> Обрыв сигнала аналогового входа в частотнике Danfoss Fc-051, Настройка преобразователя частоты Danfoss VLT Micro Drive
drozdik500
сообщение 9.1.2020, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Если источником задания в преобразователе частоты Danfoss FC-051 VLT Micro Drive является сигнал с контроллера 4-20 мА, либо 0-10 В, то можно настроить время тайм-аут нуля, а так же выполняемые действия частотником в случае потери сигнала на аналоговом входе.
Активировав параметр 6-01 Выбрав 1 . "зафиксировать выход" - величина входного сигнала на аналоговм входе станет мене 50% от параметра 6-22 Минимальный ток 4 мА, преобразователь частоты продолжит работу на той же частоте.

Подробная статья с видео роликом доступна по ссылке: euroec.by/article/120

Сообщение отредактировал elena - 5.9.2022, 10:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  890.png ( 82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  891.png ( 72,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  892.PNG ( 37,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евген_380V
сообщение 22.1.2020, 21:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944



Пару лет назад на одном из своих объектов столкнулся с другой проблемой: сдох преобразователь давления Овен ПД100, 4..20 мА, именно сдох, т.е. при давлении в сети 5 атм, ток на привод передавал соответствующий якобы давлению в сети 0,5 атм, в результате чего привод разогнал насос на 50 Гц и насос лупил с максимальной производительностью (уставка ПИД для нормальной работы стояла 3 атм).
Вот такие дела)
На данный момент я в своих схемах делаю еще и защиту от повышенного давления в сети (ЭКМ беру V исполнения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.1.2020, 2:31
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Евген_380V @ 22.1.2020, 23:33) *
На данный момент я в своих схемах делаю еще и защиту от повышенного давления в сети (ЭКМ беру V исполнения).

так реле МАКСИМАЛЬНОГО давления никто не запрещал.
вредная экономия "на спичках"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 23.1.2020, 7:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



И что вы предпринимаете при превышении давления? Останавливаете насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.1.2020, 9:11
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Kotlovoy @ 23.1.2020, 9:06) *
И что вы предпринимаете при превышении давления? Останавливаете насосы?

да. останов насосов.
вариант А - отключение сигнала ПУСК для частотника.
вариант Б - разрыв цепи, которую условно называю "Разрешение работы" (там датчик сухого хода, максимальное давление, открытая задвижка, другие сигналы по необходимости), цепь дает питание на оперативку, отключаются контакторы

в щите управления насосами - клеммник для внешних сигналов. при выходе с производства - на клеммах перемычки. в зависимости от объекта - перемычки снимаются и ставятся "сухие контакты" от датчиков, реле, и т.д.

Сообщение отредактировал nick2 - 23.1.2020, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения