Цитата(aSKArbin88 @ 2.7.2016, 21:39)
1. Санэпидемиологическая служба после проверки эффективности вентиляции (пробоотбор воздуха) дает рекомендации медучреждению.
Роспотребнадзор выдаёт предписание на устранение, со сроком и соответствующей ответственностью за неисполнение.
Цитата(aSKArbin88 @ 2.7.2016, 21:39)
-Аэродинамические испытания (протокол, дополняется к паспорту оборудования, действует 12мес):
Проверяется в составе комиссии: представитель проектной вентиляции, представитель СЭС, представитель медучреждения, представитель наладочной организации (орг-поб).
Измеряются фактические значения давления и производительности поверенными приборами. Допустимое отклонение 8%.
Комиссия в составе смотрит наличие протоколов и прочих бумаг, и чтобы цифры в них соответствовали нормам.
Протокол испытаний не проверяется, за него отвечает исполнитель. Но заказчик имеет право провести собственные замеры, привлечь эксперта, независимую лабораторию и т.п.
Нет никакой комиссии по паспортизации. Подрядчик сдаёт заказчику налаженные системы вентиляции, с комплектом документации, включая паспорта. Есть приёмочная комиссия, которая осуществляет приёмку на основании в том числе паспортов.
Сообщение отредактировал alem - 16.1.2017, 14:14