Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Vfd - E необходимо снять пароль
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.11.2017, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Ситуация в следующем: Имеется VFD-E серии на 1Ф, 220в, установленный на оборудование..
При работе возникла необходимость перенастроить (как оказалось, АД был в звезде на 380в, перевел на треугольник ) и создать программу на ПЛК в ПЧ
При попытки переделать, оказался он под паролем, 00-09 выдавал 1.
При дальнейшем изучение выяснилось , что один из цифровых входов имел значение 17.
При замыкание данного контакта в 00-09 появляется 0, что свидетельствует об отсутствие пароля.. Но все параметры продолжают быть заблокированы, и не поддаются перенастройки, выдают ошибку..
Пробовал в 00-08 забить и 0, и 9999, и 8333, увы, безрезультатно..
Есть ли "магическое число" в Е серии, чтоб сбросить пароль и вернуть в заводские параметры? Необходимо и ПЛК использовать..
Пробовал по сети, но 09-00 выставлен 0 и изменить невозможно, и сеть его не видит...
Перешерстил весь нет, ответа не нашел..

П.С. Определил, что в переводе на русский язык упущена строка
для параметра 00-08
8 Keypad Lock

 If the parameter setting is “8”, keypad setting is invalid but the setting of communication
parameters is valid. Method to relieve: Press “Enter” 5 seconds then set Pr.00.02=0.
Испробовал и это.. Эффекта нет.. пишет ошибку при попытки сохранить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.11.2017, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.11.2017, 14:38) *
П.С. Определил, что в переводе на русский язык упущена строка
для параметра 00-08
8 Keypad Lock

Ошибка.. в параметре 00-02 вставляю 8, он его сохраняет, переводит 00-02 в 0
При замыкание цифрового входа (MI4значение 17) получаем 00-09 значение 0, при сохранение -ошибка, ни один параметр изменить нельзя..
при размыкание: 00-09 в 1, так же ни один параметр не изменить. правда позволяет 00-08 три раза ввести код и блокируется..
Код верный получить не реально..
КАК сбросить этот пароль и получить доступ до параметров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения