Теплоотдача регистров. |
|
|
|
23.11.2004, 13:54
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43819
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Подскажите теплоотдачу регистров из гладких труб 89, и108 диаметров, вода 95/70, темп воздуха +18 С. Выручайте пожалуйста.
|
|
|
|
|
23.11.2004, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73
|
Регистры надо считать, т.к. в зависимости от длины регистра и его конструкции будет варьироваться и его теплоотдача.
|
|
|
|
|
23.11.2004, 16:54
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43819
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Понятно, что надо, но как? Встречал расчетные таблицы для регистров, может у кого есть подскажите цифры. Конструкция регистра-две горизонтальные трубы, длиной 5 м каждая. Конструкция П образная.
|
|
|
|
|
23.11.2004, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
|
По старому справочнику регистры имеют теплоотдачу (на 1 м длины): однорядная установка - при диаметре 40 мм - 0,244 экм.,50 мм - 0,304, 70 мм - 0,384, 80 мм - 0,45, 100 мм - 0,48. при многорядной - диаметр 40 мм - 0,195, 50 - 0,243, 70 мм - 0,306, 80 мм - 0,358, 100 мм - 0,462.
|
|
|
|
|
23.11.2004, 17:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
http://www.abok.ru/for_spec/norm_doc/Polmann.rarздесь есть глава из Польманна, помоему как раз про теплопередачу... при желании можно разобраться.
|
|
|
|
|
23.11.2004, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250
|
Я довольно давно расчетик в EXELе набивал, он очень приблезительный, но если теплопотери не большие, пользоваться можно. А лучше посмотреть в новом (синем) справочнике есть теплоотадача открыто проложенных труб. raschet_registrov_iz_gladkix_trub.rar
|
|
|
|
Гость_Валко_*
|
3.12.2004, 9:05
|
Guest Forum
|
У нас старинная привычка варить регистры так: труба Ду100 - з шт. по 3 метра, последовательно, в три этажа. Таких регистров штук 5 - 6 за глаза хватит последовательно по стенам (по периметру помещения). На перепад давления в 2-2,5 кг/м и обязательно с дроссельной шайбой на свой вкус. Впрочем, перепад давления не определяет необходимость. Необходимость определяет нужда. Само собой разумеется, что между секциями соединения Ду25 или Ду32 ради комфорта потоку жидкости.
|
|
|
|
|
3.12.2004, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68
|
При такой расстановке регистров и стены зимой будут не нужны... В справочниках по отоплению есть информация по расчету регистров. Не могу открыть в электронном виде! (20МБт).
|
|
|
|
Гость_Феодосия_*
|
3.12.2004, 17:52
|
Guest Forum
|
напишите, скину вам теплоотдачу
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
6.12.2005, 16:47
|
Guest Forum
|
Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ КАК НАЙТИ ТЕПЛОПОТЕРИ. ЕСТЬ ТУБА. ЕСТЬ ДИАМЕТР. ДЛИНА 1 МЕТР. ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ КОМНАТЫ. КАКАЯ ТЕПЛООТДАЧА? (ПОМОГИТЕ НАЙТИ СПРАВОЧНИКИ)
|
|
|
|
|
6.12.2005, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
tgv выкладывал програмку для расчета регистров из гладких труб. Я ее проверял боле менее похожи результаты. Если поишраешься заданием теплоотдачи то будешь получать длину трубы, как получится твоя длина, такая и теплоотдача
|
|
|
|
Гость_Фролова Наталья_*
|
9.12.2005, 16:40
|
Guest Forum
|
В справочнике проектировщика Староверова есть такая информация: площадь нагревательной поверхности открытой горизонтальной гладкой трубы: dу 89х3,5 - fэ=0,465 экм/м, dу 108х4 - fэ=0,55 экм/м 1 экм=506 Вт
|
|
|
|
Гость_Вано_*
|
10.12.2005, 4:05
|
Guest Forum
|
Блин да возьми ты справочник тепловые сети там ВСЕ есть про регистры
|
|
|
|
|
12.12.2005, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 30.12.2004
Из: САМАРА
Пользователь №: 349
|
Этот справочник есть в электронном виде? (т.к. почти не реально найти книгу)
|
|
|
|
|
13.12.2005, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
|
Конечно есть помоему и здесь выложена
|
|
|
|
|
13.12.2005, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
|
Специально для автора темы и других жаждущих все написано на основе справочника "Наладка и эксплуатация тепловых сетей" все данные взяты из табл. 2.61 стр.102 причем колонки с Ду 25 и Ду 32 думаю перепутаны местами. Так как данные даны при разности температур 64,5 С поэтому сначала перевел на перепад 70, далее думаю все понятно
|
|
|
|
|
15.12.2005, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076
|
Скачала себе программку последнюю по подсчету регистров,что-то у меня не получается. 9000 Вт теплопотери в техподполье гаража,теплопотеи считаю по зонам,сейчас проверила,вроде бы, правильно,но по последнему расчету,получается будто надо ставить на площадь3240 м2 с теплопотерями 9000 Вт всего 3,5 регистра,что-то не понимаю....(регистр d=100 в 3 ряда)напишите,пожалуйста,спасибо.
