сообщение 23.6.2010, 19:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.7.2009
Пользователь №: 36237



Есть три производителя ПЭ фитингов: Frialen, Fusa Matik, Plasson. Чтобы вы выбрали и почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 24.6.2010, 8:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



С точки зрения проектировщика мне больше нравятся GeorgFischer, с той позиции что у них большая номенклатура всевозможных фитингов как с закладными эл.наревателями так и просто литых.
можно посмотреть тут: http://ecat.georgfischer.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pilgrimer
сообщение 24.6.2010, 10:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.6.2010
Пользователь №: 59640



Fusa Matik и Plasson - скорее основные поставщики в России... Касательно документов (паспортов, разрешительных документов) с Plasson'ом намного удобнее работать. Plasson поставляется в герметичных упаковках, что тоже является удобным не только с практической точки зрения, но и при проведении контроля (если в нем есть необходимость).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitrich
сообщение 24.6.2010, 13:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 11011



По пэ сварке работал четыре года назад. На тот момент GF был самым надежным производителем. По крайней мере, брака среди изделий GF не попадалось. Frialen - в этом смысле самый ненадежный, довольно много изначального брака (нет контакта в цепи), встречались вскипания и межвитковые замыкания. Очень плохо относится к плотной посадке - частенько бывали обрывы обмотки при посадке на трубу.
Про других сказать ничего не могу - не пользовал, не знаю.
Так что имхо - Георг Фишер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 24.6.2010, 16:57
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(ole-sha @ 23.6.2010, 19:53) *
Есть три производителя ПЭ фитингов: Frialen, Fusa Matik, Plasson. Чтобы вы выбрали и почему?


C 1997г. в основном применяю фитинги типа FRIALEN и сварочную технику типа FRIAMAT выпускаемые заводом FRIATEC.
За это время брака по вине завода не было. По другим производителям есть нарекания,особенно с (Не удобно называть заводы).
По моему глубокому убеждению: FRIATEC - пока самый лучший завод в мире!
Поэтому всем рекомендую фитинги и сварочную технику именно этого завода. Завод FRIATEC имеет филиалы по всему миру,включая США и Китай, а его сервисные станции по обслуживанию сварочной техники охватывают, практически, все страны мира.
На втором месте,конечно. UPONOR.
Отличный завод и не только по фитингам.
Потом идут все остальные заводы.
Я так думаю!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  headline_image.jpg ( 32,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 27.6.2010, 15:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



Работаю с ПЭ газопроводами с начала 90-х. Из упомянутых здесь на первое место поставил бы GeorgFischer, но и Frialen хорошие фитинги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 25.3.2013, 8:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Подскажите, пожалуйста, применяю в проекте фитинги frialen (с нагревательными спиралями). Нужно в спецификацию закладывать для трубы что-нибудь или для сварки достаточно нагревательной спирали в детали? Не могу найти инф., как сваривают такие детали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 25.3.2013, 19:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



1. Изучите СП 42-103-2003, там нормированы способы сварки и котроля качества сварных соединений. (как можно проектировать не зная нормативы -загадка)
2. Прочитайте книгу "Полиэтиленовые трубопроводы -это просто", продаёт её ЗАО "Полимергаз", там всё расписано в общем виде.
3. Можно ознакомится с книгой про полиэтиленовые газопроводы, которую продаёт ОАО "ГипроНИИгаз", хотя там есть отдельные спорные моменты.
4. Выбор фитингов во многом зависит от той сварочной техники, которой располагает монтажная организация. Не все сварочные аппараты умеют сваривать фитинги разных фирм.
5. Сейчас на рынке представлено гораздо больше производителей фирм, чем упомянутые швейцарские, немецкие и изральские. Есть итальянские, французкие, турецкие , китайские и т.д. Лучшим ориентиром может быть факт того, как долго фирма работает на российском рынке и в какие ещё страны она поставляет свою продукцию
6. Фитинги с открытой спиралью FRIALEN, требуют аккуратной сборки сварного соединения, а не "впихивания" кое-как обработанной трубы в деталь. Тогда не будет "вскипания" и межвитковых замыканий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 28.3.2013, 19:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



КОЛЛЕГИ ВСЁ ЭТО ХОРОШО НО КАК СПЕЦИАЛИСТ хочу предупредить-будте осторожны при сварке муфт большого диаметра(свыше 250мм) и особенно при t окр . ниже 0.нЕ БУДЕТ ЛИШНИМ СДЕЛАТЬ пробный стык. В Перми ребята попали на30 стыков брака муфты 630мм,хотя и приглашали шефмонтаж FRIALEN.Очень важно соблюдение технологии сварки-скругляющие накладки ,зачистка мех. скребками и предварительныйпрогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hawkeye
сообщение 28.3.2013, 22:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30162



Отдаю голос за Georg Fischer, но и Frialen ругать не буду,тоже нравятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 29.3.2013, 6:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Очень важно, чтобы сварщики и специалисты сварочного производства проходили ОБУЧЕНИЕ сварке труб большого диаметра, а не формальную аттестацию на муфтах диаметром 160-225 мм. Тогда не будет 30 бракованных соединений - 630 мм.
Никакой шеф-монтаж не спасёт от действий "неучей".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 29.3.2013, 17:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



