> АУПТ здание сортировки
Shalatonin
сообщение 22.11.2017, 12:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Добрый день. Имеется здание сортировки на обогатительной фабрике., Здание с высотой в коньке 27 метров, категория здания по взрывопожарной опасности Б, площадь 440 кв. метров. То есть по СП 5.13130.2009 требуется АУПТ. В здание находится технологическое оборудование на этажерках на разных уровнях, так же мостовой кран. Пункт 5.2.2 говорит что спринклерные установки делают до 20 метров.
Вопрос как в данном случае сделать АУПТ, на разных уровнях? Или не водой тушить а чем то другим?
Из оборудования грохоты, конвертера , и другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.11.2017, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Shalatonin @ 22.11.2017, 12:31) *
Добрый день. Имеется здание сортировки на обогатительной фабрике., Здание с высотой в коньке 27 метров, категория здания по взрывопожарной опасности Б, площадь 440 кв. метров. То есть по СП 5.13130.2009 требуется АУПТ. В здание находится технологическое оборудование на этажерках на разных уровнях, так же мостовой кран. Пункт 5.2.2 говорит что спринклерные установки делают до 20 метров.
Вопрос как в данном случае сделать АУПТ, на разных уровнях? Или не водой тушить а чем то другим?
Из оборудования грохоты, конвертера , и другие.

Случай явно специфический. Всё зависит от того, чем обусловлена категория "Б" и как пожарная нагрузка распределена по зданию. Не исключено,что потребуется дренчерная установка ,локально или по всему зданию. Возможно, для обоснования решения потребуется СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.11.2017, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Дренчерная установка - самое очевидное решение, но технологические площадки всё портят.

Возможные альтернативы:
1. Роботизированное тушение (дорого);
2. ТРВ с принудительным пуском (дорого и глупо);
3. Разработка каких-нибудь решений через СТУ (дешевле, чем роботы);
4. Расчёт пожарных рисков с уходом от АУПТ вообще (дёшево и сердито).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 18:33