Огнезадерживающий клапан |
|
|
|
18.5.2017, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
|
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, нужен ли на воздуховоде, отводящем тепло от компрессора, огнезадерживающий клапан? тепло отводится в производственный цех. Помещение компрессорной примыкает к цеху. Если да, прошу нормативный документ, который это подтверждает. Спасибо.
Сообщение отредактировал Любочка - 18.5.2017, 17:24
|
|
|
|
|
18.5.2017, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Странная постановка вопроса для инженера ОВ! Сначала внимательно ознакомьтесь с разделом 6 в СП 7. Если оба помещения в одном пож. отсеке, то определяйтесь по п. 6.10 в)
|
|
|
|
|
19.5.2017, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
|
Я его читала. Но не нашла, чтобы конкретно было написано, что на местном отсосе тепла нужно ставить озк. Написано про отсосы взрывоопасных смесей. Помогите разобраться...
|
|
|
|
|
19.5.2017, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Без разницы, какой это воздуховод - по нему могут распространяться пожар и/или дым. Для Вашего случая первично не назначение воздуховода, а кат. пож. опасности этих 2-х помещений. Для пом-ния с категориями, перечисленными в п. 6.10 в) требуется устанавливать пп-клапан
|
|
|
|
|
19.5.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
|
И все-таки (я прошу прощения за настойчивось), где в этом пункте четко прописано, что в данном случае - в месте пересечения местной вытяжки и стены между моим помещением В4 и примыкающим помещением В4 - нужно ставить клапан? Могу ли я обойтись противопожарной изоляцией?...
Сообщение отредактировал Любочка - 19.5.2017, 10:44
|
|
|
|
|
19.5.2017, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Клапан ставится при пересечении противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости. Вопрос к вашим архитекторам - стена с нормируемым пределом огнестойкости?
|
|
|
|
|
19.5.2017, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата И все-таки (я прошу прощения за настойчивось), где в этом пункте четко прописано, что в данном случае - в месте пересечения местной вытяжки и стены между моим помещением В4 и примыкающим помещением В4 - нужно ставить клапан? Могу ли я обойтись противопожарной изоляцией?... У вас дверь между цехом и компрессорной есть ? Если ее огнестойкость вдруг нормируется, то клапан нужен, если нет, то ни калана ни изоляции не нужно. Воздуховод то не транзитный.
|
|
|
|
|
19.5.2017, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
|
Двери нет, просто компрессорное помещение примыкает к цеху, и в цех выбрасывается тепло от компрессора. А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией? верней, я его уже заизолировала Белке: да, эта стена с пределом EL150.
Сообщение отредактировал Любочка - 19.5.2017, 11:33
|
|
|
|
|
19.5.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) Белке: да, эта стена с пределом EL150. это нормируемый предел или фактический? если нормируемый то это уже другой пожарный отсек
Сообщение отредактировал Composter - 19.5.2017, 11:43
|
|
|
|
|
19.5.2017, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
|
Нормируемый.
|
|
|
|
|
19.5.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
если нормируемый то и дверь должна соотвевовать нормам. если другой пож отсек то читайте про раздельные пожарные отсеки
|
|
|
|
|
19.5.2017, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией Какой в этом смысл ? Если только сохранить тепло от компрессора...
|
|
|
|
|
19.5.2017, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
|
Она же как огнезащита идет. Я про "бизон"...
|
|
|
|
|
19.5.2017, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
огнезащиту можно заменить клапаном только если у вас транзит. т.е. после комперсорной было еще одно помещение, а потом стенка ei150 , тогда бы можно было бы поставить клапан между компресорной и помещением тукущего пожарного отсека , а дальше проложить все в огнезащите ei150 и при пересечении стенки ei150 не ставить клапан.
Сообщение отредактировал Composter - 19.5.2017, 16:15
|
|
|
|
|
21.5.2017, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) ...эта стена с пределом EL150. Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:47) Нормируемый. Т.о. у Вас 2 пож. отсека и нужно устанавливать пп-клапан с огнестойкостью по п. 6.22 Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) ... А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией? верней, я его уже заизолировала Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 14:56) Она же как огнезащита идет. Я про "бизон"... Огнезащита выполняется только для транзитных воздуховодов, а в Вашем воздуховоде установлены какие-то воздухораспределители. Т.е. есть открытые проёмы в воздуховоде, значит, он не транзитный!
|
|
|
|
|
22.5.2017, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
|
Поняла вас.
|
|
|
|
|
|