Использование бывших стояков разводки сжиженного газа для природного газа в МЖД |
|
|
|
30.11.2017, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588
|
Добрый День, уважаемые форумчане! Ситуация следущая. В 2-эт. доме есть существующие стояки, которые использовались раннее для подачи сжиженного газа в квартиры для газоиспользующего оборудования. Потом сжиженного газа не стало, подвели природный газ -наружный газопровод Д100мм для котла наружной установки по фасаду между 1 и 2 этажом через весь фасад. Вопрос в следующем: есть ли возможность использовать существующие стояки в квартирах, чтобы осуществить подачу природного газа в квартиры с газопровода Д100мм, т.е. врезаться с Д100мм на ввод сущ. разводки Ду50мм(у каждого подъезда), либо с этого газопровода Д100мм нужно делать разводку по фасаду с заходом в каждую квартиру(кухню) с фасада, с установкой запорки, ну все дела, по новым правилам...
|
|
|
|
|
30.11.2017, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Зачем новые стояки? При переводе на природный газ просто подключаются к существующим магистралям с минимальной переделкой. У нас вот даже "обратный телескоп" получился. По трубам все равно газ идет, а не жидкость.
Стояки вообще не трогают. А вот у плит надо поставить другие форсунки в горелках или расковырять старые. Объем газа в кубах будет больше.
|
|
|
|
|
30.11.2017, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588
|
Подскажите еще, пожалуйста, в каком документе разрешен такой "перевод" минимальными переделками??
|
|
|
|
|
30.11.2017, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.11.2017, 14:13) Зачем новые стояки? При переводе на природный газ просто подключаются к существующим магистралям с минимальной переделкой. У нас вот даже "обратный телескоп" получился. По трубам все равно газ идет, а не жидкость.
Стояки вообще не трогают. А вот у плит надо поставить другие форсунки в горелках или расковырять старые. Объем газа в кубах будет больше. заковырять- нужно отверстие меньше. на природный в старых советских плитах нужно 0.9 мм, а на СУГ 1.0 мм. Две от СУГА до сих пор лежат в коробке с старыми винтиками болтиками в кладовке. недавно чего то искал- встретились. уже лет 40 лежат.
|
|
|
|
|
1.12.2017, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(инж323 @ 30.11.2017, 22:48) заковырять- нужно отверстие меньше. на природный в старых советских плитах нужно 0.9 мм, а на СУГ 1.0 мм. Две от СУГА до сих пор лежат в коробке с старыми винтиками болтиками в кладовке. недавно чего то искал- встретились. уже лет 40 лежат. Вот не надо ерундой болтать. Про старые плиты и 40 лет лежат. Значит 40 лет назад не те жиклеры поставили. Природного газа по объему идет примерно в 3 раза больше и для сохранения производительности по теплу нужны форсунки (жиклеры) большего диаметра. Наш дом этим летом переводили с СУГ на природный. У меня уже была новая плита еще на СУГ и для нее два комплекта жиклеров. Комплект для природного специально подписали и оставили. При подключении ПГ эти жиклеры и установили - они большего диаметра. А в тех квартирах, где еще старые плиты были - "рассверливали", а фактически именно "расковыривали". Вот когда плиту с ПГ подключают, например на даче, к баллонному СУГ, то там надо жиклеры поменять на меньший диаметр. Такие комплекты как раз продаются. Для умеющих читать прилагаю страничку из паспорта плиты. Там указаны диаметры для ПГ и СУГ. Графа "Сопло", диаметр в мм*100. Горелки теперь разной мощности, диаметр сопла разный, но везде у ПГ больше, чем у СУГ.
