> Капитальный ремонт ХВС и ГВС, Замена металлических труб на полипропилен
WParamonov
сообщение 8.4.2017, 16:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Господа профессионалы, в нашем доме стоит теплообменник, который нагревает ГВС. Стояки выполнены Ду32.
на сегодня у нас принято решение сделать замену металла на полипропилен. Поступило предложение на замену Дн40 со стенкой 6,7. Получается что Ду26,6.
На мой взгляд такой трубой заменять ГВС нельзя, т.к. полипропиленовая труба имеет более гладкую стенку (шероховатость в 15 раз меньше чем у металлической). В связи с этим при замене ду 1:1 получится увеличенный напор, т.е. увеличение скорости воды в трубе. В связи с заужением Ду получится увеличение напора еще больше и есть риск получить шумный стояк в часы наибольшего водопотребления.
Еще возникает вопрос по теплообменнику. В связи с увеличением скорости воды в трубе я вижу недогрев воды в теплообменнике. Т.е. получается, что в часы наибольшего водопотребления будет шум в стояках и не догретая вода в стояке.
В чем я ошибся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2017, 10:00
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(WParamonov @ 8.4.2017, 16:59) *
Господа профессионалы, в нашем доме стоит теплообменник, который нагревает ГВС. Стояки выполнены Ду32.
на сегодня у нас принято решение сделать замену металла на полипропилен. Поступило предложение на замену Дн40 со стенкой 6,7. Получается что Ду26,6.
На мой взгляд такой трубой заменять ГВС нельзя, т.к. полипропиленовая труба имеет более гладкую стенку (шероховатость в 15 раз меньше чем у металлической). В связи с этим при замене ду 1:1 получится увеличенный напор, т.е. увеличение скорости воды в трубе. В связи с заужением Ду получится увеличение напора еще больше и есть риск получить шумный стояк в часы наибольшего водопотребления.
Еще возникает вопрос по теплообменнику. В связи с увеличением скорости воды в трубе я вижу недогрев воды в теплообменнике. Т.е. получается, что в часы наибольшего водопотребления будет шум в стояках и не догретая вода в стояке.
В чем я ошибся?

Во всём. Хотя вывод может и правильный - нельзя. smile.gif Нельзя на горячей воде без компенсаторов теплового расширения полипропиленовые стояки стояки делать.
http://docs.cntd.ru/document/871001059
http://docs.cntd.ru/document/1200007490
Остальные соображения лучше не озвучивать - чушь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 10.4.2017, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(WParamonov @ 8.4.2017, 17:59) *
Господа профессионалы, в нашем доме стоит теплообменник, который нагревает ГВС. Стояки выполнены Ду32.
на сегодня у нас принято решение сделать замену металла на полипропилен. Поступило предложение на замену Дн40 со стенкой 6,7. Получается что Ду26,6.
На мой взгляд такой трубой заменять ГВС нельзя, т.к. полипропиленовая труба имеет более гладкую стенку (шероховатость в 15 раз меньше чем у металлической). В связи с этим при замене ду 1:1 получится увеличенный напор, т.е. увеличение скорости воды в трубе. В связи с заужением Ду получится увеличение напора еще больше и есть риск получить шумный стояк в часы наибольшего водопотребления.
Еще возникает вопрос по теплообменнику. В связи с увеличением скорости воды в трубе я вижу недогрев воды в теплообменнике. Т.е. получается, что в часы наибольшего водопотребления будет шум в стояках и не догретая вода в стояке.
В чем я ошибся?

Все отлично будет rolleyes.gif Никакого шума и недогрева не будет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.4.2017, 17:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(WParamonov @ 8.4.2017, 16:59) *
Господа профессионалы, в нашем доме стоит теплообменник, который нагревает ГВС. Стояки выполнены Ду32.
на сегодня у нас принято решение сделать замену металла на полипропилен. Поступило предложение на замену Дн40 со стенкой 6,7. Получается что Ду26,6.
1.На мой взгляд такой трубой заменять ГВС нельзя, т.к. полипропиленовая труба имеет более гладкую стенку (шероховатость в 15 раз меньше чем у металлической). 2.В связи с этим при замене ду 1:1 получится увеличенный напор, т.е. увеличение скорости воды в трубе. В связи с заужением Ду получится увеличение напора еще больше и есть риск получить шумный стояк в часы наибольшего водопотребления.
3.Еще возникает вопрос по теплообменнику. В связи с увеличением скорости воды в трубе я вижу недогрев воды в теплообменнике. Т.е. получается, что в часы наибольшего водопотребления будет шум в стояках и не догретая вода в стояке.
В чем я ошибся?

