Цитата(Anneta Hels @ 15.2.2018, 17:32)
Встала задача: автоматизировать группу из двух питательных насосов парового котла.
Насосы одинаковые, один основной, в работе, второй - в резерве. Резерв вводится на случай аварии, т.е. в штатном режиме всегда работает только один насос (никаких каскадов).
... задача ПЧ - держать давление питающей воды котла одинаковым при разных расходах. Расход воды в котел будет регулироваться клапаном, установленным после насоса (контур регулирования уровня воды в котле).
... требуется, ...автоматическое резервирование (чтобы при неполадках с одним насосом работа не вставала, а переходила на резервный), автоматическая ротация "основной-резервный", сигнализация об ошибке.
... один из основных пунктов ТЗ - работа котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
... у котлов прерывистый режим работы (специфика производства), могут быть простои на час-два; соответственно, в это время котёл питаться не будет, питательный клапан будет закрыт.
Потребуются:
1. программируемое реле с часами реального времени (например ПР200) для:
- выдачи команды ПУСК, в автоматическом режиме работы
- организации чередования работы насосов, с привязкой к времени суток, в автоматическом режиме работы
- обработки аварийной ситуации (переключение на резервный насос, останов котла, сигнализации об аварии
2. ПЧ, а лучше два ПЧ, (котельня всё ж!), без разницы какие, со встроенным ПИ, с дискретными входами, с минимум двумя выходными реле, для:
- организации управления подпитывающим насосом по уровню воды в котле (как предлагает Галиев),
- управления в автоматическом (от программируемого реле) или в ручном режиме
3. датчик уровня с токовым выходом 4...20, с соответствующим температурным режимом использования
4. контакторы, для коммутации насосов.
Никаких функций управления насосами не возлагайте на общещитовой ПЛК!