Гость_Novichek_*
сообщение 18.2.2007, 22:44
Сообщение #1





Guest Forum






Здравтсвуйте, Уважаемые Специалисты! Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ запрещает прокладку пластиковых труб канализации в помещениях категорий В1, В2, В3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 19.2.2007, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



В связи с чем возник такой вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Novichek_*
сообщение 19.2.2007, 17:57
Сообщение #3





Guest Forum






Дело в том, что я наткнулся на проект в котором указано, что сеть монтируется из полиэтиленовых канализационных труб, а в помещениях категорий В1, В2, В3-из чугунных...Вот возник вопрос из каких это норм вытекло!

Добавлено - 18:01
P.S. и еще в этом проекте написано, что вытяжные части канализационных стояков (выполненных из ПВХ) должны быть выполнены из чугунных труб. Это так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 19.2.2007, 19:32
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Нельзя пластик в автостоянке это точно по снипу 21-02-2001 кажись "Стоянки легковых автомобилей" откуда категорий В1 В2 В3 интересно было б узнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2007, 20:52
Сообщение #5





Guest Forum






в пожароопасных помещениях (категории П... по ПУЭ, В... по НПБ) запрещается использование материалов, распространяющих горение.

В ПУЭ изд. 6 есть пунктик "7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается."

по поводу труб найти ссылку на конкретный документ очень тяжело - но принцип тот же... возможно, было в каком-нибудь НПБ или РД - но найти? sad.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 21:00</font>
Цитата(Novichek @ Feb 19 2007, 17:57 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 18:01</font>
P.S. и еще в этом проекте написано, что вытяжные части канализационных стояков (выполненных из ПВХ) должны быть выполнены из чугунных труб. Это так?

п. 7.11 СНиП "пожарная безопасность"... не совсем так, но проход через стену не должен ухудшать пожарные х-ки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 20.2.2007, 0:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(BUFF @ Feb 19 2007, 20:52 )
п. 7.11 СНиП "пожарная безопасность"... не совсем так, но проход через стену не должен ухудшать пожарные х-ки

ришпект..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 20.2.2007, 9:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А (взрыво-пожароопасная) , Б (взрыво-пожароопасная) и В (пожароопасная) по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2007, 10:30
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Evgenya @ Feb 20 2007, 09:29 )
Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А (взрыво-пожароопасная) , Б (взрыво-пожароопасная) и В (пожароопасная) по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.

В полу можно, в несгораемом канале - тож. При проходе стен/перекрытий - противопожарные муфты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.2.2007, 11:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Novichek @ Feb 19 2007, 17:57 )
Дело в том, что я наткнулся на проект в котором указано, что сеть монтируется из полиэтиленовых канализационных труб, а в помещениях категорий В1, В2, В3-из чугунных...Вот возник вопрос из каких это норм вытекло!

Вам скорее всего надо смотреть нормы конкретного производства, где эти трубы уложены.
В1, В2, В3 - это все категория В.
Вот в СП 40-101-96 п.2.8 и 2.9 запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRS в помещениях категории А, Б, В. Но это вода, по канализации все же надо , думаю, смотреть конкретное производство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Novichek_*
сообщение 20.2.2007, 11:25
Сообщение #10





Guest Forum






Всем, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Вы мне очень помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.2.2007, 11:48
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ Feb 20 2007, 10:30 )
Цитата(Evgenya @ Feb 20 2007, 09:29 )
Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А (взрыво-пожароопасная) , Б (взрыво-пожароопасная) и В (пожароопасная) по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.

В полу можно, в несгораемом канале - тож. При проходе стен/перекрытий - противопожарные муфты.

не-а. другая история.
как только категория А, Б, В - сразу стальные трубы, и никаких горючих материалов для оборудования. по умолчанию. в свое время интересовался, но никаких ссылок не нашел.
в основных документах по нефтянке нет ни слова...