С вашего позволения я пронумеровал ваш пост.
1.Если полипропиленовая труба имеет более гладкую стенку, то это благо для гидравлики: меньше шероховатость - меньше удельное сопротивление. 2. Но скорость будет,естественно больше, т.к. у стальной трубы внутренний диаметр будет 35,9 мм, т.е. сечение будет в 1,82 раза больше, чем у пропиленовой. Но рассуждение " увеличение напора еще больше" неверно - см. мой ответ на п.1. Т.е. напор возростет, но не в 1,82 раза, а меньше. Короче, надо делать гидравлический расчет системы по нормам водопотребления. Кто знает, может быть диаметры стальных труб были в свое время завышены, а новые трубы окажутся в самый раз.
3. Недогрев-перегрев зависит не от скорости, а от расхода. Опять же вопрос упирается в гидравлический расчет.
Кстати! В этом месяце у нас прошел капитальный ремонт, живу на 4 этаже 5-этажного дома, горячее водоснабжение централизованное - открытая система теплоснабжения - стояки х. и г. воды проложили из полипропилена, dн=32,5мм (измерил штангелем), стальные трубы были dу= 32, пока все нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.4.2017, 21:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Выкладываю некоторые фотографии элементов после капремонта

Прикрепленный файл  IMG_0030.JPG ( 24,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Прикрепленный файл  IMG_0027.JPG ( 28,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Если некоторые участки покажутся искаженными - не верьте! Это у фотографа (я имею в виду себя) кривые руки. blink.gif

Сообщение отредактировал Skorpion - 11.4.2017, 22:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0034.JPG ( 48,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.4.2017, 8:20
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 11.4.2017, 21:42) *
Выкладываю некоторые фотографии элементов после капремонта

Прикрепленный файл  IMG_0030.JPG ( 24,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Прикрепленный файл  IMG_0027.JPG ( 28,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Если некоторые участки покажутся искаженными - не верьте! Это у фотографа (я имею в виду себя) кривые руки. blink.gif

И стояки кривые. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.4.2017, 9:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 12.4.2017, 8:20) *
И стояки кривые. rolleyes.gif
Нет, они прямые. Я же сказал - фотограф криворукий. На верхнем снимке П-образный компенсатор на стояке ГВ. Он кажется кривым, а на самом деле идеальный прямоугольник.

Сообщение отредактировал Skorpion - 12.4.2017, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2017, 8:23
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 12.4.2017, 9:55) *
Нет, они прямые. Я же сказал - фотограф криворукий. На верхнем снимке П-образный компенсатор на стояке ГВ. Он кажется кривым, а на самом деле идеальный прямоугольник.

Я про холодный стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.4.2017, 11:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Skorpion @ 12.4.2017, 9:55) *
на самом деле идеальный прямоугольник.

Э... вот если чего случится, то вам можно в фотографы при паспортном столе идти работать, у вас получится. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.4.2017, 21:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(инж323 @ 13.4.2017, 11:33) *
Э... вот если чего случится, то вам можно в фотографы при паспортном столе идти работать, у вас получится. biggrin.gif
Неплохая идея - можно неплохо подработать blink.gif
А вопросы по теме кто-нибудь задаст?
Вот еще одно фото.
Прикрепленный файл  IMG_0038.JPG ( 28,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.4.2017, 21:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что вам по теме сказать? Вот последняя фотка...перемычка очень близко к стояку- ломать родную будет и компенсатором такое не может быть. После крана, не очень видно, .. не наверное все же не американка. У меня сталь стоит, так американки текли систематически, сжевывает прокладки работа на излом через упор на перемычке.
А насчет фото, думал вы прикололись, что у вас руки кривые. Правда сам фотаю, что только на паспорт такое- хуже еще ни у кого не видел что б так получалось, но вы вот смогли эти фотки сделать таки хуже. думал, что я один такой, ан нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 13.4.2017, 22:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(инж323 @ 13.4.2017, 21:19) *
А что вам по теме сказать? Вот последняя фотка...перемычка очень близко к стояку- ломать родную будет и компенсатором такое не может быть. После крана, не очень видно, .. не наверное все же не американка. У меня сталь стоит, так американки текли систематически, сжевывает прокладки работа на излом через упор на перемычке.
Мне кажется не близко, хотя не знаю как правильно.
Прикрепленный файл  IMG_0044.JPG ( 46,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Вот надписи на трубах

Прикрепленный файл  IMG_0041.JPG ( 70,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2017, 8:21
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 13.4.2017, 22:34) *
Мне кажется не близко, хотя не знаю как правильно.
Прикрепленный файл  IMG_0044.JPG ( 46,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Вот надписи на трубах

Прикрепленный файл  IMG_0041.JPG ( 70,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Считать надо: http://docs.cntd.ru/document/1200007490
Но вообще не проживёт долго такое как у Вас. Считайте и выкатывайте претензии пока есть гарантия.
Должны быть такие компенсаторы:

http://trubamaster.ru/dlya-otopleniya/komp...h-trub.html#i-5

http://nordoc.ru/doc/46-46002
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.4.2017, 16:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Serg Ivanov
У вас в середине что за две тонкие трубы?
На стояке холодной воды тоже предусмотрены компенсаторы? У нас нет.

Сообщение отредактировал Skorpion - 14.4.2017, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2017, 21:12
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 14.4.2017, 16:32) *
Serg Ivanov
У вас в середине что за две тонкие трубы?
На стояке холодной воды тоже предусмотрены компенсаторы? У нас нет.

1.Понятия не имею.
2.На холодной воде перепад температуры зимой и летом может быть порядка 20 градусов. При длине стояка 30 метров длина его будет меняться на 9 см. У нас стояки в многоэтажках в подъездах - старая добрая оцинковка. Эти стояки как правило являются и пожарными. Горизонтальная разводка от них в полу - полипропилен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения