> Реализация графика погодозависимости на Unitronics
morbid
сообщение 4.7.2015, 21:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.2.2014
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 223704



Здравствуйте. Наставте на путь истинный. Как правильно прописать на unitronics V570 температурный график для погодозависимого регулятора отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stratixx
сообщение 22.7.2015, 23:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252170



в чем именно загвоздка?
если я правильно понял задачу, необходимо, например, при температуре "5-15 градусов" задать уставку PID регулятора отопления 40 градусов, при температуре 0-5 градусов - 45 градусов, при температуре от нуля и ниже - 60 градусов,и так далее?

можно реализовать как на картинке.
здесь MI 0 - линеаризованное значение температуры с внешнего датчика или по сети (пределы скажем, от -60 до +60 градусов /взял из потолка/)
MI 1 - задаваемая уставка регулятора
переменные в блоке STORE - могут быть как константой (для данного примера 40 45 и 60 градусов), так и разными переменными MI, значение которых можно будет задавать с панели либо вычислением в зависимости от месяца (берем привязкой к месяцам из часов реального времени RTC)

блоки сравнения - отдельно проводится проверка на нахождение значения температуры в заданных пределах (в первом блоке от 50 до 150, что соответствует 5,0 - 15,0 градусов), и если значение находится в диапазоне - на уставку регулятора задаётся заранее определенное значение.

Прикрепленный файл  ______.JPG ( 70,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
morbid
сообщение 23.7.2015, 6:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.2.2014
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 223704



Спасибо, подобный вариант с 4-7 точками графика я сумел реализовать. Есть желание реализовать график с заданием минимальной и максимальной точками, (Пример: На улице +10/tотопления=32 гр.С. На улице-42/tотопления=95 гр.С) А я сообразить не могу, как рассчитывать промежуточные данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stratixx
сообщение 23.7.2015, 8:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252170



а зависимость нужна линейная или кривая какаято?
если линейная можно задать проверку на то что температура в нужных пределах (чтоб избежать неверных значений) и линеризацию температуры на улице в tотопления (tулицы - X, максимальное и минимальное значение - это X 2 и Х1, t отопления - Y, tmax и t min Y2 и Y1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения