Добрый день! Подскажите, если кто сталкивался, как правильно настраивается плата SINT4611C на привод ASC-550-01-290A? При поставке платы в комплекте должна быть инструкция по настройке. Но к нам эта инструкция не попала... Abb отвечает, что плата не оригинальная и в связи с этим поддержку оказать не могут. Может у кого-нибудь такая инструкция после установки платы сохранилась? Буду признателен если поделитесь)
|
|
|
|
|
20.12.2018, 9:26
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2018
Пользователь №: 340464
|
Спасибо за ответ) распаяли точно как в инструкции, но не помогло( привод при попытке запуска выдает ошибку - короткое замыкание. Хотя предпосылок для этого нет... Все уже по 100 раз проверили.
|
|
|
|
|
21.12.2018, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280426
|
Добрый день. Вообще хотелось узнать для начала у Вас, что случилось с родной платой SINT4611C которая стояла ранее. Какие не исправности были, что произошло с этим частотником? Желательно посмотреть фото платы ( якобы поддельную). Пожалуйста укажите номер неисправности (это важно). Поменяйте язык в настройках на английский, и еще раз посмотрите какую неисправность выдает преобразователь (номер). Еще попробуйте в параметре 99,04 выставить СКАЛЯРЧАСТОТ. затем выключить частотник (обесточить),затем подайте питание. Сначала проделайте это без двигателя (команду на запуск не подавайте) при таком варианте, что происходит с частотником? Потом дайте команду на запуск, что теперь происходит? Затем проделайте тоже самое, но теперь с двигателем(в режиме скаляр двигатель можно взять от 1кВт и выше, желательно исключить родной двигатель) и подайте команду на запуск. Что при таком варианте, какая не исправность вылазит? Да,а что случилось с платой управления ( SMIO-01C) и почему Вы ее решили параметризовать в скрытых настройках?
Сообщение отредактировал Profesor1967 - 21.12.2018, 12:29
|
|
|
|
|
23.12.2018, 17:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349709
|
Плата SINT4611C вышла из строя вместе с выпрямителем ЧРП. Причина предположительно - КЗ на звене постоянного тока после полной разборки/сборки привода. На плате выгорело несколько дорожек и часть элементов. После ремонта были заменены практически все платы (за исключением платы фильтров на входе), также были заменены все силовые элементы выпрямителя и инвертора. На данный момент при попытке пуска привод выдает ошибку 4 - КЗ на выходе. На английском ошибка аналогична. Ошибка выходит моментально. Датчики тока исправны. Подозреваю что причиной служит связка плата ЦП - силовая плата. Было подозрение что некорретно настроена мощность на плате ЦП, так как настроку производили по отсканнированной инструкции неизвестного происхождения. Но после того как ознакомились с инструкцией которую вы отправили, стало ясно что настроили корректно. Теперь склоняюсь к тому что плата действительно неоригинальная( Параметр 99.04 меняли, без двигателя / сдвигателем запуск пробовали, на кз проверяли неоднократно, пробовали запускать без входного дроселя, пробовали запускать без подключения инвертора, без всех фильтрующих плат - результат один - Ошибка 4
Сообщение отредактировал Alex512 - 23.12.2018, 17:03
|
|
|
|
|
24.12.2018, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280426
|
Добрый день. Теперь понятно, да 100% дело именно в плате SINT4611C. Не оригинальную плату не когда не видел, да и ее в жизни нет. Просто АВВешники называют оригинал на плату которую продают в коробке, а если плата куплена с рук без коробки то несут бред,что это не оригинал. Вы купили неисправную плату. У нас тоже вышел частотник точно по такой неисправности (не чего не сгорало, все платы были чистыми).Все проверили и не чего не нашли. Пока с другого частотника не взяли эту плату. После замены платы с заведомо исправного частотника, все решилось положительно. Эта плата бывает еще в одной модификации (смотрите фото). Да,прикрепил схемки может кому и пригодится. Прошу прощения на фотках плата OINT-4611C.
Сообщение отредактировал Profesor1967 - 24.12.2018, 12:52
Прикрепленные файлы
IMG_20181220_140351.jpg ( 2,71 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 11
IMG_20181220_140151.jpg ( 2,45 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6
IMG_20181220_140243.jpg ( 2,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4
IMG_20181220_140243.jpg ( 2,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3
IMG_20181220_140243.jpg ( 2,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4
IMG_20181220_140243.jpg ( 2,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3
IMG_20181220_140243.jpg ( 2,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4
IMG_20181220_140037.jpg ( 2,77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 8
IMG_20181220_135903.jpg ( 2,15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5
___________550.pdf ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
24.12.2018, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349709
|
Я бы подумал точно так же, но у нас в наличии 2 новые платы. И с каждой из этих плат привод ругается одинаково. Вот потому и подумал что либо плата ЦП настроена неисправно, либо силовые платы неоригинальные. Спасибо за схемы!
|
|
|
|
|
27.12.2018, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280426
|
Добрый день. Я понял,что при включении частотника (даже при не поданной команде пуск), он уходит в неисправность. Обратите внимание на датчики холла на моих фото они синего цвета одеты на силовые провода по выходу на двигатель. Нужно отключить эти датчики холла,а потом включить частотник под питание.
|
|
|
|
|
18.5.2019, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2016
Пользователь №: 288716
|
Добрый день! аналогичная проблема. Плата SINT4611C (ПЧ ACS550). при попытке запуска в RUN. Выпадает ошибка F0004. Кто нибудь решил данную проблему
|
|
|
|
|
31.5.2019, 7:46
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349709
|
MAxim199, проблему решить не удалось. На ЧРП поменяли все что можно, результата нет. Уверен что проблема носит программный характер, но решить ее получится только наверняка зная решение. Все еще надеюсь что кто-нибудь подскажет как это исправить.
MAxim199, можно поинтересоваться, когда вы приобретали данную плату? Плата была приобретена от ABB или других поставщиков?
|
|
|
|
|
7.2.2020, 0:10
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 372608
|
Всем привет есть ли у кого нибудь сама схема от платы sint4611 меня интересует как подключены диоды их три вместе в углу рядом с разьемом питания три фазы после этих диодов идет резистор подкл на плату проволкой с штекером погорели диоды и дорожки вместе сними помогите разобраться пожалуйста
|
|
|
|
|
|