> Белый налет на секциях котлов., Белый налет на секциях чугунных водогрейных котлов FERROLI
Rocket1972
сообщение 4.6.2020, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Уважаемые коллеги. прошу помощи в разборе вопроса по теме в заголовке.
Позвонили коллеги из области, с вопросом:
- "Что за странный Белый налет на секциях чугунных водогрейных котлов FERROLI "
Потек котел.
Вскрыли. нашли треснувшую секцию. Заменили.
На остальных странный налет белого цвета, как покрашен.
Прикрепленный файл  IMG_20200604_114939.jpg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  IMG_20200604_115026.jpg ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20200604_WA0000.jpg ( 78,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Для сравнения новые секции
Прикрепленный файл  IMG_20200604_114916.jpg ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17

может кто то сталкивался с подобным и знает причину подобного налета?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.6.2020, 15:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Первое, что приходит на ум, это сухой остаток солей при испарении вытекавшей через треснувшую секцию воды. У меня так ДКВр 10/13 был внутри белый-белый, протекла тугоплавкая пробка в верхнем барабане. Водяная пыль и пар могут циркулировать по всему объему топки, а тяга позволяет им попадать даже под обшивку.
Второе, что приходит на ум, работника, поставившего домкрат под водяной тракт секции надо гнать взашей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodyan
сообщение 4.6.2020, 15:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2013
Пользователь №: 181314



Что-то похожее видел на Универсале, работающем на газе. Продолжительное время котел работал с течью и там где попадала вода был белый налет. не такой красивый как у вас. Осмелюсь предположить, что длительное время у вашего котла была точечная течь или через микротрещину, распыляла водичку на метал, пламя делало свою работу. Посмотрите, если есть возможность, место по которому лопнула секция - свежее будет блестеть и отличаться от места длительной течи. Может вообще имела место межкристаллитная коррозия. Нужно мнение спеца по металлу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 4.6.2020, 16:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Rocket1972 @ 4.6.2020, 14:07) *
На остальных странный налет белого цвета, как покрашен.

Наверное, цементная пыль от пола... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 8.6.2020, 21:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Vodyan @ 4.6.2020, 15:44) *
Продолжительное время котел работал с течью и там где попадала вода был белый налет. не такой красивый как у вас. Может вообще имела место межкристаллитная коррозия. Нужно мнение спеца по металлу.

В том то и дело, что налет равномерный как в пульвера акриловой водоэмульсионкой. с новъя такого вроде не было.
Причем налет даже не со стороны топки есть. причем весьма плотный.
а сама трещина- на фото №2 по центру, от прилива литейного. хорошо видна. вокруг ней нет такого. потеки ржы и белесый налет, характерный при такого вида течи в секции.

причем аналогичный налет, как на фото в начале темы, я наблюдал на жаротрубнике Висман с реверсивной топкой, у которого была микро течь со стороны топки
Прикрепленный файл  малый_висман_на_софике.JPG ( 88,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inev.ru
сообщение 12.10.2020, 12:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.10.2020
Пользователь №: 382677



Цитата(Rocket1972 @ 8.6.2020, 21:20) *
В том то и дело, что налет равномерный как в пульвера акриловой водоэмульсионкой. с новъя такого вроде не было.
Причем налет даже не со стороны топки есть. причем весьма плотный.
а сама трещина- на фото №2 по центру, от прилива литейного. хорошо видна. вокруг ней нет такого. потеки ржы и белесый налет, характерный при такого вида течи в секции.

причем аналогичный налет, как на фото в начале темы, я наблюдал на жаротрубнике Висман с реверсивной топкой, у которого была микро течь со стороны топки
Прикрепленный файл  малый_висман_на_софике.JPG ( 88,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30



Уважаемый Rocket1972!
Помимо жаровой трубу, на фото видны течи в местах сварки дымогарных труб с трубной доской. Ситуация не самая правильная, скорее всего в котел есть накипь и необходимо провести химическую промывку котла. Мы много работаем с этой темой, здесь размышляем о причинах течи жаротрубных котлов: Почему текут жаротрубные котлы.
Если нужна будет консультация по химической промывке, пожалуйста, обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения