Здравтсвуйте, Уважаемые Специалисты! Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ запрещает прокладку пластиковых труб канализации в помещениях категорий В1, В2, В3.
|
|
|
|
|
19.2.2007, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738
|
В связи с чем возник такой вопрос?
|
|
|
|
Гость_Novichek_*
|
19.2.2007, 17:57
|
Guest Forum
|
Дело в том, что я наткнулся на проект в котором указано, что сеть монтируется из полиэтиленовых канализационных труб, а в помещениях категорий В1, В2, В3-из чугунных...Вот возник вопрос из каких это норм вытекло! Добавлено - 18:01 P.S. и еще в этом проекте написано, что вытяжные части канализационных стояков (выполненных из ПВХ) должны быть выполнены из чугунных труб. Это так?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 19:32
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488
|
Нельзя пластик в автостоянке это точно по снипу 21-02-2001 кажись "Стоянки легковых автомобилей" откуда категорий В1 В2 В3 интересно было б узнать.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2007, 20:52
|
Guest Forum
|
в пожароопасных помещениях (категории П... по ПУЭ, В... по НПБ) запрещается использование материалов, распространяющих горение. В ПУЭ изд. 6 есть пунктик "7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается." по поводу труб найти ссылку на конкретный документ очень тяжело - но принцип тот же... возможно, было в каком-нибудь НПБ или РД - но найти? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 21:00</font> Цитата(Novichek @ Feb 19 2007, 17:57 ) <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 18:01</font> P.S. и еще в этом проекте написано, что вытяжные части канализационных стояков (выполненных из ПВХ) должны быть выполнены из чугунных труб. Это так? п. 7.11 СНиП "пожарная безопасность"... не совсем так, но проход через стену не должен ухудшать пожарные х-ки
|
|
|
|
|
20.2.2007, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
Цитата(BUFF @ Feb 19 2007, 20:52 ) п. 7.11 СНиП "пожарная безопасность"... не совсем так, но проход через стену не должен ухудшать пожарные х-ки ришпект..
|
|
|
|
|
20.2.2007, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736
|
Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ 10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А (взрыво-пожароопасная) , Б (взрыво-пожароопасная) и В (пожароопасная) по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.
|
|
|
|
|
20.2.2007, 10:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Evgenya @ Feb 20 2007, 09:29 ) Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ 10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А (взрыво-пожароопасная) , Б (взрыво-пожароопасная) и В (пожароопасная) по пожарной опасности, следует защищать от возгорания. В полу можно, в несгораемом канале - тож. При проходе стен/перекрытий - противопожарные муфты.
|
|
|
|
|
20.2.2007, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Novichek @ Feb 19 2007, 17:57 ) Дело в том, что я наткнулся на проект в котором указано, что сеть монтируется из полиэтиленовых канализационных труб, а в помещениях категорий В1, В2, В3-из чугунных...Вот возник вопрос из каких это норм вытекло! Вам скорее всего надо смотреть нормы конкретного производства, где эти трубы уложены. В1, В2, В3 - это все категория В. Вот в СП 40-101-96 п.2.8 и 2.9 запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRS в помещениях категории А, Б, В. Но это вода, по канализации все же надо , думаю, смотреть конкретное производство.
|
|
|
|
Гость_Novichek_*
|
20.2.2007, 11:25
|
Guest Forum
|
Всем, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Вы мне очень помогли!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.2.2007, 11:48
|
Guest Forum
|
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 20 2007, 10:30 ) Цитата(Evgenya @ Feb 20 2007, 09:29 ) Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ 10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А (взрыво-пожароопасная) , Б (взрыво-пожароопасная) и В (пожароопасная) по пожарной опасности, следует защищать от возгорания. В полу можно, в несгораемом канале - тож. При проходе стен/перекрытий - противопожарные муфты. не-а. другая история. как только категория А, Б, В - сразу стальные трубы, и никаких горючих материалов для оборудования. по умолчанию. в свое время интересовался, но никаких ссылок не нашел. в основных документах по нефтянке нет ни слова... Добавлено - 11:52 нашел!!!! ОльгаО, спасибо Вам СН 550-82 1.2. Трубопроводы из пластмассовых труб не допускается: применять для транспортирования вредных веществ 1 класса опасности, взрывоопасных веществ (ВВ) и сжи¬женных углеводородных газов (СУГ), а также веществ, к которым материал труб химически нестоек; сооружать в грунтах, содержащих агрессивные сре¬ды, к которым материал труб химически нестоек, на подрабатываемых территориях и в районах с сейсмичностью более 6 баллов, в районах с расчетными температурами наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) ниже минус 40°С для труб из ПНД и ПВД и минус 10°С для труб из ПОХ и ПП; прокладывать в помещениях с производствами, отно¬сящимися по взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В и Е, для транспортиро¬вания вредных веществ 2 класса опасности, ГГ, легко¬воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), ГВ и ГЖ, а так¬же транзитно для транспортирования ТР и НГ.
