> Диаметр подводок к радиатору отопления., Стояк Ду20, радиатор Ду15.
Kelvin78
сообщение 12.8.2018, 1:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2018
Пользователь №: 346315



Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Дано:
9-тиэтажный панельный дом, П-образная схема подачи ТН, панельные стальные радиаторы с байпасом и трёхходовым краном. Стояк, байпас и подводка к радиатору: Ду20. Новый радиатор с подключением Ду15.
Здесь на форуме нашёл:
"DC х DZ х DP обычно унифицировано принимались:
* 20 х 15 х 20;
* 25 х 20 х 20;
* 32 х 20 х 20".
Для моего случая: стояк Ду20, байпас Ду15, подводка после байраса к радиатору Ду20. Вопрос: можно ли всю подводку с вентилями от байпаса к радиатору вести Ду15, если подключение к нему Ду15 или вести Ду20 и лишь в местах подключения поставить переходники 3/4"-1/2"?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.8.2018, 8:13
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



к одному радиатору или к нескольким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 13.8.2018, 8:36
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Надо смотреть сопротивление старого вентиля и нового. Наверняка для ф15 сопротивление значительно выше, значить количество воды, затекающей в приборы в разы меньше. Если хочется хорошо нужно ничего не заужать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelvin78
сообщение 16.8.2018, 18:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2018
Пользователь №: 346315



Всем ответившим спасибо.
Радиатор один.
Посмотрел на просвет в регулировочном ППР кране на Ду20, стало грустно - очень узкий проход, ни о каком кране на Ду15 не может быть и речи. Поэтому однозначно: стояк Ду20, байпас Ду15, подводки к радиатору с регулировочными кранами Ду20 и переходник к радиатору 3/4"-1/2".
Всё. Вопрос закрыт.
Добавилась новая информация, подача ТС осуществляется снизу... Поэтому трубу стояка снизу заводим наверх радиатора, а обратку уводим наверх. Небольшой колхоз, но радиатор будет работать правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:40