> Серверная и электрощитовая в одном помещении, как обеспечить необходимые условия для сервера?
-NadyaN-
сообщение 5.4.2017, 14:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479



Добрый день, коллеги!
Хочу спросить - не встречал ли кто помещение электрощитовой, в которое устанавливается сервер?
Рассказываю предыстроию:
Была себе отдельно серверная и отдельно элетрощитовая в загородном клаб-хаусе...но жадный хозяин решил объединить эти помещения и в добавок поместить в цокольном (почти подвальном) этаже. Раньше была себе естественная вытяжка из электрощитовой и фанкойл с небольшим воздухообменом в серверной.
Техзадания нету ни на электрощитовую, ни на серверную, тепловыделения неизвестны. Проект достался мне по наследству, так сказать. Т.е был нормальный проект на два этажа, а мне надо за 3 дня переделать его с учетом цоколя, куда разыгравшаяся фантазия владельца сего заведения чего только не напихала.
У меня еще куча вопросов, но пока хотя бы на один получить ответ или советик добрый))))
Как обеспечить нормальную работу сервера, если возможны существенные тепловыделения от щитов? Может хотя бы какие-то принципиальные решения есть? (рядом есть тепловой пункт, этажом выше над ТП венткамера, т.е завести приточный воздух возможность есть)
Постараюсь потрясти заказчика, может разузнаю какую-нибудь информацию про щиты и сервер.

Да, и еще : что электрощитовую и серверную в подвале делать нельзя, я знаю, и все знают, но всё равно делают biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-NadyaN-
сообщение 5.4.2017, 15:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479



Меня что смущает - сервер вещь капризная, боится не только высокой температуры, но и пыли... в электрощитовую можно просто осевиком воздух подать летом, если не будет хватать естественной вентиляции (я так делала как-то: устанавливала осевые вентиляторы, работающие по датчикам температуры, на случай сильной жары). А с серверной такой номер не пройдёт - нужна очистка воздуха, либо вообще не делать приток, а просто холодоснабжение при помощи сплита. Но как поставишь сплит, если рядом щиты?? Это же бесполезно будет)))либо надо снимать сплитом все теплоизбытки, включая теплоизбытки от щитов, а это совсем уж нерационально. Что уж говорить о прецизионном кондиционере...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.4.2017, 17:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Делить надо. Если не делить то охлаждение тепловыделений электрощитовой встанет дорого. Ну если вентиляцией. Если можно фанкойл повесить, так и проблем ни каких. Ток канальный надо. За пределами помещения.

Электрощитовые и серверные делают в подвалах сплошь и рядом. Можд в коттеджах так не принято - хз. В многоквартирных точно делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.4.2017, 2:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(-NadyaN- @ 5.4.2017, 14:43) *
... что электрощитовую и серверную в подвале делать нельзя, я знаю, и все знают...

Ваши знания откуда взялись? Они не соответствуют действующим нормам.
По размещению электрощитовых - см. п. 7.1.28 ПУЭ, а по серверной - п. Д.2.8* СП 118
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 2:03