Цитата(vlad_45 @ 6.10.2017, 11:30)
... Установлен насос, датчики давления (ДД) и ЧП Danfoss FC-302.
Сигнал с ДД приходит на 54 клемму. В настройках ЧП параметр 5-12 Клемма 27 ставлю "не используется" и 5-40 Реле функций тоже "не используется" (ранее было 5-12 - "останов, инверсный", 5-40 - "VLT running").
Соответственно, ДД распознается, изменение давления отображается.
Так же клемма 54 установлена в обратной связи для ПИД и в параметре 3-15 Источник задания 1. Задание уставки - местное
Насос не запускается в автом. режиме.
Полдня роюсь, не могу разобраться.
Если можно, то прям порядок действий, которые надо проверить и выставить. Задача простая - насос нагнал давление, остановился. Давление упало на конкретную величину - включился и т.д.
"смешались в кучу кони, люди..."
У вас есть датчик, который подключен к клемме 54 и должен быть занесен в параметр 20-00 (источник сигнала обратной связи)
А в параметр 3-15 записывается
источник задания - это откуда появляется уставка. Само значение уставки, для вашего режима работы непостоянно, т.к. вы хотите чтобы работало по уровням (нижний - включаем, верхний - отключаем).
Поэтому такой режим изменения уставки должен формировать контроллер - пилообразно (для плавного наполнения), с выработкой сигнала на отключение в верхней точке пилы, при достижении верхнего порога и сбросом значения уставки на нижний уровень и остановкой, с ожиданием понижения уровня до нижнего порога.
Руками это не сделать. А программировать внутренний ПЛК частотника надо еще поучиться!
Выход1: - использовать реле давления, вместо датчика давления, ПИД-режим выключить. Реле подключить на вход, запрограммированный на ПУСК.
Выход 2: - использовать датчик давления и ПИД-режим. Параметр 3-15 программировать на "не подключен". А в параметре 3-10.0 установить желаемое давление. Запрограммируйте один из входов на ПУСК.
Провод на клемму 27 верните на место и функцию Инверсный останов тоже. Иначе не будет работать. Это прикол от данфосса..