Промывка горизонтальной СО в МКД |
|
|
|
13.8.2018, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647
|
Добрый день.
Есть дом - 16 этажей. 2 зоны отопления 1-8 эт, 9-16 эт. В ИТП теплообменники. Стояки отопления в подъезде дома, от них через балансиры трубы МП в полу к квартирам, в квартире гребенка с воздухоотводчиком - от нее трубы к радиаторам. Стояк в подъезде сужается от 65 на 1 этаже до 25 на 8 этаже.
Подключение радиаторов - двухстороннее нижнее. На радиаторах стоят ручной и автоматический клапаны.
Вопрос - как это мыть. ТСО уперлась рогом, тычем пальцем в ПТЭТЭ и говорит мойте, на все доводы о том что мыть невозможно - вроде соглашается, но опять тычет пальцем. Говорит приглашайте проектировщиков чтобы они выдали проектное решение по мойке или дайте экспертное заключение что промыть невозможно.....
Проблемы с которыми столкнулись - завоздушивание радиаторов при промывке в связи с невозможностью дать нормальный поток через каждый радиатор, т.к. на нем стоят клапана. В дальнейшем вся система три месяца бурлила... Второй момент - как создать трехкратный расход водовоздушной смеси через 65 трубу... Третий момент - воздухоотводчики... Четвертый момент - мелкие фильтра на гребенке в подъезде... Пятый момент - вода в системе светлая, хотя в радиаторах присутствуют черные отложения
Вообщем тупик...
|
|
|
|
|
15.8.2018, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
1. не обязательно мыть водовоздушной смесью, можно просто водой. 2. нигде не написано что промывку нужно проводить в присутствии ТСО...
|
|
|
|
|
21.8.2018, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647
|
Цитата(hcetih @ 15.8.2018, 9:54) 1. не обязательно мыть водовоздушной смесью, можно просто водой. 2. нигде не написано что промывку нужно проводить в присутствии ТСО... А чем тогда мыть??? ПТЭТЭ 6.2.17. Трубопроводы тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов подвергаются очистке: - паропроводы - продувке со сбросом пара в атмосферу; - водяные сети в закрытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы - гидропневматической промывке; Еще один момент - в квартире 4 батареи, три из них поджаты ручными балансирами - чтобы четвертая самая удаленная и большая прогревалась равномерно с остальными. Как будут мыться поджатые батареи - там же отверстие с три иголочки будет....
|
|
|
|
|
22.8.2018, 22:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225891
|
ну написано ж - водяные сети) А радиатор к сети отношения не имеет, эт оборудование. Промойте трубопроводы до отводов в квартиры и всё. А составить акт что промывка состоялась и подписать с домкомом и вручить это дела ТСО не получается?
|
|
|
|
|
23.8.2018, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
Цитата(tolik-8422 @ 21.8.2018, 15:03) А чем тогда мыть??? водой Цитата 9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции). Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. И определитесь хотите качественно промыть, или удовлетворить ТСО? Если для ТСО, то какая разница как там радиаторы поджаты. У нас ТСО довольствуется актом о том что система промыта.
Сообщение отредактировал hcetih - 23.8.2018, 10:20
|
|
|
|
|
23.8.2018, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647
|
Цитата(hcetih @ 23.8.2018, 11:19) водой
И определитесь хотите качественно промыть, или удовлетворить ТСО? Если для ТСО, то какая разница как там радиаторы поджаты. У нас ТСО довольствуется актом о том что система промыта. Мыть для галочки нет желания, а ТСО у нас зверь, лично приходит и смотрит как компрессор работает и цвет воды на выходе
|
|
|
|
|
26.8.2018, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
|
1. А Вы посоветуйте им для начала промыть свои сети согласно РД.... (под рукой нет), чего они наверняка сами не делали, уверен и не знают как делать, потому что дело это очень непростое и хлопотное Основная доля шлама именно в разводящих теплосетях, потому что скорости движения теплоносителя почти наполовину ниже, чем в стояках внутренней СО. 2. Если сильно начнут приставать, неплохо бы пригласить независимую химлабораторию (водоканал, СЭС и др.) на предмет анализа сетевой воды, сравнить данные с нормативными и убедиться в том, что и жесткость выше нормы и РН раствора ниже 8,0, и свободного кислорода до ефени дрени. 3. Никакая проектная организация не даст Вам грамотного пути решения этого вопроса. Промыть можно только "лежаки" и стояки, стояки по отдельности, тогда это будет не для галочки. Подводки и приборы не трогать. 4. Реально надо "состругать" некоторую программку гидропневматической промывки (схема, расчет расходов воды и воздуха, этапы проведения, выводы), установить в теплоузле компрессор, пригласить представителя ТСО, промыть при них один стояк размазать по лицу пот со словами, будто целых две недели мучились с этими стояками и вручить им подписанную программку.
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 26.8.2018, 0:04
|
|
|
|
|
26.8.2018, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647
|
Цитата(Евгений Буш @ 26.8.2018, 1:00) 1. А Вы посоветуйте им для начала промыть свои сети согласно РД.... (под рукой нет), чего они наверняка сами не делали, уверен и не знают как делать, потому что дело это очень непростое и хлопотное Основная доля шлама именно в разводящих теплосетях, потому что скорости движения теплоносителя почти наполовину ниже, чем в стояках внутренней СО. 2. Если сильно начнут приставать, неплохо бы пригласить независимую химлабораторию (водоканал, СЭС и др.) на предмет анализа сетевой воды, сравнить данные с нормативными и убедиться в том, что и жесткость выше нормы и РН раствора ниже 8,0, и свободного кислорода до ефени дрени. 3. Никакая проектная организация не даст Вам грамотного пути решения этого вопроса. Промыть можно только "лежаки" и стояки, стояки по отдельности, тогда это будет не для галочки. Подводки и приборы не трогать. 4. Реально надо "состругать" некоторую программку гидропневматической промывки (схема, расчет расходов воды и воздуха, этапы проведения, выводы), установить в теплоузле компрессор, пригласить представителя ТСО, промыть при них один стояк размазать по лицу пот со словами, будто целых две недели мучились с этими стояками и вручить им подписанную программку. Спасибо. Но как мыть в жилом доме лежаки 80мм??? Тут уже нужен чуть ли не промышленный компрессор на 2000-3000м3/ч + выход трубы для слива на улицу (т.к. канашка явно не справится) + сварка подводящих труб от системы ХВС, т.к. сети ТСО и дома связаны между собой трубой Ду15 для подпитки и ду 25 для заполнения... Да и стояк имеет вид конуса, внизу 65мм а вверху 20-25мм, городить перемычки на каждом этаже??? и мыть тем же большим компрессором....