> Электроснабжение КНС, Количество вводов электропитания в шкаф управления НА КНС
SergING
сообщение 8.8.2019, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.7.2017
Из: Краснодар
Пользователь №: 324534



Доброго дня! Согласно п.10.1.2 СП 32.13330.2012. электроснабжение систем канализации должно обеспечиваться от двух независимых источников, тем не менее очень часто встречаются ШУ КНС с одним вводом. Проектировщики говорят что проблем никогда не было, некоторые даже удивились. Как можно обосновать наличие одного ввода в ШУ КНС? Или придется менять конфигурацию как минимум на ручное переключение источников питания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s200785
сообщение 28.8.2019, 12:16
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.3.2010
Пользователь №: 47580



Верне сначала назначается категория надежности , а уже следом кол-во вводов и прочие мероприятия. 1 ввод применим для КНС 3 категории.