Sinamics Dcm и Usb-com, Как подключиться к приводу через адаптер |
|
|
|
20.9.2018, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
Коллеги, день добрый! Имеется привод Sinamics DCM 6RA8093-4GS22-0AA0-Z. Привод в работе, настраивали через AOP30. В нем, для внешних подключений, есть только RS232 и RS485, но в руководстве написано: "...Указание: последовательное соединение с помощью USB к последовательным преобразователям не функционирует." Пробовал подключаться адаптером 340-ым - пишет - нет пакетов SSP, хотя все пакеты установлены! Но устройство подключенное видит. С этим же адаптером прекрасно работают Sinamics S120! Может быть кто то в курсе, как подключиться к приводу в Starter? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сообщение отредактировал АНМ - 20.9.2018, 13:35
|
|
|
|
|
20.9.2018, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
Забыл указать: установлен Starter 4.4 и SSP Sinamics DCM 1.4 SP1. Вроде всё по фен-шую...)))
|
|
|
|
|
21.9.2018, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Добрый день! При помощи любого промышленного конвертора можно подключиться по 232 или по 485, надо выбрать PPI кабель в Starter. MPI-USB конвертором можно подключиться только если есть обмен по Profibus с контроллером.
|
|
|
|
|
21.9.2018, 18:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
Спасибо! То есть подключение обычным адаптером ЮСБ-КОМ, всё-таки, должно работать?! Попробую ещё, как возможность будет...
|
|
|
|
|
24.9.2018, 8:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
День добрый! При попытке подключения в Starter пишет, что нет пакетов ССП!???
SSP_DCM.PNG ( 17,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14На компе установлен Starter V4.4 и пакеты SSP Sinamics DCM V1.4 SP1:
Inst_SSP_DCM.PNG ( 53,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
|
|
|
|
|
24.9.2018, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Добрый день! Установите Starter 5.1 или скачайте пакет обновлений с сайта Сименс, нужно быть зарегистрированным пользователем и доступ к нему предоставляют только по запросу.
|
|
|
|
|
24.9.2018, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
Спасибо! В версии 5.1 уже включены пакеты ССП для этих приводов? А что за пакет обновлений? Это не стартер 4.4 СП1? На сайте сименс я зарегистрирован.
Сообщение отредактировал АНМ - 24.9.2018, 14:09
|
|
|
|
|
25.9.2018, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Вот ссылка, это база данных по приводам. https://support.industry.siemens.com/cs/doc...=0&lc=en-WWПро Starter 5.1 точно не скажу, но база там больше чем в 4.4. SP1 имеет неполную базу по приводам.
|
|
|
|
|
27.9.2018, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
День добрый! спасибо. Я там уже был и установил пакеты ссп. Я это написал вначале темы. Проблема не решена на данный момент. Подскажите, пожалуйста, ещё варианты?
Сообщение отредактировал АНМ - 27.9.2018, 10:49
|
|
|
|
|
28.9.2018, 8:47
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
День добрый! Удалось таки подключиться к преобразователю после установки Стартер 4.4.1 и ССП. Но проблема - соединение очень нестабильное и постоянно отваливается. Что то можно с ним сделать?
|
|
|
|
|
28.9.2018, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Скорее всего, проблема в конверторе или в кабеле. Сделайте кабель как можно короче, если есть возможность, используйте промышленные конверторы, например, ADAM или ICP-CON.
|
|
|
|
|
2.10.2018, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
День добрый! Сегодня вылезла такая штука:
______.PNG ( 16,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11Подключиться в итоге не удалось... На адаптеры, о которых вы говорите, у меня нет денег.
|
|
|
|
|
3.10.2018, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Добрый день! Вы же писали, что связаться удалось. У вас снова пропали устройства из базы данных?
Сообщение отредактировал GBM - 3.10.2018, 10:29
|
|
|
|
|
4.10.2018, 21:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
День добрый! Я переустановил винду и стартер. И теперь связи нет....
А можно ли с помощью адаптера MPI подключиться к преобразователю по профибасу? Спасибо.
Сообщение отредактировал АНМ - 4.10.2018, 21:35
|
|
|
|
|
9.10.2018, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Добрый день! Стандартный адаптер MPI питается от 24 В в разъёме Profibus, у Sinamics DCM нет 24 В. Подключиться можно только если есть контроллер, который управляет преобразователем по Profibus,чтобы можно было запитать адаптер.
|
|
|
|
|
14.10.2018, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.5.2017
Пользователь №: 321386
|
День добрый! Большое спасибо вам. Очень жаль, что так выходит... Как же работать с преобразователем через Стартер?...
|
|
|
|
|
|