|
|
|
|
|
15.12.2005, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076
|
Если считать по Справочнику,то при d=100 мм fэ=0,462 экм, 1экм=506 Вт,получается одна теплоотдача одной трубы 234 Вт. Теплопотери техподполья 9000 Вт,Итого получается,если ригистр, например, в 2 ряда,то один регистр = 468 Вт. Итого где-то 20 регистров. Не знаете,правильно ли?
|
|
|
|
|
15.12.2005, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
|
Вот что получается на основании Справочника по теплоснабжению и вентиляции Щекина
|
|
|
|
|
17.12.2005, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
|
Цитата(Кэт @ Dec 15 2005, 09:45 ) Скачала себе программку последнюю по подсчету регистров,что-то у меня не получается. 9000 Вт теплопотери в техподполье гаража,теплопотеи считаю по зонам,сейчас проверила,вроде бы, правильно,но по последнему расчету,получается будто надо ставить на площадь3240 м2 с теплопотерями 9000 Вт всего 3,5 регистра,что-то не понимаю....(регистр d=100 в 3 ряда)напишите,пожалуйста,спасибо. Да первый вопрос как раз к теплопотерям не мало ли 3 Вт/кв.м
|
|
|
|
|
19.12.2005, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076
|
Что-то неправильно написала,в общем,точно сейчас не буду пересчитывать площадь,грубо измерила , выходит площадь где-то около 1000 м2. Считаю по зонам, температура внутренняя 5 С.
|
|
|
|
|
19.12.2005, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
|
Похоже на правду, только вы посчитали регистры длинной 1 метр ну так ведь никто не делает нужно хотя бы метра по два вот и будет по вашим расчетам 10 шт, а по моим (95-70) 8 шт. где-то близко. Хотя сравнивал полученные мною данные со справочником проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства" По теплоотдачам труб водяного отопления до 50 мм мои данные ниже, а при Ду выше 50 мм паропроводы мои данные опять же ниже. В итоге сравнил с теплоизолированной трубой К эфф. = 0,75 то есть теплоотдача изолированной трубы составляет 25% от неизолированной мои данные опять же ниже, так что на поверку Ваши расчеты явно занижены
|
|
|
|
|
12.11.2021, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289152
|
Вот расчёт-онлайн от производителя
|
|
|
|
|
3.1.2022, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Vano @ 23.11.2004, 13:54) Подскажите теплоотдачу регистров из гладких труб 89, и108 диаметров, вода 95/70, темп воздуха +18 С. Выручайте пожалуйста. В Аудиторе СЕТ есть расчет только для dn80. Для двух, трех, четырех рядов. Если нужны трех и четырех рядные - тоже выложу.
|
|
|
|
|
3.1.2022, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Про дату вопроса и дату такого злободневного ответа видимо и писать не стоит? Вот Вано то обрадуется, наконец то узнает.
|
|
|
|
|
3.1.2022, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 16:07) Про дату вопроса и дату такого злободневного ответа видимо и писать не стоит? Вот Вано то обрадуется, наконец то узнает. Слава Богу, что Vano 17 лет назад был молод, поэтому дожил до счастливого момента ответа. Правда, жаль, что все эти 17 лет, наверное, мучился от невЕдения. Но ведь " лучше поздно, чем никогда" (с).
|
|
|
|
|
|