Цитата(Никсон @ 19.7.2013, 10:50)
Померили шумы в квартире этажом ниже- выше СНиПа.
это полдела. вам нужно определить источник и направление шума. замерьте на техэтаже и с наружных сторон котельной.
шум (вибрация) передается по строительным конструкциям и по воздуху. строительные конструкции вы изолировали. А открытые проемы котельной (жалюзийные решетки, например, и окна, если они открыты)?
основные источники шума - горелки и насосы. на те и другие есть специальные шумоизолирующие кожухи. для насосов еще можно предусмотреть вибровставки.