|
|
|
|
|
1.12.2017, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1550
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(инж323 @ 30.11.2017, 19:48) заковырять- нужно отверстие меньше. на природный в старых советских плитах нужно 0.9 мм, а на СУГ 1.0 мм. Две от СУГА до сих пор лежат в коробке с старыми винтиками болтиками в кладовке. недавно чего то искал- встретились. уже лет 40 лежат. Плюсую Татьяне. Действительно отверстие в форсунках для природного газа больше. В первую очередь из-за калорийности во вторую - из за давления. Цитата(mityai @ 30.11.2017, 12:28) Добрый День, уважаемые форумчане! Ситуация следущая. В 2-эт. доме есть существующие стояки, которые использовались раннее для подачи сжиженного газа в квартиры для газоиспользующего оборудования. Потом сжиженного газа не стало, подвели природный газ -наружный газопровод Д100мм для котла наружной установки по фасаду между 1 и 2 этажом через весь фасад. Вопрос в следующем: есть ли возможность использовать существующие стояки в квартирах, чтобы осуществить подачу природного газа в квартиры с газопровода Д100мм, т.е. врезаться с Д100мм на ввод сущ. разводки Ду50мм(у каждого подъезда), либо с этого газопровода Д100мм нужно делать разводку по фасаду с заходом в каждую квартиру(кухню) с фасада, с установкой запорки, ну все дела, по новым правилам... Вопрос тонкий. Важно понимать, у вас реконструкция всего дома, или только сети газоснабжения. В первом случае газопроводы из мест общего пользования должны быть удалены. Во втором случае - они могут эксплуатироваться, но переключение следует провести снаружи дома . А что записано в задании и в технических условиях?
Сообщение отредактировал GASPAR - 1.12.2017, 10:26
|
|
|
|
|
1.12.2017, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588
|
Тех. условия следующие
Сообщение отредактировал mityai - 1.12.2017, 13:33
|
|
|
|
|
1.12.2017, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(GASPAR @ 1.12.2017, 10:24) Плюсую Татьяне. Действительно отверстие в форсунках для природного газа больше. В первую очередь из-за калорийности во вторую - из за давления. во и сравните ВМР из краника на ПГ и СУГ- и где больше диаметр отверстия. все в табличке 3 есть. на пг- 0.65 мм, а на СУГ 0.44. исплюсуйтесь.
|
|
|
|
|
1.12.2017, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(инж323 @ 1.12.2017, 15:44) во и сравните ВМР из краника на ПГ и СУГ- и где больше диаметр отверстия. все в табличке 3 есть. на пг- 0.65 мм, а на СУГ 0.44. исплюсуйтесь. Картинку прилагала специально с надписью - для тех, кто читать умеет. BMP - это винт малого расхода. Он ставится в современных плитах для того, чтобы при повороте ручки краника в положение "малое пламя" огонь не гас. В таком "специальном положении" газ поступает на конфорку только через отверстие в ВМР, а не напрямую через трубопровод крана. В ином положении ВМР не задействуется. В старых плитах этого винта не было. Слишком сильно убавишь - горелка гаснет. А в современных плитах не гаснет. Учитесь читать, гражданин. В жизни пригодится.
|
|
|
|
|
1.12.2017, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1550
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Судя по требованиями ТУ переключение придётся делать в квартирных стояках из необходимости ставить краны, а газопровод в лестничной клетке - вывести из эксплуатации.
Вообще ТУ смешные. И не соответствуют Постановлению 1314. Я бы на месте заказчика бы не принял в таком виде. Не указан ни расход газа, ни давление в точке подключения
Сообщение отредактировал GASPAR - 1.12.2017, 14:56
|
|
|
|
|
1.12.2017, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.12.2017, 14:23) Картинку прилагала специально с надписью - для тех, кто читать умеет. BMP - это винт малого расхода. Он ставится в современных плитах для того, чтобы при повороте ручки краника в положение "малое пламя" огонь не гас. В таком "специальном положении" газ поступает на конфорку только через отверстие в ВМР, а не напрямую через трубопровод крана. В ином положении ВМР не задействуется.
В старых плитах этого винта не было. Слишком сильно убавишь - горелка гаснет. А в современных плитах не гаснет.
Учитесь читать, гражданин. В жизни пригодится. вот ить спецом полез и нашел сопло от краника той плиты. а оно ваще 2 мм. Но тот самый спец горгазовский то прям лекцию прочел, я ж ему аж столько лет верил не проверив ( 40!!!!!! долгих лет обмана!!!), да и на ТГВ из за его убедительности пошел. Вы мне плюнули в душу, попали, и теперь очевидно жисть прожита зря. И ведь на сопле еще и отбито "2", как жить то теперь, чему верить?
|
|
|
|
|
|