> Работа приточных установок
Алексина
сообщение 12.8.2020, 19:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110384



Выполняю РД по готовому проекту.
В проекте заложена одна и та же каркасная приточная установка на два режима работы:
-летний с расходом 20735 м3/ч;
-зимний с расходом 8500 м3/ч.
Возникает вопрос, а разве может одна установка работать на такие разные расходы, и если да то каким образом ее так отрегулировать?
Заранее благодарю за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.8.2020, 19:26
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а почему нет? если есть соответствующая автоматика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 13.8.2020, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (Алексина @ 12.8.2020, 19:19) *
Выполняю РД по готовому проекту.
В проекте заложена одна и та же каркасная приточная установка на два режима работы:
-летний с расходом 20735 м3/ч;
-зимний с расходом 8500 м3/ч.
Возникает вопрос, а разве может одна установка работать на такие разные расходы, и если да то каким образом ее так отрегулировать?
Заранее благодарю за ответ

Не великий специалист по вентиляторам конкретно.
Но в общем понятно, Алексина, ваши сомнения обоснованы.
Такой разбег по расходу воздуха требует более внимательного изучения как должна быть выполнена эта вент.установка.
Если одним и тем же вентилятором хотят обеспечивать такие расходы воздуха, то это не есть хорошо для срока службы оного и возможны другие узкие места.
Могут быть "нюансы" и какие-то решения компенсирующие это узкое место.
Мне кажется, одной автоматикой вопрос не решить с достаточной надежностью (сроком службы).
Сейчас много временщиков.
Весной "удивил" ген.подрядчик по одному из проектов.
Очень просил попроще (главное дешевле) исполнение.
На мою фразу, что никак дешевле. Услышал : "Что один год не отработает?"

Сообщение отредактировал Losev - 13.8.2020, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.8.2020, 14:04
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Losev @ 13.8.2020, 14:42) *
Такой разбег по расходу воздуха требует более внимательного изучения как должна быть выполнена эта вент.установка.
Если одним и тем же вентилятором хотят обеспечивать такие расходы воздуха, то это не есть хорошо для срока службы оного и возможны другие узкие места.

Можно подробнее, какие проблемы обеспечить такое использованием ЧРП и вентилятора с обратной лопастью? Ну, про срок службы и узкие места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 13.8.2020, 14:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Я бы еще задумался, предполагаются ли какие-либо мероприятия по изменению характеристики сети на два разных расхода. А то 8500 м3/ч вылетят через первые две решетки, и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.8.2020, 14:45
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это уже второй вопрос. И тут тоже возможны варианты - часть сети может быть просто нерабочей в зимний период. С перекрытием.

Хотя, может быть и альтернативно гениальный проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.8.2020, 15:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Современные камеры с частотником или ЕС вентиляторами, как правило, имеют минимум по производительности 20% от номинала. Могут и меньше по воздуху, но регулирование температуры не гарантируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.8.2020, 16:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А байпас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 13.8.2020, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Я тоже не большой специалист по приточкам, но занимаясь с VAV системами ( там тоже подобный диапазон изменения расходов) получил следующий совет от нескольких Производителей приточек - необходимо использовать приточку с несколькими (больше одного) вентиляторами, работающими параллельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.8.2020, 21:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А шкивы разные и привод ремень уже не айс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 18.8.2020, 6:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(v-david @ 16.8.2020, 21:14) *
А шкивы разные и привод ремень уже не айс?

Полегче-полегче. Не кошерно нынче. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 18.8.2020, 8:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(seeker @ 13.8.2020, 20:30) *
Я тоже не большой специалист по приточкам, но занимаясь с VAV системами ( там тоже подобный диапазон изменения расходов) получил следующий совет от нескольких Производителей приточек - необходимо использовать приточку с несколькими (больше одного) вентиляторами, работающими параллельно.

