Юрий Георгиевич, ещё один вопрос-уточнение.
Надо полагать, что если вентилятор стоит где-то в середине вентсети, то его динамическое давление полностью переходит в статическое (с оставшейся небольшой долей динамических потерь, соответствующей скоростям потока в сети), и полный напор вентилятора равен тогда сумме потерь давления в сети. И в этом случае, правильный подбор вентилятора зависит только от верного расчёта аэродинамических потерь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 21.3.2013, 12:43
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Всегда полное давление вентилятора равно полным потерям в сети (полные - значит учет скорости выхода потока). Если вентилятор в любом месте ( за исключением входа или выхода) то к полным потерям сети необходимо прибавить потери на входе и выходе из вентилятора (учет потерь при переходе к сети). Динамическое давление никогда полностью не переходит в статическое давление, а лишь частично и с потерями.
Забудьте о статическом давлении чтобы не путаться. Пользуйтесь только полным давлением (за исключение крышных вентиляторов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 21.3.2013, 13:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Ok! Спасибо. rolleyes.gif
И если у Вас ещё останется время и терпение, то, пожалуйста, ответьте на последний вопрос. Если вернуться к графику напор/производительность... Тонкими кривыми, как я понимаю, показаны зависимости мощность/производительность. Странно, почему-то с ростом производительности потребляемая мощность падает (?). Всегда считал, что должно быть наоборот... По опыту знаю, что если некоторые вентиляторы запустить без всякого сопротивления сети, с не присоединённым входом и выходом, то их двигатель просто сгорит. Сила тока превысит допустимую величину. Я ошибаюсь? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 21.3.2013, 14:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



@Особый интерес представляют аэродинамические характеристики, приведенные в технических условиях на радиальные вентиляторы в спиральном корпусе и, соответственно, в каталогах большинства их производителей. Оказалось, что у проектантов существует непонимание в их трактовке. Рассмотрим это на примере характеристики вентиляторов типа ВЦ-14-46 (рис.1.9). Масштаб графиков - логарифмический, кривые полного давления вентилятора Pv(Q) обозначены жирными линиями. Здесь же приведена серия ниспадающих кривых, пересекающих кривые Pv(Q). Эти кривые зачастую ошибочно называют кривыми мощности (иногда их называют кривыми равной мощности). На каждой такой кривой приведена установочная мощность электродвигателя с запасом на пусковые токи и отрицательную температуру. На самом деле, это кривые полного давления Pv’(Q ), которое имел бы этот вентилятор, если бы он работал с переменной частотой вращения, но при постоянной мощности: в левой части от точки пересечения с реальной кривой Pv(Q)- с повышенной частотой относительно номинала, а правее точки пересечения -с пониженной частотой. Из всего сказанного следует понимать только одно: в левой части, до пересечения мнимой кривой с реальной, электродвигатель работает с запасом по мощности, а в правой части перегружен и при длительной работе может выйти из строя.@
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 21.3.2013, 15:41
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Спасибо. Полезная информация. Жалко, если она утонет со временем среди множества других. Стоило бы переместить тему в группу важных. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.3.2013, 16:51
Сообщение #36


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Согласен. Перемещена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 21.3.2013, 16:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Спасибо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 21.3.2013, 19:13
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



СПАСИБО!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.7.2013, 7:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте. Подскажите, правильно ли подобран вентилятор (ВР85-77 N7,1; N=4,0 кВт; n=1000 об/мин) при следующих данных:
- система вентиляции - приточная
- расход 13716 м3/ч
- потери давления в системе вентиляции 525 Па = Pv [(Рсети=297 Па, Робор.=180 Па)*1,1]
Аэродинамическая характеристика вентилятора
Прикрепленный файл  N7.1.JPG ( 68,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160

Фрагмент результатов аэродинамического расчета
Прикрепленный файл  ________1.JPG ( 197,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 3.7.2013, 9:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



правильно, только количество оборотов 1100. А что за программа на втором скрине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 3.7.2013, 10:27
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



модуль VSV из пакета TEPLOOV
http://potok.ru/

Сообщение отредактировал FonViZZin - 3.7.2013, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:17