> Огнезадерживающий клапан
Любочка
сообщение 18.5.2017, 17:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



Уважаемые, подскажите, пожалуйста, нужен ли на воздуховоде, отводящем тепло от компрессора, огнезадерживающий клапан? тепло отводится в производственный цех. Помещение компрессорной примыкает к цеху. Если да, прошу нормативный документ, который это подтверждает. Спасибо.

Сообщение отредактировал Любочка - 18.5.2017, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.5.2017, 18:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Странная постановка вопроса для инженера ОВ!
Сначала внимательно ознакомьтесь с разделом 6 в СП 7. Если оба помещения в одном пож. отсеке, то определяйтесь по п. 6.10 в)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любочка
сообщение 19.5.2017, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



Я его читала. Но не нашла, чтобы конкретно было написано, что на местном отсосе тепла нужно ставить озк. Написано про отсосы взрывоопасных смесей. Помогите разобраться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2017, 9:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Без разницы, какой это воздуховод - по нему могут распространяться пожар и/или дым.
Для Вашего случая первично не назначение воздуховода, а кат. пож. опасности этих 2-х помещений. Для пом-ния с категориями, перечисленными в п. 6.10 в) требуется устанавливать пп-клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любочка
сообщение 19.5.2017, 10:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



И все-таки (я прошу прощения за настойчивось), где в этом пункте четко прописано, что в данном случае - в месте пересечения местной вытяжки и стены между моим помещением В4 и примыкающим помещением В4 - нужно ставить клапан? Могу ли я обойтись противопожарной изоляцией?...

Сообщение отредактировал Любочка - 19.5.2017, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 19.5.2017, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Клапан ставится при пересечении противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости. Вопрос к вашим архитекторам - стена с нормируемым пределом огнестойкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.5.2017, 11:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
И все-таки (я прошу прощения за настойчивось), где в этом пункте четко прописано, что в данном случае - в месте пересечения местной вытяжки и стены между моим помещением В4 и примыкающим помещением В4 - нужно ставить клапан? Могу ли я обойтись противопожарной изоляцией?...

У вас дверь между цехом и компрессорной есть ? Если ее огнестойкость вдруг нормируется, то клапан нужен, если нет, то ни калана ни изоляции не нужно. Воздуховод то не транзитный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любочка
сообщение 19.5.2017, 11:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



Двери нет, просто компрессорное помещение примыкает к цеху, и в цех выбрасывается тепло от компрессора. А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией? верней, я его уже заизолировала sad.gif

Белке: да, эта стена с пределом EL150.

Сообщение отредактировал Любочка - 19.5.2017, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.5.2017, 11:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) *
Белке: да, эта стена с пределом EL150.

это нормируемый предел или фактический? если нормируемый то это уже другой пожарный отсек

Сообщение отредактировал Composter - 19.5.2017, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любочка
сообщение 19.5.2017, 11:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



Нормируемый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.5.2017, 12:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если нормируемый то и дверь должна соотвевовать нормам. если другой пож отсек то читайте про раздельные пожарные отсеки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.5.2017, 12:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией

Какой в этом смысл ? Если только сохранить тепло от компрессора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любочка
сообщение 19.5.2017, 14:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



Она же как огнезащита идет. Я про "бизон"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.5.2017, 16:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



огнезащиту можно заменить клапаном только если у вас транзит. т.е. после комперсорной было еще одно помещение, а потом стенка ei150 , тогда бы можно было бы поставить клапан между компресорной и помещением тукущего пожарного отсека , а дальше проложить все в огнезащите ei150 и при пересечении стенки ei150 не ставить клапан.

Сообщение отредактировал Composter - 19.5.2017, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.5.2017, 19:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) *
...эта стена с пределом EL150.

Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:47) *
Нормируемый.

Т.о. у Вас 2 пож. отсека и нужно устанавливать пп-клапан с огнестойкостью по п. 6.22

Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 11:34) *
... А это же не будет ошибкой, если я заизолирую воздуховод противопожарной изоляцией? верней, я его уже заизолировала sad.gif

Цитата(Любочка @ 19.5.2017, 14:56) *
Она же как огнезащита идет. Я про "бизон"...

Огнезащита выполняется только для транзитных воздуховодов, а в Вашем воздуховоде установлены какие-то воздухораспределители. Т.е. есть открытые проёмы в воздуховоде, значит, он не транзитный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любочка
сообщение 22.5.2017, 8:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301



Поняла вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему