> Спринклера в межферменном пространстве, Спринклера в межферменном пространстве
bananodin
сообщение 22.9.2017, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.9.2017
Пользователь №: 328597



Добрый день всем! Помогите советом! В проекте склада с высотой складирования больше 5,5 м устанавливаются спринклера ТРВ (Аква-Гефест) с сеткой 2,5х2,5 м головкой вверх. Вся сеть разбросана в межферменном пространстве!!!! Вопрос!! Можно ли прокладывать сеть в межферменном пространстве или нужно опускать ниже ферм для исключения зон где вода на фермы будет падать, а не на пол??? Чем нормируется?? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.9.2017, 16:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Нормируется документами, выложенными на сайте производителя. Фермы там погоды не сделают.
Но сейчас у Гефеста нет ТРВ для высокостеллажки, если только это не принудительный пуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения