Давление срабатывания предохранительного клапана котла |
|
|
|
11.6.2020, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 377979
|
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в разрешении одного из серьезных вопросов! Требуется подобрать рабочее давление в котловом контуре и ограничить его предохранительным клапаном. Максимальное рабочее давление котла (по паспорту) 6 атм. На какое максимальное давление возможно подобрать в таком случае предохранительный клапан и какое минимальное давление заполнения системы возможно выбрать? Давление срабатывания требуется именно максимально возможное, так как при его занижении объем расширительного бака растет непозволительно сильно. Данные для справки: объем системы 2900л, максимальная температура подачи 105 градусов, теплопроизводительность котла 780кВт, общая 1840 кВт.
|
|
|
|
|
11.6.2020, 11:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 11.6.2020, 10:13) Требуется подобрать рабочее давление в котловом контуре и ограничить его предохранительным клапаном. Максимальное рабочее давление котла (по паспорту) 6 атм. На какое максимальное давление возможно подобрать в таком случае предохранительный клапан По логике, давление начала открывания клапана должно быть 6 атм. Цитата(aef98370@eoopy.com @ 11.6.2020, 10:13) какое минимальное давление заполнения системы возможно выбрать? Держать давление воды в котле повыше - это и технологически правильно. Для этого котловые насосы ставят на входах котлов, а не на выходах. А диапазон изменения давления воды зависит от объёма МРБ.
|
|
|
|
|
11.6.2020, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 377979
|
Цитата(tiptop @ 11.6.2020, 12:11) По логике, давление начала открывания клапана должно быть 6 атм. Но в таком случае котел будет работать на своем максимально допустимом давлении, разве такое допускается? Оно не должно быть ниже данного значения?
|
|
|
|
|
12.6.2020, 1:07
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
И чего там такого непозволительного выросло на трехкубовой системе? Сколько объем бака получился по расчетам?
|
|
|
|
|
12.6.2020, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 11.6.2020, 13:21) ...котел будет работать на своем максимально допустимом давлении, разве такое допускается? Допускается ли работать при допустимом давлении? Хм-м-м
|
|
|
|
|
12.6.2020, 15:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(T-rex @ 12.6.2020, 12:25) Допускается ли работать при допустимом давлении? Хм-м-м А я уже не удивляюсь. Многие считают, что и 115 градусов - это ненормально для работы котла. Вот 114 можно.
|
|
|
|
|
19.6.2020, 5:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 11.6.2020, 14:13) Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в разрешении одного из серьезных вопросов! Требуется подобрать рабочее давление в котловом контуре и ограничить его предохранительным клапаном. Максимальное рабочее давление котла (по паспорту) 6 атм. На какое максимальное давление возможно подобрать в таком случае предохранительный клапан и какое минимальное давление заполнения системы возможно выбрать? Давление срабатывания требуется именно максимально возможное, так как при его занижении объем расширительного бака растет непозволительно сильно. Данные для справки: объем системы 2900л, максимальная температура подачи 105 градусов, теплопроизводительность котла 780кВт, общая 1840 кВт. Если у вас рабочее давление котла 6 атм, то у клапана настройка на давление срабатывания должно быть 6,6 атм. Минимальное давление в котловом контуре определяется с учетом минимального давления на входе в котел, как правило в паспорте такая величина должна присутствовать.
|
|
|
|
|
19.6.2020, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Nasdac @ 19.6.2020, 6:09) Если у вас рабочее давление котла 6 атм, то у клапана настройка на давление срабатывания должно быть 6,6 атм. только при сбросе в систему без противодавления.
|
|
|
|
|
19.6.2020, 18:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Если говорить о ситуации с максимальным расходом, то на эту тему есть такие требования:
Приказ №116 Сосуды под давлением Требования к эксплуатации сосудов под давлением
318. <…> При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее: а) разрешённое давление более чем на 0,05 МПа – для сосудов с давлением до 0,3 МПа; б) разрешённое давление более чем на 15% – для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа; в) разрешённое давление более чем на 10% – для сосудов с давлением свыше 6 МПа. При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда. Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчёт пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы.
Требования к эксплуатации трубопроводов
343. <…> Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10%, а при разрешенном давлении до 0,5 МПа – не более чем на 0,05 МПа. Превышение давления при полном открывании предохранительного клапана выше, чем на 10% разрешенного может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода. Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по этому давлению, причем пропускная способность устройств должна быть проверена расчетом. <…>
ПТЭ ТЭ 10. Технологические энергоустановки 10.1. Теплообменные аппараты Технические требования
10.1.5. Предохранительные устройства рассчитываются и регулируются так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало расчетное более чем на 10%, а при расчетном давлении до 0,5 МПа - не более чем на 0,05 МПа. Расчет пропускной способности предохранительных устройств производится согласно действующему стандарту.
СП 89.13330.2012 Котельные установки 10.2.15 Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 10 % расчетного (разрешенного).
Сообщение отредактировал tiptop - 19.6.2020, 18:29
|
|
|
|
|
|