Это было бы хорошее решение для систем без контроля расхода (где наладка по воздуху делается 1 раз при ПНР, и дальше все просто надеются, что ничего не изменилось, доверяя филькиным грамотам пусконаладочной организации), но такое решение удорожает и усложняет автоматику, вместо стандартного решения 1 вентилятор - 1 ЧП - 1 датчик расхода.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.8.2020, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 18.8.2020, 20:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Вопрос не о сложности автоматики при наличии двух вентиляторов. Просто вызывает большое сомнение, что один вентилятор способен функционировать в диапазоне расходов 1..4 только за счет изменения частоты.

В этой связи вопрос к специалистам по вентиляторам. При каком максимальном отношении расходов V min..V max один вентилятор сохраняет работоспособность только при изменении частоты частотника с EC приводами?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.8.2020, 20:55
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С обратной лопастью вполне сможет. Ответ на Ваш вопрос лежит на диаграммах характеристик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 19.8.2020, 15:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(seeker @ 18.8.2020, 20:51) *
Вопрос не о сложности автоматики при наличии двух вентиляторов. Просто вызывает большое сомнение, что один вентилятор способен функционировать в диапазоне расходов 1..4 только за счет изменения частоты.

В этой связи вопрос к специалистам по вентиляторам. При каком максимальном отношении расходов V min..V max один вентилятор сохраняет работоспособность только при изменении частоты частотника с EC приводами?.

4 крата - очень большая глубина регулирования и потребуется спец.исполнение двигателя для работы с частотником. С диапазоном регулирования EC-двигателей не знаком - не было необходимости.
Лучше тут 2-3 вентилятора применить. Автоматика не сложная будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 19.8.2020, 21:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Hrenogubka. Спасибо за ответ. Еще одно подтверждение необходимости использования нескольких вентиляторов при необходимости глубокого регулирования расхода (Это - характерно для VAV систем).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.8.2020, 10:53
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Hrenogubka @ 19.8.2020, 16:03) *
4 крата - очень большая глубина регулирования и потребуется спец.исполнение двигателя для работы с частотником. С диапазоном регулирования EC-двигателей не знаком - не было необходимости.
Лучше тут 2-3 вентилятора применить. Автоматика не сложная будет.


Т.е. выделенное - единственная "сложность". Про EC вообще сведений нет, но "лучше 2-3 вентилятора". А почему лучше, кроме эмоций, можно поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2020, 11:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Hrenogubka @ 19.8.2020, 15:03) *
С диапазоном регулирования EC-двигателей не знаком

диапазон регулирования EC-двигателей от 10 до 100%
диапазон регулирования асинхронного двигателя с частотным преобразователем от 40 до 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 20.8.2020, 12:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Jota!
Не могли ли ВЫ представить расходную характеристику вентилятора с ЕС приводом с диапазоном расхода 3000..30000 м3/ч при условии поддержания свободного статического давления на уровне 300 Па. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2020, 12:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы можете самостоятельно поработать с онлайн программой https://www.systemair.com/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 20.8.2020, 22:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(Skaramush @ 20.8.2020, 10:53) *
А почему лучше, кроме эмоций, можно поподробнее?

Касательно асинхронников.
Для одного вентилятора, как писал выше, получается большая глубина регулирования (это осуществимо, но изврат, имхо).
Скорее всего экономически выгоднее будет применить 2 вентблока с заслонками - это исключительно чутьё (тут и отключить один можно и второй одновременно с этим подрегулировать).
Для точного ответа нужна аэродинамика сети и самой установки - остальное домыслы, не более.
Ну и раз уж выше написали, что EC регулируются 10-100%, то почему бы этим не воспользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.8.2020, 8:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(seeker @ 18.8.2020, 20:51) *
Вопрос не о сложности автоматики при наличии двух вентиляторов. Просто вызывает большое сомнение, что один вентилятор способен функционировать в диапазоне расходов 1..4 только за счет изменения частоты.

В этой связи вопрос к специалистам по вентиляторам. При каком максимальном отношении расходов V min..V max один вентилятор сохраняет работоспособность только при изменении частоты частотника с EC приводами?.

