> Не совпадают диаметры фреонопроводов по расчёту с диаметрамв подключения наружного блока. Так можно?, Вопрос к практикующим монтажникам.
EJIEHA
сообщение 10.4.2022, 17:17
Сообщение #1


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Не совпадают диаметры фреонопроводов по расчёту с диаметрами подключения наружного блока. Так можно?
Есть - расчёт мультисистемы от поставщика. Сборные трубопроводы 12/28 мм. У наружного блока из того же расчёта диаметры для подключения 12/28 мм. Есть у кого-нибудь из личного опыта подобные подключения и как ведут себя в эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 10.4.2022, 18:31
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Я бы ориентировался на результаты работы программы подбора соответствующего бренда. VRF?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 12.4.2022, 10:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Есть - расчёт мультисистемы от поставщика. Это ни о чем. им лишь бы продать подороже. .Пожалуй, смогу вам помочь, если захотите, скиньте в ЛС проект. Пересчитаю вам диаметры. А если все смонтировано, то монтажеры несут ответственность по гарантии.

Сообщение отредактировал Banned - 12.4.2022, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.4.2022, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На счёт монтажников Я бы не был так категоричен.
"Делай все по чертежу и не будет ..." ещё никто не отменял. Если монтаж соответствует проекту,то с них спроса нет. От слова совсем.
А так, да, по проекту легко пересчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 14.4.2022, 14:37
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Чем закончилось. Рассказываю. Да, это VRF. Расчёт переделали. Заменили наружный блок и диаметр участков от наружного блока до ближайшего рефнета. Всё равно не совпали диаметры подключения и диаметр участка. Теперь 9/19 (участок) и 9/22 у блока. Волевым решением увеличила диаметр участка до 22.
Хотела понять, можно ли на медных трубках просто перейти с одного диаметра на другой без рефнета. Получается - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 14.4.2022, 21:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата
Хотела понять, можно ли на медных трубках просто перейти с одного диаметра на другой без рефнета. Получается - нет.

Магазинные витрины в одну трубу по несколько штук подключают. А про рефнеты там и не слышали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.4.2022, 8:06
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Banned @ 14.4.2022, 21:49) *
Магазинные витрины в одну трубу по несколько штук подключают. А про рефнеты там и не слышали.


Охотно верю. Сама видела в инете разные фитинги для меди, в т.ч. и муфты переходные. Поэтому без единой душевной судороги не обращала внимания на несовпадения диаметров. Похоже, в этот раз с монтажниками повезло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 16.4.2022, 10:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата
Сама видела в инете разные фитинги для меди, в т.ч. и муфты переходные.

Только в магазинном холоде их не используют. Потому что дорого, а их там нужно десятки и сотни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 23:31