> Schneider Electric Altivar 61 токоограничение
Igor_888
сообщение 5.2.2018, 18:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



Здравствуйте. Два одинаковых ПЧ Altivar 61 45 кВт управляют одинаковыми котлами. Настройки одинаковые. Только в одном 99 процентов времени Run, а у второго 99 процентов времени CLI (при работе). Скажите пожалуйста почему один ПЧ почти все время сидит в токоограничении, хотя ток на выходе 27 А (номинальный 83 А, токоограничение 85 А)?

Сообщение отредактировал Igor_888 - 5.2.2018, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 6.2.2018, 8:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



И все параметры идентичны в ПЧ одном и другом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_888
сообщение 6.2.2018, 8:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



Да..

Сейчас на проблемном run/cli меняются 50/50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.2.2018, 8:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А как проверяли идентичность параметров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_888
сообщение 6.2.2018, 8:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



Частота до 22 Гц CLI, от 22 Гц до 30 CLI и Run чередуются 50/50. А если частота выше 30 Гц, то RUN.

Сообщение отредактировал Igor_888 - 6.2.2018, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_888
сообщение 6.2.2018, 10:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2017
Пользователь №: 332863



Я параметры сам установил. Токоограничение пропало(появляется когда надо). Все дело было в повышенном напряжении сети (397-407 В). В настройках указал 400 В и заново идентифицировал параметры машины.

Сообщение отредактировал Igor_888 - 6.2.2018, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 4:45