Как писали выше, диапазон работы вентилятора с ЧП 40%-100%. На практике можно легко поставить 20%, если рассматривать вопрос минимальной скорости в парадигме КПД и перегрева двигателя, нагрев двигателя при этом минимальный, т.к. ток и напряжение на двигателе уменьшается, соответственно мощность как полезная, так и рассеиваемая, тоже уменьшаются. Так вот, при 40% скорости вентилятора расход падает обычно практически до 0. Собственно, поэтому и не эксплуатируют ниже 40%. У меня под надзором по интернету есть системы с датчиками давления, при 40%, на некоторых даже при 60% скорости на всех установках максимум 5 Па, при номинальных оборотах 300-1500 Па. Как говорится, почувствуйте разницу. При необходимости могу скинуть картинки. В следующем месяце предвидится система с датчиком расхода, можно будет посмотреть уже конкретно расход.

Вентиляторы с ЕС приводами конечно хорошо, не надо ставить частотники (не знаю, насколько это по стоимости выгодней), но пожалуйста, не ставьте их на крышах, вы делаете автоматчикам больно))). Нам для управления надо туда тянуть кучу хрени и ставить контроллер))). Если уж очень хочется управлять расходом вытяжки, лучше частотник внизу и 1 кабель силовой наверх.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.8.2020, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.8.2020, 9:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Тянуть кучу хрени - это один кабель две жилы и экран? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 21.8.2020, 17:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(SSA @ 21.8.2020, 9:00) *
Тянуть кучу хрени - это один кабель две жилы и экран? blink.gif

Причём, не силовой экранированный, а управляющий. ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.8.2020, 18:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Hrenogubka @ 21.8.2020, 17:36) *
Причём, не силовой экранированный, а управляющий. ))))

А Вы попробуйте, Вам понравится. Особенно когда отделка заканчивается, этажный шкаф в другом конце здания или вообще на нижнем этаже.
Если вентилятор где-то вдали от проходов, и надо мудрить лоток по кровле.
И 0-10 вольт на дальних расстояниях не рекомендуется, если что. Макс. 30-50 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.8.2020, 19:24
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не надо бардак в организации записывать как недостатки установок. Если альтернативному гению выдать стеклянный пенис, это приведёт к выводу из строя выданного предмета и резаным травмам у персонажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.8.2020, 22:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Skaramush @ 21.8.2020, 19:24) *
Не надо бардак в организации записывать как недостатки установок. Если альтернативному гению выдать стеклянный пенис, это приведёт к выводу из строя выданного предмета и резаным травмам у персонажа.

Действиетельно, бардак. В общих данных ОВ видишь обычный вентилятор, приезжаешь на ПНР, а какой-то дятел заказал ЕС))). Но неудобства это не отменяет.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.8.2020, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 22.8.2020, 13:30
Сообщение #28


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(kosmos440o @ 21.8.2020, 9:35) *
Так вот, при 40% скорости вентилятора расход падает обычно практически до 0.


Естественно если сеть не рассчитана на такой режим работы. А если рассчитана - то значит грубая ошибка проектировщика.

Но это и при нескольких параллельных вентиляторах так будет. Если сеть не могут на ваш диапазон расходов сделать, то как бы в этом и проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 22.8.2020, 16:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Alem!
Не понял замечание, про сеть.
Конкретизируем задачу. VAV система, независимая от давления. Приточка поддерживает постоянное статическое давление в сети (камера статического давления). Суммарное изменение расхода в диапазоне 1..4 достигается путем изменения по датчику температуры KVS (dP= kvs*V^2) оконечных воздухораздающих устройств( изменение расхода на единичном ВРУ не обязательно 1..wink.gif. Еще раз-суммарное изменение расхода приточной установки 1..4.
Вопрос - что значит, что сеть не рассчитана на такой режим? Рабочая точка вентилятора подобрана по величине статич. давления и максимально допустимому расходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 22.8.2020, 16:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Seeker.
Прежде, чем заниматься подбором вентилятора, необходимо понимать какова будет характеристика сети на разных режимах работы.
Я бы решал этот вопрос старым дедовским графическим способом. Тут легко может оказаться, что вентилятор с загнутыми вперед лопатками будет оптимальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 15:12