|
|
|
|
|
20.2.2007, 13:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(BUFF @ Feb 20 2007, 11:48 ) Цитата(Serg Ivanov @ Feb 20 2007, 10:30 ) Цитата(Evgenya @ Feb 20 2007, 09:29 ) Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ прокладывать в помещениях с производствами, отно¬сящимися по взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В и Е, для транспортиро¬вания вредных веществ 2 класса опасности, ГГ, легко¬воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), ГВ и ГЖ, а так¬же транзитно для транспортирования ТР и НГ. Вот, блин, пишут! Уберите запятую после Е и смысл меняется кардинально. :wacko: А ведь запятая могла появиться при корректуре...
|
|
|
|
|
5.2.2019, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Подскажите, верно ли я понимаю, что в помещениях категории В нельзя использовать полипропиленовые трубы вне зависимости от каких бы то ни было других факторов? Ибо это вроде как абсолютно недвусмысленно напсиано в 41 СНИПе...не прокатит, как понимаю, утепление трубопроводов негорючими теплоизоляционными материалами? Эх, не тот раздел, простите, мне в отопление
Сообщение отредактировал UNikilai - 5.2.2019, 10:28
|
|
|
|
|
31.1.2020, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403
|
вот нормы в которых есть это условие (ГОСТ 32415-2013, СН 550-82 п. 1.2, СП 40-101-96 п. 2.8) , но они не являются обязательными к исполнению согласно Согласно Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521Г.
Сообщение отредактировал nadja - 31.1.2020, 15:41
|
|
|
|
|
2.2.2020, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027
|
СН-550, СП 40-101-96 - это морально устаревшие документы, действие которых некому отменить. Сейчас выпускаются и успешно применяются негорючие полимерные трубы. Например, в Москве для прокладки электрических кабелей уже несколько лет используются огнестойкие полимерные трубы и колодцы. Действие Постановления Правительства №1521 закончилось 26 декабря 2019 года.Где документ о его продлении? Современные композиции полимеров могут придать изделиям (трубам, колодцам и т.д.) разные потребительские свойства, нормативные требования, регламентирующие их применение, как правило, отстают, поэтому принимаются локальные решения.
|
|
|
|
|
3.2.2020, 9:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Дружок @ 2.2.2020, 14:59) СН-550, СП 40-101-96 - это морально устаревшие документы, действие которых некому отменить. Сейчас выпускаются и успешно применяются негорючие полимерные трубы. Например, в Москве для прокладки электрических кабелей уже несколько лет используются огнестойкие полимерные трубы и колодцы. Действие Постановления Правительства №1521 закончилось 26 декабря 2019 года.Где документ о его продлении? Современные композиции полимеров могут придать изделиям (трубам, колодцам и т.д.) разные потребительские свойства, нормативные требования, регламентирующие их применение, как правило, отстают, поэтому принимаются локальные решения. При наличии пожарного сертификата на трубы - можно.
|
|
|
|
|
5.6.2020, 9:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529
|
У меня вопрос косвенно связанный с этой темой. Подскажите кто сталкивался. Есть наружный заглубленный резервуар. Резервуар проточного типа. Жидкость - химзагрязненные стоки. Категория по пожарной опасности АН. Его хочу перекрыть пластиковым настилом. Есть ли нормы которые запрещают мне это сделать?
|
|
|
|
|
12.6.2020, 9:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ssaranec @ 5.6.2020, 9:22) У меня вопрос косвенно связанный с этой темой. Подскажите кто сталкивался. Есть наружный заглубленный резервуар. Резервуар проточного типа. Жидкость - химзагрязненные стоки. Категория по пожарной опасности АН. Его хочу перекрыть пластиковым настилом. Есть ли нормы которые запрещают мне это сделать? Нормы на склады нефтепродуктов посмотрите.
|
|
|
|
|
|