> Дымоудаление из офиса...
MAverick
сообщение 28.5.2013, 15:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, вопрос. Есть офис, арендодатель уверяет что потребность при планировке опен спэйс не требуется дымоудаление, так как окна открываются..
Но они же не механизированы... по СП 7.13130 п. 7.2 и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
т.е. нам необходимы системы. Правильно я понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 28.5.2013, 16:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Читайте редакцию 2013 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 28.5.2013, 16:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



По новой редакции если в офисе нет открывающихся фрамуг высотой выше 2,5 м и длиной по расчету 0,24х1 м окна, то дымоудаление надо делать даже из маленького кабинета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 28.5.2013, 16:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Извините, ошибка. Ширина открывающейся фрамуги должна быть 0,24х1м наружной стены.
То есть если помещение шириной 3м по наружной стены и глубиной 6 м, то в нем должно быть окно высотой остекления хотя бы 2600 от пола. И одна створка должна открываться и быть шириной не менее 3х0,24=0,72 м. Или форточка. Если архитектор не продумал этот вопрос, то из помещения 18 м2 следует делать дымоудаление с компенсационными мероприятиями в нижнюю зону.
Если ошиблась - поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.5.2013, 16:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(elenam @ 28.5.2013, 16:22) *
По новой редакции если в офисе нет открывающихся фрамуг высотой выше 2,5 м и длиной по расчету 0,24х1 м окна, то дымоудаление надо делать даже из маленького кабинета?

где? пункт? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 28.5.2013, 16:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
...
- офисов;

Раньше хоть офис должен был быть более 50 м2, а сейчас просто... офисов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 29.5.2013, 8:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Круто. А подпор как делать? В лесницу (для маленьких кабинетов особенно интересно...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 29.5.2013, 11:30
Сообщение #8


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(elenam @ 28.5.2013, 17:55) *
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
...
- офисов;

Раньше хоть офис должен был быть более 50 м2, а сейчас просто... офисов
А дальше прочитать
"Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при
расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного
выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать
через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 29.5.2013, 13:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Извините все. Зря подняла панику. unsure.gif
Спасибо.

Хотя все таки вопрос был не зря. Значит надо клапаны в коридор закладывать? И как считать? По коридору или по помещению? Или брать большее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 29.5.2013, 15:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Можно ли считать естественным проевтриванием открывающиеся окна, если они не механизированы, т.е. для их открытия надо подойти и повернуть ручу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 29.5.2013, 15:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Судя по СП можно. Лишь бы они были выше 2500 мм от пола.

Пункт 8.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 29.5.2013, 16:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А как тогда 8.5 и 7.2 "З" сочетать, если у меня более 36 метров до незадымлемой леснице...
Да, кстати я не уверен что лесница незадымляемая, так как подпора я тоже не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 30.5.2013, 8:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



7/2 З - это вроде автостоянки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 13.4.2016, 8:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



7.2 (ж) получается - что из любого офисного помещения без естественного дымоудаления (а его как правило нигде нет) через примыкающий коридор необходимо делать дымоудаление...
то есть алгоритм такой:
если офис (неважно какой) - следовательно через примыкающий коридор дымоудаление?
сейчас думаю над входной группой..одноэтажное здание (типа кпп) в составе с/у коридор и офисное помещение (офис продаж)..получается что из коридора ду делать требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boriz
сообщение 10.5.2016, 15:23
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.1.2016
Из: Московская область
Пользователь №: 287689



А респираторы есть какие нибудь, что бы от дыма защищали? До дверей входных что бы добраться хоть, если вдруг напряжение пропадет при пожаре и принудительная вентиляция не сработает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 10.5.2016, 15:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Коллега в посте 9 ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 23.2.2017, 5:58
Сообщение #17


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Подскажите пожалуйста.

А если 1 этаж офисный 500м2 и в нем нет примыкающего коридора, а вместо коридора огромная клиентская зона... то все дымоудаление делать обязательно?

окна глухие в верхней части выше 2,5 м

" ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;



в этом пункте фрамуги должны быть автоматическими или ручными? -
8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

блин не СП а ребус получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения