Гидравлические режимы тепловых пунктов (помогите разобраться) |
|
|
|
14.3.2018, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582
|
Всем добрый день и заранее огромное спасибо. Ситуация следующая: наткнулся на статью http://www.rosteplo.ru/w/Гидравлический_ре...епловых_пунктов и в принципе все ясно, кроме одного пункта, который присутствует и в СНИПе, а именно, о режиме при котором в тепловом пункте недопустимое давление в обратном трубопроводе и установке подкачивающих насосов на обратном трубопроводе. Вопрос в следующем, когда и как возможен такой режим и как именно насосы помогают его избежать? Интересует с физической и гидравлической точки зрения, а то я что-то окончательно запутался, хотя и график напоров рисовал и доп. литературу смотрел, а в голове не вяжется. Помогите молодому специалисту) Премного благодарен.
|
|
|
|
|
14.3.2018, 18:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(infit @ 14.3.2018, 16:12) о режиме при котором в тепловом пункте недопустимое давление в обратном трубопроводе и установке подкачивающих насосов на обратном трубопроводе. Вопрос в следующем, когда и как возможен такой режим и как именно насосы помогают его избежать? После включения насоса давление на его входе станет ниже чем на выходе (ниже чем давление обратной сетевой воды).
|
|
|
|
|
14.3.2018, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582
|
Цитата(tiptop @ 14.3.2018, 15:38) После включения насоса давление на его входе станет ниже чем на выходе (ниже чем давление обратной сетевой воды). За счет разрежения которое создается на всасе, правильно? А в каких случаях возможна такая ситуация?
|
|
|
|
|
15.3.2018, 10:40
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(infit @ 14.3.2018, 18:49) За счет разрежения которое создается на всасе, правильно? А в каких случаях возможна такая ситуация? Ну например: где-то на трубе есть расширительный бак. Он даст точку постоянного давления. И вот именно от этой точки до насоса будет зона всасывания. Соответственно: пьезометрия будет падать падать падать... бывают вообще запущенные случаи, когда на входе в насос давление ниже атмосферного. Открываешь кран, а он воздух засасывает. Но на тепловых сетях (я надеюсь) такое маловероятно. А во внутрянке такие приколы видывал.
|
|
|
|
|
15.3.2018, 10:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(infit @ 14.3.2018, 18:49) За счет разрежения которое создается на всасе, правильно? Неправильно. Никакого разрежения там быть не должно.
|
|
|
|
|
15.3.2018, 12:13
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Объясни ты чуваку на пальцах(видать учится ж), а то ща начнётся бред про разряжение
|
|
|
|
|
15.3.2018, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582
|
Цитата(tiptop @ 15.3.2018, 7:54) Неправильно. Никакого разрежения там быть не должно. Неправильно выразился, не разрежение, а падение давление на всасе, как я понял!? А когда возможен режим недопустимого давления в обратном трубопроводе в тп?
|
|
|
|
|
15.3.2018, 13:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(infit @ 15.3.2018, 12:56) не разрежение, а падение давление на всасе, как я понял!? Да. Цитата(infit @ 15.3.2018, 12:56) А когда возможен режим недопустимого давления в обратном трубопроводе в тп? Например, на выводах ТЭЦ давление прямой сетевой воды - 10 ати, а обратной - 4. Если у потребителей нет существенной разницы в геодезических отметках, то чем дальше от источника (по теплотрассе), тем выше будет давление обратной сетевой воды. Оно будет стремиться к средней величине - к 7 ати. То есть, где-нибудь в "хвосте" давления могут быть, например, 7,5 и 6,5. А у потребителя стоят отопительные приборы, у которых макс. допустимое давление - 6. Или, например, потребитель находится существенно ниже чем источник, а понизить давление обратной сетевой воды для всех нельзя из-за условия заполнения систем других потребителей...
|
|
|
|
|
15.3.2018, 13:49
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
и добавлю, смотри на этот график как на продольный профиль тогда понятнее станет Цитата(tiptop @ 15.3.2018, 13:17) Да. это какую схему вы обсуждаете из статьи (какой № рисунка)? и какое на падение давления на всасе?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.3.2018, 13:50
|
|
|
|
|
15.3.2018, 14:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.3.2018, 13:49) это какую схему вы обсуждаете из статьи (какой № рисунка)? и какое на падение давления на всасе? Никакой статьи. Просто говорим о том, что у работающего насоса давление воды на входе ниже чем на выходе - это его свойство по определению.
|
|
|
|
|
15.3.2018, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582
|
Цитата(tiptop @ 15.3.2018, 10:17) Да.
Например, на выводах ТЭЦ давление прямой сетевой воды - 10 ати, а обратной - 4. Если у потребителей нет существенной разницы в геодезических отметках, то чем дальше от источника (по теплотрассе), тем выше будет давление обратной сетевой воды. Оно будет стремиться к средней величине - к 7 ати. То есть, где-нибудь в "хвосте" давления могут быть, например, 7,5 и 6,5. А у потребителя стоят отопительные приборы, у которых макс. допустимое давление - 6.
Или, например, потребитель находится существенно ниже чем источник, а понизить давление обратной сетевой воды для всех нельзя из-за условия заполнения систем других потребителей... Спасибо за обьяснение, но возникает вполне логичный вопрос, если в обратке выше допустимого, то и на подаче тоже!? Как тогда обезопасить систему. Может что-то не так понимаю, не бейте сильно, хочу разобраться.
|
|
|
|
|
15.3.2018, 14:44
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
по примеру если в подаче 7,5, в обратке 6,5 а допустимое 6 то в подаче ставишь регулятор давления и уменьшаешь с 7,5 до 6 потери в системе 2 итого на выходе из системы имеешь 6-2=4 чтобы скинуть обратку в теплосеть ставишь насос на подъем давления на 6,5-4=2,5 или независимое присоединение итп через теплообменник с подпиткой от обратки через регулятор давления.
|
|
|
|
|
15.3.2018, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275582
|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.3.2018, 11:44) по примеру если в подаче 7,5, в обратке 6,5 а допустимое 6 то в подаче ставишь регулятор давления и уменьшаешь с 7,5 до 6 потери в системе 2 итого на выходе из системы имеешь 6-2=4 чтобы скинуть обратку в теплосеть ставишь насос на подъем давления на 6,5-4=2,5 или независимое присоединение итп через теплообменник с подпиткой от обратки через регулятор давления. Ну да, я об этом и говорю, что если у нас давление в обратке недопустимо высокое, то и подача априори тоже.
|
|
|
|
|
15.3.2018, 15:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(infit @ 15.3.2018, 15:08) Ну да, я об этом и говорю, что если у нас давление в обратке недопустимо высокое, то и подача априори тоже. Если анализируют сопряжение тепловой сети и системы отопления, то в отношении давления прямой сетевой воды не говорят "недопустимо высокое давление". Наверное, это из-за того, что чаще всего в этой ветви устанавливают или регулирующий орган, или дроссельную диафрагму.
|
|
|
|
|
|