> Гидравлические режимы тепловых пунктов (помогите разобраться)
infit
сообщение 14.3.2018, 16:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Всем добрый день и заранее огромное спасибо.
Ситуация следующая: наткнулся на статью http://www.rosteplo.ru/w/Гидравлический_ре...епловых_пунктов и в принципе все ясно, кроме одного пункта, который присутствует и в СНИПе, а именно, о режиме при котором в тепловом пункте недопустимое давление в обратном трубопроводе и установке подкачивающих насосов на обратном трубопроводе. Вопрос в следующем, когда и как возможен такой режим и как именно насосы помогают его избежать? Интересует с физической и гидравлической точки зрения, а то я что-то окончательно запутался, хотя и график напоров рисовал и доп. литературу смотрел, а в голове не вяжется. Помогите молодому специалисту) Премного благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.3.2018, 18:38
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(infit @ 14.3.2018, 16:12) *
о режиме при котором в тепловом пункте недопустимое давление в обратном трубопроводе и установке подкачивающих насосов на обратном трубопроводе. Вопрос в следующем, когда и как возможен такой режим и как именно насосы помогают его избежать?

После включения насоса давление на его входе станет ниже чем на выходе (ниже чем давление обратной сетевой воды).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infit
сообщение 14.3.2018, 18:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Цитата(tiptop @ 14.3.2018, 15:38) *
После включения насоса давление на его входе станет ниже чем на выходе (ниже чем давление обратной сетевой воды).


За счет разрежения которое создается на всасе, правильно? А в каких случаях возможна такая ситуация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 15.3.2018, 10:40
Сообщение #4


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(infit @ 14.3.2018, 18:49) *
За счет разрежения которое создается на всасе, правильно? А в каких случаях возможна такая ситуация?



Ну например: где-то на трубе есть расширительный бак. Он даст точку постоянного давления. И вот именно от этой точки до насоса будет зона всасывания. Соответственно: пьезометрия будет падать падать падать... бывают вообще запущенные случаи, когда на входе в насос давление ниже атмосферного. Открываешь кран, а он воздух засасывает.
Но на тепловых сетях (я надеюсь) такое маловероятно. А во внутрянке такие приколы видывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.3.2018, 10:54
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(infit @ 14.3.2018, 18:49) *
За счет разрежения которое создается на всасе, правильно?

Неправильно. Никакого разрежения там быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2018, 12:13
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Объясни ты чуваку на пальцах(видать учится ж), а то ща начнётся бред про разряжение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infit
сообщение 15.3.2018, 12:56
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Цитата(tiptop @ 15.3.2018, 7:54) *
Неправильно. Никакого разрежения там быть не должно.

Неправильно выразился, не разрежение, а падение давление на всасе, как я понял!? А когда возможен режим недопустимого давления в обратном трубопроводе в тп?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.3.2018, 13:17
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(infit @ 15.3.2018, 12:56) *
не разрежение, а падение давление на всасе, как я понял!?

Да.

Цитата(infit @ 15.3.2018, 12:56) *
А когда возможен режим недопустимого давления в обратном трубопроводе в тп?

Например, на выводах ТЭЦ давление прямой сетевой воды - 10 ати, а обратной - 4. Если у потребителей нет существенной разницы в геодезических отметках, то чем дальше от источника (по теплотрассе), тем выше будет давление обратной сетевой воды. Оно будет стремиться к средней величине - к 7 ати. То есть, где-нибудь в "хвосте" давления могут быть, например, 7,5 и 6,5. А у потребителя стоят отопительные приборы, у которых макс. допустимое давление - 6.

Или, например, потребитель находится существенно ниже чем источник, а понизить давление обратной сетевой воды для всех нельзя из-за условия заполнения систем других потребителей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2018, 13:49
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



и добавлю, смотри на этот график как на продольный профиль тогда понятнее станет

Цитата(tiptop @ 15.3.2018, 13:17) *
Да.

это какую схему вы обсуждаете из статьи (какой № рисунка)?
и какое на падение давления на всасе?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.3.2018, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.3.2018, 14:11
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ivan-l-ing @ 15.3.2018, 13:49) *
это какую схему вы обсуждаете из статьи (какой № рисунка)?
и какое на падение давления на всасе?

Никакой статьи.
Просто говорим о том, что у работающего насоса давление воды на входе ниже чем на выходе - это его свойство по определению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infit
сообщение 15.3.2018, 14:27
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Цитата(tiptop @ 15.3.2018, 10:17) *
Да.


Например, на выводах ТЭЦ давление прямой сетевой воды - 10 ати, а обратной - 4. Если у потребителей нет существенной разницы в геодезических отметках, то чем дальше от источника (по теплотрассе), тем выше будет давление обратной сетевой воды. Оно будет стремиться к средней величине - к 7 ати. То есть, где-нибудь в "хвосте" давления могут быть, например, 7,5 и 6,5. А у потребителя стоят отопительные приборы, у которых макс. допустимое давление - 6.

Или, например, потребитель находится существенно ниже чем источник, а понизить давление обратной сетевой воды для всех нельзя из-за условия заполнения систем других потребителей...

Спасибо за обьяснение, но возникает вполне логичный вопрос, если в обратке выше допустимого, то и на подаче тоже!? Как тогда обезопасить систему. Может что-то не так понимаю, не бейте сильно, хочу разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2018, 14:44
Сообщение #12


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



по примеру
если в подаче 7,5, в обратке 6,5 а допустимое 6 то
в подаче ставишь регулятор давления и уменьшаешь с 7,5 до 6
потери в системе 2
итого на выходе из системы имеешь 6-2=4
чтобы скинуть обратку в теплосеть ставишь насос на подъем давления на 6,5-4=2,5
или независимое присоединение итп через теплообменник с подпиткой от обратки через регулятор давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infit
сообщение 15.3.2018, 15:08
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582



Цитата(ivan-l-ing @ 15.3.2018, 11:44) *
по примеру
если в подаче 7,5, в обратке 6,5 а допустимое 6 то
в подаче ставишь регулятор давления и уменьшаешь с 7,5 до 6
потери в системе 2
итого на выходе из системы имеешь 6-2=4
чтобы скинуть обратку в теплосеть ставишь насос на подъем давления на 6,5-4=2,5
или независимое присоединение итп через теплообменник с подпиткой от обратки через регулятор давления.

Ну да, я об этом и говорю, что если у нас давление в обратке недопустимо высокое, то и подача априори тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.3.2018, 15:25
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(infit @ 15.3.2018, 15:08) *
Ну да, я об этом и говорю, что если у нас давление в обратке недопустимо высокое, то и подача априори тоже.

Если анализируют сопряжение тепловой сети и системы отопления, то в отношении давления прямой сетевой воды не говорят "недопустимо высокое давление".
Наверное, это из-за того, что чаще всего в этой ветви устанавливают или регулирующий орган, или дроссельную диафрагму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения