А насосы на самом деле IPХ5, т.е. по воде - 5, не боятся обрызгивания. и ведь так и не смог победить (убедить). в одном проекте пошли на глупый компромис - установили под насосами лотки. я все думал, согласятся с таким моразмом - согласились )))) но вот следующий проект на согласовании (делались в одно время), и тут как увидели насосы эти - нет, теперь не согласуем точно.
Сообщение отредактировал ssn - 23.9.2016, 15:42
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(ssn @ 23.9.2016, 16:39) коробки вниз это 3Д модели оборудования. резать модели и вертеть коробки вверх в проекте не очень охота. надеюсь на соблюдение монтажниками правил из паспорта насоса. повернуть на 180 насосы целиком. направление стрелки на корпусе в чертежах никто не увидит.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:44
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
ну не получится (бывает насос в план попадает, а там же профиль внизу разный, видно где всас у насоса), да и не красиво так делать, чаще всего передаю модель. хотя, замечание конечно верное, надо добавить в общие указания по умолчанию запись про это дело...
Сообщение отредактировал ssn - 23.9.2016, 15:45
|
|
|
|
|
26.9.2017, 15:27
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
возвращаюсь к теме такого размещения насосов. МОЭК опять пишет замечания про такое размещение. причем, какая то у них странная логика. если развернуть линии насосов вертикально, то все по их мнению ОК. Хотя. тогда выходит, что над насосами фильтры, и что бы их почистить, из них надо брызгать водой. и о ужас, она опять попадает на насосы. все боятся таджиков, которые ворвутся в ИТП и все сломают и зальют. Всем такие замечания пишут? или есть какой то хитрый способ размещения таких насосов без опасности попадания воды на двигатель и компактно?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
26.9.2017, 16:20
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
попробуй в разбежку мм на 200 насосы воткнуть, визуально будут не друг над другом, но конечно чушь
|
|
|
|
|
26.9.2017, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
током перемкнет кого нить. там ж токоприемник.
В РФ ставлю сдвоенные насосы. В мск по горизонтали разношу.
|
|
|
|
|
26.9.2017, 16:50
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
т.е. у нижнего насоса сделать вынос от стены грубо говоря на 100 мм больше? вариант...
а почему током долбанёт? при каком режиме эксплуатации такое возможно? так же можно про всё электро оборудование ИТП сказать - потенциально током долбанёт.
Сообщение отредактировал ssn - 26.9.2017, 16:51
|
|
|
|
|
26.9.2017, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Всегда в ТТ чертежей записываю установку насосов и расходомеров "в разбежку". Особое внимание на фильтры. Так нельзя имхо. Я бы их вертикально на нисходящей установил.
|
|
|
|
|
26.9.2017, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Всем такие замечания пишут? Ага и только в МОЭК. Видимо фишка какая-то новая с недавнего времени. Мосэнерго на это внимание не обращает.
|
|
|
|
|
26.9.2017, 17:23
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Цитата(испытатель @ 26.9.2017, 17:07) Всегда в ТТ чертежей записываю установку насосов и расходомеров "в разбежку". Особое внимание на фильтры. Так нельзя имхо. Я бы их вертикально на нисходящей установил. ну... ставим насосы на вертикальной на нисходящей. И получаем, что фильтры выше насосов. И при их прочистке, вода так же будет лететь на насосы (причём будет попадать на насос стекая по трубам со 100% вероятностью). Но "вертикальная" установка не вызывает вопросов МОЭК.
Сообщение отредактировал ssn - 26.9.2017, 17:24
|
|
|
|
|
26.9.2017, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Я про фильтры до насосов. Вы неправильно поняли.
|
|
|
|
|
26.9.2017, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата т.е. у нижнего насоса сделать вынос от стены грубо говоря на 100 мм больше? вариант...
а почему током долбанёт? при каком режиме эксплуатации такое возможно? так же можно про всё электро оборудование ИТП сказать - потенциально током долбанёт ага. тот что ниже подальше от стены. ну там коробка к ней 220 или 380 подходит. Опасно. Больше там ж нет ничего. С другой стороны... Мне один раз сказали так не делать. Я так не делаю. )
|
|
|
|
|
26.9.2017, 18:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Цитата(Амиго @ 26.9.2017, 17:58) С другой стороны... Мне один раз сказали так не делать. Я так не делаю. ) с одной стороны правильно. с другой стороны, стандартное размещение пары насосов (по крайней мере у меня). возможно надо пересмотреть. 380 и 220 там ко всему оборудованию подходит. и к насосам, и к рег клапанам (если они 220). кругом опасность. но это техническое помещение и доступ в него только обученному персоналу.
|
|
|
|
|
26.9.2017, 21:54
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Нефигом заняться моэку. Устанешь поливать его, это насос. А на нисходящей вроде не рекомендуют. Книжку грундовскую читал когда-то, запомнил. Поток - или горизонтально или вверх, вал насоса - горизонтально плюс-минус 15 градусов. Потом видел, что всем на эти вещи насрать, и всё работает
|
|
|
|
|
|