Начнём с последнего - у Вас есть целых три дня, чтобы прочитать наконец пункт правил № 1. Далее. ДПУ вообще, как серия, это самый дешёвый вариант из всех возможных. Дешевле только накладные ВЕНТС, то есть гадать о рассматриваемом бюджетном диапазоне не надо. Устройства с дистанционным регулированием наклона струи для начала дорогие, в продолжение достаточно большие. Ещё далее. Предполагается серьёзный диапазон подаваемых температур, от отопительной зимой до переохлаждённой летом. Мультиконусные устройства да ещё и на малой высоте установки смогут обеспечить зиму, но не позволят даже приблизиться к комфорту летом. Если, конечно, не рассматривать зону на удалении от приточного факела. Каталог с таблицами "Арктоса" это лишь для сведения и понимания границ применимости. Не более.
Вихревые регулируемые, та же серия ДПУ, как раз могут давать от настилающейся горизонтальной до вертикального факела и будут гораздо более подходящими.А по хорошему, это должны быть две ветки с разными ВР и переключением "лето-зима". Апломба поменьше. А тема снова переезжает по назначению.
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.6.2020, 17:54
|