Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Дано: 9-тиэтажный панельный дом, П-образная схема подачи ТН, панельные стальные радиаторы с байпасом и трёхходовым краном. Стояк, байпас и подводка к радиатору: Ду20. Новый радиатор с подключением Ду15. Здесь на форуме нашёл: "DC х DZ х DP обычно унифицировано принимались: * 20 х 15 х 20; * 25 х 20 х 20; * 32 х 20 х 20". Для моего случая: стояк Ду20, байпас Ду15, подводка после байраса к радиатору Ду20. Вопрос: можно ли всю подводку с вентилями от байпаса к радиатору вести Ду15, если подключение к нему Ду15 или вести Ду20 и лишь в местах подключения поставить переходники 3/4"-1/2"? Спасибо.
|