> Частотный преобразовател Hyundai N700v 75 кВт
ser82g
сообщение 10.8.2018, 11:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.7.2015
Пользователь №: 273568



Здравствуйте.
Есть несколько вопросов по частотному преобразователю Hyundai N700V 75 кВт
1. Как подключить датчик давления 4-20, используя внутренний источник питания на 24 в.
2. Где выставляется заданное задание для ПИД регулятора
Заранее благодарен

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.8.2018, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Датчик подключается последовательно как источник тока на токовый вход ПЧ, при 24 в. возможно надо будет токоограничивающее сопротивление, задание может выставляться как цифровым способом с пульта, как и аналоговым на аналоговый вход с помощью потенциометра. Не поленитесь нажать несколько кнопок, в сети всё есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 18:37