> Расчетный расход НВК, Расчетный расход для наружной сети В1 промпредприятия.
Pushistaya
сообщение 23.9.2021, 11:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.9.2017
Из: Москва
Пользователь №: 327408



Коллеги, для наружной сети В1 промпредприятия для гидравлического расчета, мы берем в качестве расчетного расхода максимальный секундный расход или максимальный часовой переведенный в л/с? Что-то ступор какой-то внезапно случился)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.9.2021, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Брать тот, который из них больше, имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.9.2021, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Pushistaya @ 23.9.2021, 11:31) *
Коллеги, для наружной сети В1 промпредприятия для гидравлического расчета, мы берем в качестве расчетного расхода максимальный секундный расход или максимальный часовой переведенный в л/с? Что-то ступор какой-то внезапно случился)

Наружные сети-максимальный часовой расход, внутренние-максимальный секундный расход.

Сообщение отредактировал aminopower - 23.9.2021, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.9.2021, 13:44
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(aminopower @ 23.9.2021, 13:37) *
Наружные сети-максимальный часовой расход, внутренние-максимальный секундный расход.

Напомните, пожалуйста, где такое написано, если не сложно. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.9.2021, 14:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(ViC @ 23.9.2021, 13:44) *
Напомните, пожалуйста, где такое написано, если не сложно. Спасибо

СП31.13330.2012 п. 7.9
7.9 Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:
в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;

СП30.13330.2020 п. 8.23
8.23 Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения следует проводить по максимальному секундному расходу воды.

Сообщение отредактировал aminopower - 23.9.2021, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2021, 7:48
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Часовой, пересчитанный на кубы в секунду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 24.9.2021, 7:51
Сообщение #7


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Догматизм в головах и слепое следование бумажкам до добра не доведут.
Я в таких моментах смотрел по ситуации: если сеть маленькая, и потребителей немного: считал секундный расход по внутрянке и подбирал под него.

Если сеть большая, то на часовой по сп31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.9.2021, 8:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(speleos @ 24.9.2021, 7:51) *
Догматизм в головах и слепое следование бумажкам до добра не доведут.
Я в таких моментах смотрел по ситуации: если сеть маленькая, и потребителей немного: считал секундный расход по внутрянке и подбирал под него.
Если сеть большая, то на часовой по сп31

Чем плохи "догмы" по СП31? Наоборот логично все. Вот у вас на площадке 3-5 зданий разного назначения: АБК, КПП, производственные цеха. Опять же это еще маленькая или уже большая сеть?. Считать по внутрянке-это получается в единицу времени у каждого здания максимальный секундный расход? Это если каждое здание считать по отдельности, а потом суммировать, или нужно посчитать как одно целое здания с разными потребителями? Тут вопросов больше и додумок.

Сообщение отредактировал aminopower - 24.9.2021, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 24.9.2021, 8:57
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(aminopower @ 24.9.2021, 8:15) *
Чем плохи "догмы" по СП31? Наоборот логично все.


Догмы, они все "на любителя" smile.gif
в моем понимании задача Мастера как раз состоит в том чтобы основываясь на своем опыте и творческом начале определить каким инструментом ему решить задачу, получив наилучшее решение.
А пойти по формальному признаку "труба закопана в земле -> считаем по СП31, труба в теплом подвале - считаем по СП30" не есть всегда хорошо.

Цитата(aminopower @ 24.9.2021, 8:15) *
Вот у вас на площадке 3-5 зданий разного назначения: АБК, КПП, производственные цеха. Опять же это еще маленькая или уже большая сеть?. Считать по внутрянке-это получается в единицу времени у каждого здания максимальный секундный расход? Это если каждое здание считать по отдельности, а потом суммировать, или нужно посчитать как одно целое здания с разными потребителями? Тут вопросов больше и додумок.

Не надо суммировать здания. Конечно, надо считать по потребителям. Сколько у нас, к примеру, в жилой высотке потребителей может быть? тыщщу будет? будет... Вот я бы до тыщщи точно на секундный считал, больше - наверное можно уже снижаться на макс. часовой.

Сообщение отредактировал speleos - 24.9.2021, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.9.2021, 10:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(speleos @ 24.9.2021, 8:57) *
А пойти по формальному признаку "труба закопана в земле -> считаем по СП31, труба в теплом подвале - считаем по СП30" не есть всегда хорошо.

Ввод в здание тоже в земле, а считаем по СП30. Формальный признак это группа зданий разного целевого назначения (режимами водопотребления), а не как не способ прокладки: под землей/в подвале, тогда уж при прокладке на эстакаде мы не под один нормативный документ не попадем).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 24.9.2021, 12:50
Сообщение #11


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(aminopower @ 24.9.2021, 10:55) *
Ввод в здание тоже в земле, а считаем по СП30. Формальный признак это группа зданий разного целевого назначения (режимами водопотребления), а не как не способ прокладки


Та я ж в качестве примера.
Кстати, не удивлюсь, если на форуме были вопросы "по какому сп считать гтрубопроводы в надземном исполнени" dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2021, 13:46
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я припоминаю, у Тугая в примерах был санаторный комплекс из многих зданий (типа неск корпусов жилых, водолечебница, пара процедурных корпусов, столовая), там он целиком по вероятностям посчитан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.9.2021, 14:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Ferdipendoz @ 24.9.2021, 13:46) *
Я припоминаю, у Тугая в примерах был санаторный комплекс из многих зданий (типа неск корпусов жилых, водолечебница, пара процедурных корпусов, столовая), там он целиком по вероятностям посчитан

Так тож понятно: у Тугая справочник по внутрянке-он по внутрянке считает, у Абрамова по наружке-он по наружке. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2021, 15:00
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Верняк, не поспоришь! ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.9.2021, 15:32
Сообщение #15


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 24.9.2021, 12:50) *
Та я ж в качестве примера.
Кстати, не удивлюсь, если на форуме были вопросы "по какому сп считать гтрубопроводы в надземном исполнени" dry.gif

Третий раз перечитываю... таки дошло, что шутка это. Шото я заработалась unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.9.2021, 20:26
Сообщение #16


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 24.9.2021, 15:32) *
Третий раз перечитываю... таки дошло, что шутка это. Шото я заработалась unsure.gif

Вооот. А я уверен: устала не от расчётной части, а от оформительской😀
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.9.2021, 9:05
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 26.9.2021, 20:26) *
Вооот. А я уверен: устала не от расчётной части, а от оформительской😀

Как можно устать от расчетной части! Скажешь тоже. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.9.2021, 9:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ViC @ 24.9.2021, 15:32) *
Третий раз перечитываю... таки дошло, что шутка это. Шото я заработалась unsure.gif

заработалась. точняк.
а вот когда первый этаж в ж\доме встройка иного назначения, то расход каждой по внутряночному и суммарный расход дома тоже по внутряночному с вероятностым подходом от общего числа приборов и потребителей т.е. просто сумма расходов жилья и не жилья не равна общему расходу дома.
А в наружке лучше не морочиться своими личными оценками, достаточно ли маленькая сеть, что б по внутряночному СП считать общие расходы по нарсети, лучше сразу считать по наружковому СП- проблем меньше и споров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения