Сбор конденсата, Сбор конденсата и перекачка |
|
|
|
3.9.2016, 17:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2016
Пользователь №: 304286
|
Добрый день. Суть проблемы. Есть потребитель пара 4 бара, примерно 3-4 тонны в час. Котельная далеко, и поэтому поставил емкость для сбора конденсата объемом 500л, вывел дыхалку на улицу, труба диаметром 50мм, и при работе из нее летит пар с конденсатом. Очень много. Труба перелива от бака тоже парит.
Подскажите как подбирается бак для сбора конденсата? (может я размером емкости промахнулся?)
Посоветуйте что можно сделать, чтобы работа была налажена.
|
|
|
|
|
3.9.2016, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543
|
Накройте фуфайкой или матрасом те места где парит чтоб не парило, а по сути, значит что конденсат слишком горячий, поэтому и парит со всех щелей, охлаждайте его или используйте его теплоту. С емкостью бака, на мой взгляд все норм, лишь бы насос справлялся с обьемом откачиваемой воды
|
|
|
|
|
3.9.2016, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
С объемом емкости проблемы нет. Если насос и автоматика регулирования уровня подобраны и настроены правильно, то система с таким баком может работать нормально.
Два варианта: С дыхательной трубы вылетает пролетный пар и пар вторичного вскипания. С дыхательной трубы вылетает только пар вторичного вскипания.
Устранение пролетного пара решается установкой/ремонтом конденсатоотводчиков на потребителях.
Второй вариант абсолютно нормальное явление, если конденсат выходит из потребителей, имея температуру насыщения, то есть если потребитель - это конденсатор пара и конденсат в нем не доохлаждается.. На линии выпала устанавливается охладитель выпара (если им есть что нагревать) или термокомпрессор. Оценка выбора решения требует более детального знакомства с обьектом.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.9.2016, 21:32
|
|
|
|
|
4.9.2016, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2016
Пользователь №: 304286
|
Спасибо за хорошую новость, что объем норм.
Завтра проверю конденсатоотводчики, чтобы исключить пролетный пар.
Если рассматривать второй вариант. Нагревать мне рядом нечего, как вариант вывести дыхалку диаметром 100 мм, и по выше, чтобы пар по максимуму конденсировался и стекал в емкость, лучше будет?
P.S. фуфайку кидали, это самое первое решение было) пропарили все помещение все равно_
Сообщение отредактировал Flicker - 4.9.2016, 8:44
|
|
|
|
|
4.9.2016, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
если причина в паре вторичного вскипания и снять тепло больше не получается - высокий воздушник логичное решение, главное не перебощить
и труба воздушника должна быть без карманов с уклоном к емкости
|
|
|
|
|
4.4.2017, 17:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2017
Пользователь №: 317699
|
Можно так же установить вентиляционную головку на дыхательной трубе.
|
|
|
|
|
12.6.2017, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
|
Проблема решается установкой смесителя конденсата с подпиточной водой. В результате в емкость подаётся вода с температурой ниже 100 градусов без пролётного пара.
|
|
|
|
|
13.6.2017, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Это решение проблемы в баке, но не решение проблемы всей ПКС. Пролетный пар нужно исключать в принципе, а не гасить его в баках.
|
|
|
|
|
13.6.2017, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Flicker @ 3.9.2016, 17:54) Котельная далеко, и поэтому поставил емкость для сбора конденсата объемом 500л Цитата(Vitnis @ 12.6.2017, 20:50) Проблема решается установкой смесителя конденсата с подпиточной водой. В результате в емкость подаётся вода с температурой ниже 100 градусов без пролётного пара. Где же взять подпиточную воду, если котельная далеко?
|
|
|
|
|
2.7.2017, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
|
Цитата(gilepp @ 13.6.2017, 13:44) Это решение проблемы в баке, но не решение проблемы всей ПКС. Пролетный пар нужно исключать в принципе, а не гасить его в баках. Согласен. Но всегда получается полностью исключить образование пролётного пара. Часто при изменении нагрузки его невозможно исключить.
