> Проблема с Zentec Z401b
frosteR
сообщение 19.9.2019, 22:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Добрый день!
Контроллер Zentec Z401b (v 1.01, 2013/06/21) в составе ПВУ Аэростар не хочет работать с Th Tune от Carel. Оборудование 2015г и мне неизвестно его истории. ph34r.gif
Мои наблюдения: установка проработала без нареканий час, после остановилась и появилась надпись Init. Иногда, после сброса питания вообще не конектится - пишет CN. Такая же проблема со второй установкой. Наводки, проблемы с линией связи -в строну(ЧП отключал, длинна кабеля UTP -1м).
Для структурированного решения мне не хватает доков: 1)какие настройки коммуникации должны быть в ПДУ,2)Прошивки контроллера.
Смущает то, что при потере связи с ПДУ, он автоматически не подхватывается. Светодиод на Z401 мигает интенсивно при обмене, но при потере связи (разрыв линии) мигает с фиксированной частотой и продолжает так мигать даже после восстановления линии. blink.gif
Поделитесь пожалуйста решением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евген_380V
сообщение 23.9.2019, 22:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944



На тот объекте побывало уже куча людей, и все сошлись во мнении, что необходимо выкинуть тот хлам и применить другой контроллер...
Однако, заказчик хочет отделаться малыми расходами денежных средств)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 24.9.2019, 23:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



В общем народ, подтверждаю выше заявление - с такими показателями плк-хлам выкидывайте и не тратьте свое время. На уровне элементов интерфейса все проверил, остался только pic, но здесь уже перебор копать. Перезаливка программы всегда с авариями а происходила - прямой отсыл к проблемам ядра. Ядро не пересадить по факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.9.2019, 21:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Были бы б датчики PT1000, я бы б выслал свой старенький, но рабочий вот такой... Но питание надо 24 вольта DC. C 15-го года работают без замечаний... А в чём там проблема, пикушка идеологически косячная?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.9.2019, 21:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 213,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20160113_184415.jpg ( 784,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
z_michael
сообщение 9.10.2019, 20:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046



Цитата(Евген_380V @ 23.9.2019, 22:19) *
На тот объекте побывало уже куча людей, и все сошлись во мнении, что необходимо выкинуть тот хлам и применить другой контроллер...
Однако, заказчик хочет отделаться малыми расходами денежных средств)


Вы отличный специалист, слава Великим силам, что не доктор Вы по профессии. Страшно подумать, что Ваши радикальные методы привели бы к формулировке диагноза для всех категорий болезней: Заболел - хлам, везите его на кладбище! Заходи следующий!

Прежде чем делать свой некомпетентный вывод надо понять что произошло.
1. я сомневаюсь что контроллер вообще наш, если речь идет именно про Аэростар, автоматику для которого делает украинский Вентконтрол (они сперли у нас технологию, правда тупиковую, но все же).
2. я сомневаюсь, что правильно было написано ПО для нашего контроллера. 401-это же ПЛК и его поведение зависит от того, что написал сторонний разработчик.
3. Линия связи, правильность прокладки.
Если 401 оригинал (то есть производства Zentec) - это очень надёжная и неприхотливая программируемая машина, которых выпущено очень большое количество.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евген_380V
сообщение 10.10.2019, 20:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944



Цитата(z_michael @ 9.10.2019, 20:10) *
Прежде чем делать свой некомпетентный вывод надо понять что произошло.
1. я сомневаюсь что контроллер вообще наш, если речь идет именно про Аэростар, автоматику для которого делает украинский Вентконтрол (они сперли у нас технологию, правда тупиковую, но все же).
2. я сомневаюсь, что правильно было написано ПО для нашего контроллера. 401-это же ПЛК и его поведение зависит от того, что написал сторонний разработчик.
3. Линия связи, правильность прокладки.
Если 401 оригинал (то есть производства Zentec) - это очень надёжная и неприхотливая программируемая машина, которых выпущено очень большое количество.

Ваш, или не Ваш, это уже не важно.
Факт остается фактом, система проработала менее полгода, потом стояла более 2х лет.
Я сказал цену за мою работу, люди несогласны платить. Так почему я должен бесплатно ковыряться в этом?
P.S. не один я такого мнения...
P.S.S. вот фото Вашего творения, или не Вашего...
Прикрепленный файл  IMG_6a519eff733655b860e34951e75546f4_V.jpg ( 155,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  IMG_930015f571b25bb4ac3f981118822846_V.jpg ( 126,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  IMG_ed2ae495856457059cf0d5468dd771e2_V.jpg ( 109,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
z_michael
сообщение 10.10.2019, 22:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046



Контроллер наш.
Не вижу от него идущую витую пару от порта.
485 интерфейс дифференциальный.
Во-вторых я не знаю насколько кривая программа в самом контроллере.
Если будет желание, предоставьте мне схему и удаленный доступ. Если все собрано правильно и смонтировано хорошо, я вам покажу, на что этот "хлам" способен.
P.S. ваше мнение не является объективным.

Сообщение отредактировал z_michael - 10.10.2019, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 21.10.2019, 16:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Михаил, Вы же понимаете, что единственный способ выяснить происхождение устройства - это его маркировка, а уже производитель должен следить и предотвращать копирование своего продукта.
1) По поводу пары- это творение не работает ни при каких условиях - будь там МКЭШ, UTP / FTP. И кстати, установил там другой ПЛК- и скажу я Вам, все заработало на УРА! Новый ПЛК не такой бюджетный, но минимальной цены для задачи и вопросы к программе тоже есть (она работает более/менее) . Трэнд такой сейчас- выкидывать в продажу сырое оборудование а потом говорить про потребительский экстремизм.
2) Кривость кода. Возможно, но кто будет изучать среду ради 1 установки и снятого с производства оборудования?
3) Могу вам предоставить доступ (чисто из интереса), но скорее это не принесет результата, - после попытки записи новой программы в какой-то момент он просто перестал отвечать запросы. В это мгновение я подумал о PIC-программаторе , но мысль улетела.
Мнение по поводу софта- только для простейших задач, библиотек мало. ПЛК я уверен что для опредленных целей годный, учитывая его стоимость он мог бы бить бестсэллером, но если его будут программировать без должной отладки - похоронят себя не только горе-интеграторы но и Вас тоже.
И не стоит претендовать на объективность своих мнений, вы чай не левый человек по отношению к производителю, оно так всегда случается)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
z_michael
сообщение 22.10.2019, 18:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046



И все-же. Самому интересно, отладиться на одном порту будет сложно, но как минимум сможем определить виновника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 31.10.2019, 11:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Очень жду вашего ответа в личке для удаленного тестирования)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
z_michael
сообщение 6.11.2019, 19:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046



Цитата(frosteR @ 31.10.2019, 11:38) *
Очень жду вашего ответа в личке для удаленного тестирования)

Ответил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:55