Добавлено - 11:52
нашел!!!! clap.gif
ОльгаО, спасибо Вам smile.gif
СН 550-82
1.2. Трубопроводы из пластмассовых труб не допускается:
применять для транспортирования вредных веществ 1 класса опасности, взрывоопасных веществ (ВВ) и сжи¬женных углеводородных газов (СУГ), а также веществ, к которым материал труб химически нестоек;
сооружать в грунтах, содержащих агрессивные сре¬ды, к которым материал труб химически нестоек, на подрабатываемых территориях и в районах с сейсмичностью более 6 баллов, в районах с расчетными температурами наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) ниже минус 40°С для труб из ПНД и ПВД и минус 10°С для труб из ПОХ и ПП;
прокладывать в помещениях с производствами, отно¬сящимися по взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В и Е, для транспортиро¬вания вредных веществ 2 класса опасности, ГГ, легко¬воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), ГВ и ГЖ, а так¬же транзитно для транспортирования ТР и НГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2007, 13:30
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BUFF @ Feb 20 2007, 11:48 )
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 20 2007, 10:30 )
Цитата(Evgenya @ Feb 20 2007, 09:29 )
Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
прокладывать в помещениях с производствами, отно¬сящимися по взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В и Е, для транспортиро¬вания вредных веществ 2 класса опасности, ГГ, легко¬воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), ГВ и ГЖ, а так¬же транзитно для транспортирования ТР и НГ.

Вот, блин, пишут! mad.gif Уберите запятую после Е и смысл меняется кардинально. :wacko:
А ведь запятая могла появиться при корректуре...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 5.2.2019, 10:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Подскажите, верно ли я понимаю, что в помещениях категории В нельзя использовать полипропиленовые трубы вне зависимости от каких бы то ни было других факторов? Ибо это вроде как абсолютно недвусмысленно напсиано в 41 СНИПе...не прокатит, как понимаю, утепление трубопроводов негорючими теплоизоляционными материалами?
Эх, не тот раздел, простите, мне в отопление

Сообщение отредактировал UNikilai - 5.2.2019, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 31.1.2020, 15:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



вот нормы в которых есть это условие (ГОСТ 32415-2013, СН 550-82 п. 1.2, СП 40-101-96 п. 2.8) , но они не являются обязательными к исполнению согласно Согласно Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521Г.

Сообщение отредактировал nadja - 31.1.2020, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 2.2.2020, 14:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



СН-550, СП 40-101-96 - это морально устаревшие документы, действие которых некому отменить. Сейчас выпускаются и успешно применяются негорючие полимерные трубы.
Например, в Москве для прокладки электрических кабелей уже несколько лет используются огнестойкие полимерные трубы и колодцы.
Действие Постановления Правительства №1521 закончилось 26 декабря 2019 года.Где документ о его продлении?
Современные композиции полимеров могут придать изделиям (трубам, колодцам и т.д.) разные потребительские свойства, нормативные требования, регламентирующие их применение, как правило, отстают, поэтому принимаются локальные решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.2.2020, 9:14
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Дружок @ 2.2.2020, 14:59) *
СН-550, СП 40-101-96 - это морально устаревшие документы, действие которых некому отменить. Сейчас выпускаются и успешно применяются негорючие полимерные трубы.
Например, в Москве для прокладки электрических кабелей уже несколько лет используются огнестойкие полимерные трубы и колодцы.
Действие Постановления Правительства №1521 закончилось 26 декабря 2019 года.Где документ о его продлении?
Современные композиции полимеров могут придать изделиям (трубам, колодцам и т.д.) разные потребительские свойства, нормативные требования, регламентирующие их применение, как правило, отстают, поэтому принимаются локальные решения.

При наличии пожарного сертификата на трубы - можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssaranec
сообщение 5.6.2020, 9:22
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



У меня вопрос косвенно связанный с этой темой. Подскажите кто сталкивался. Есть наружный заглубленный резервуар. Резервуар проточного типа. Жидкость - химзагрязненные стоки. Категория по пожарной опасности АН. Его хочу перекрыть пластиковым настилом. Есть ли нормы которые запрещают мне это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.6.2020, 9:32
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ssaranec @ 5.6.2020, 9:22) *
У меня вопрос косвенно связанный с этой темой. Подскажите кто сталкивался. Есть наружный заглубленный резервуар. Резервуар проточного типа. Жидкость - химзагрязненные стоки. Категория по пожарной опасности АН. Его хочу перекрыть пластиковым настилом. Есть ли нормы которые запрещают мне это сделать?

Нормы на склады нефтепродуктов посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 11:49