|
|
|
|
|
2.7.2017, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
|
Цитата(Галиев @ 13.6.2017, 15:10) Где же взять подпиточную воду, если котельная далеко? Т.е. к Вам приходит пар и Ваша задача вернуть его в максимальном количестве в виде конденсата обратно?.. Если так, то нужно искать источники холода. Например, можно конденсировать пролётный пар, пустив его по регистрам отопления в помещении с определенным уклоном. В конце сделать гидрозатвор, опустив трубу из регистров практически на дно конденсатного бака. Диаметры и возможность реализации данной идеи нужно смотреть уже по месту. Также можно попробовать реализовать подогрев воды для ГВС.
|
|
|
|
|
2.7.2017, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата(Vitnis @ 2.7.2017, 18:55) Согласен. Но всегда получается полностью исключить образование пролётного пара. Часто при изменении нагрузки его невозможно исключить. Если есть конденсатоотводчики, если они установлены там, где надо и как надо, если подобраны правильно, то пролетного пара не будет на любых нагрузках. А вот пар вторичного вскипания есть всегда. Может вы именно его имеете в виду ?
|
|
|
|
|
6.8.2017, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
|
Цитата(gilepp @ 2.7.2017, 23:04) Если есть конденсатоотводчики, если они установлены там, где надо и как надо, если подобраны правильно, то пролетного пара не будет на любых нагрузках. А вот пар вторичного вскипания есть всегда. Может вы именно его имеете в виду ? К сожалению, мне редко (почти никогда), не встречались конденсатоотводчики нормально работающие при относительно резко изменяющихся нагрузках. Пар вторичного вскипания также в ряде систем имеет место быть.
|
|
|
|
|
7.8.2017, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата(Vitnis @ 6.8.2017, 23:02) К сожалению, мне редко (почти никогда), не встречались конденсатоотводчики нормально работающие при относительно резко изменяющихся нагрузках.
Пар вторичного вскипания также в ряде систем имеет место быть. Приведите пожалуйста примеры, когда исправный конденсатоотводчик пропускает пролетный пар. Для понимания процесса прошу сообщить следующие данные: - откуда отводится конденсат - тип конденсатоотводчика - модель - нагрузка - рабочее давление - противодавление - фото КО и его обвязки. - способ, которым определили что КО пропускает пролетный пар. Пар вторичного вскипания есть всегда при выпуске конденсата из области высокого давления в область низкого давления, если температура конденсата в области высокого давления, выше, чем температура насыщения при низком давлении. Часто путают пар вторичного вскипания с пролетным паром, особенно при высоких перепадах давления, когда пара вторичного вскипания действительно большое количество.
|
|
|
|
|
12.8.2017, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
|
Цитата(gilepp @ 7.8.2017, 9:15) Приведите пожалуйста примеры, когда исправный конденсатоотводчик пропускает пролетный пар. Для понимания процесса прошу сообщить следующие данные:
- откуда отводится конденсат - тип конденсатоотводчика - модель - нагрузка - рабочее давление - противодавление - фото КО и его обвязки. - способ, которым определили что КО пропускает пролетный пар. В моей практике не было задачи выяснять, почему образуется пролётный пар и как снизить его количество. Возможно были неисправны конденсатоотводчики, возможно были неправильно подобраны, возможно другие причины... Стояли задачи максимально его сконденсировать и подать в деаэратор в виде конденсата в одном агрегатном состоянии. Эти задачи были выполнены. Цитата(gilepp @ 7.8.2017, 9:15) Пар вторичного вскипания есть всегда при выпуске конденсата из области высокого давления в область низкого давления, если температура конденсата в области высокого давления, выше, чем температура насыщения при низком давлении.
Часто путают пар вторичного вскипания с пролетным паром, особенно при высоких перепадах давления, когда пара вторичного вскипания действительно большое количество. Согласен. Про эти простые истины часто забывают.
|
|
|
|
|
|