Всё значительно сложней,необходимо укомплектовать сварщика всеми приспособами,а они прилично стоят.Циркометр (кольцеваяизмерительная лента) для измерения фактического диаметра и длины окружности.При диаметре ниже номинальной-сварка не рекомендуется.Любая труба имеет элипсность,тем более б. диаметра,следовательно при отсутствии скругляющих накладок-варить брак 100%.Не каждый мех. скребок подойдет ввиду разности толщин стенок трубы.Ручной скребок применять только для подработки.Обезжиривать только этил. спиртом.Исходя из значительной стоимости труб и самих фитингов оправданы затраты на пробный стык.Сварив пробный стык дать ему хорошо остыть(сутки) ,вырезать из него сегменты и испытать их на отдир.Ничего лишнего в вышеизложенном нет,проверено практикой.Не зря Мосводоканал вообще не допускает муфты выше 315мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 29.3.2013, 17:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



P.S.Вводит в заблуждение мнение ,что муфтавая сварка самая надёжная.Ввёл програму сварки,подготовил св. узел к сварке ,нажал на кнопку и всё готово!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 29.3.2013, 19:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Так и при стыковой сварке то же самое, брак неизбежен, если небрежно работать не соблюдая технологию сварки.
Среди тех кто варит полиэтиленовый водопровод редко встретишь обученных и аттестованных сварщиков. И это видно по предыдущим сообщениям. Таким и пробные стыки не помогут. При обучении то как раз Каждый должен сварить самостоятельно и качество этих соединений проверяют.
vvp55! Странно читать Ваши сообщения о дороговизне вспомогательного оборудования. Ведь именно оно в значительной степени обеспечивает КАЧЕСТВО сварочного процесса. Обезжиривать можно и специальными салфетками, не обязательно спиртом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 30.3.2013, 9:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



Речь о "кустарях"вообще не ведётся.На больших диаметрах квалификации просто сварщика без практики,не достаточно.Тем более ,что руководители монт. организаций как правило экономят на покупке вспомогат.оборудов. На супер больших диаметрах(свыше 1200мм) вопрос стоит о сопровождении партии труб рекомендациями о выборе параметров оборудования и параметров сварочного процесса. Кроме квалификации сварщика не маловажно иметь грамотных руководителей и специалистов св. производства из ИТР.

В предидущем сообщ. я говорил про стыковую сварку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 31.3.2013, 8:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Сварка муфтами с ЗН труб больших диаметров - это редкость, если речь идёт о строительстве, но необходимость в большинстве случаев, когода выполняются работы по ремонту или реконструкции трубопровода. Думаю, что получив брак при сваке 30 муфт, руководитель задумался и о вспомогательном оборудовании, и о необходимости обучения своих работников, т.к. понесённые убытки от брака многократно превысили затраты на техническое обемпечение сварочного процесса.
Параметры сварочного процесса закладываются в компьютерную программу сварочного оборудования, а не в сопроводительные документы к партии труб.
С 01.01.2013 года вступили в действие:
ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. Сварка нагретым инструментом встык
ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 2. Сварка с закладными нагревателями
ГОСТ Р 54792-2011 Дефекты в сварных соединениях термопластов. Описание и оценка.
Надеюсь, что теперь уйдёт в прошлое примитивная сварочная техника, при которой качество сварки во многом зависит от "настроения" сварщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 31.3.2013, 16:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



Речь идёт о парамтрах сварки супербольших диаметров(свыше 1200мм),при сварке в стык. А в нижеупомянутом случае бракованых стыков муфт 630мм frialen -програма сварки данная производителем не панацея успеха.В частности производитель допускает только один цикл прогрева,нам же для получения положительного рез. пришлось прогревать по3и4 раз соответственно каждую сторону.Увеличение циклов прогрева мотивировалось появлением рез . прорева тела муфты на ощупь.Тестовая сварка проводилась в присутствии представит. frialen под предлогом плохой свариваемости трубы нашей поставки.Результат тестовой сварки-отличный,при испытании стала разрушаться труба на границе с муфтой.В противовес образцы привезенные с поля раскалывались как орешки хрупким разрушением.
Цель моего доклада предостереч горячие головы от опрометчивых шагов.Большие диаметры- большие проблемы Технология сварки отличается от мал. Д. и вообще требует дополнительного обучения и аттестации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 1.4.2013, 19:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Кто бы с этим спорил. Только вот этот раздел форума посвящен газоснабжению, где максимальный диаметр полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838 равен 630 мм, а по ТУ Полипластика - равен 1200 мм. Пример с трубой диаметром 1600 мм неизвестного качества и из какого материала сделанной больше похож на "страшилку". Тем более, что муфты с ЗН испытывают на сплющивание, при котром проверяется отрыв трубы от сварного шва. При этом не труба разрушается, а сварной шов!
Хрупкое разрушение сварного соединения наблюдается при испытании на осевое растяжение, которое проводят для соединений сваркой встык.
Так что совсем непонятно, что варили, из чего и как испытывали, всё в "одной куче": и сварка встык, и сварка при помощи деталей с ЗН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 2.4.2013, 21:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



Может я ошибся с терминологией не отдир , а сплющивание . По сути разница не большая.У нас испытание проводят след . образом(сам лично участвовал):вырезают сегмент св. соединения- концы труб выступают за пределы муфты на 15см(630 диаметр.)100 тн. пресом воздействуют на торцы трубных сегментов до разрушения образца.Внашем случае разрушилась труба на границе с муфтой.Само св . соединение осталось целым. Наша фирма лидер в производстве п/эт труб в СНГ. и не доверять нашим специалистам не вижу повода.

Хрупкое разрушение наблюдается при всех видах мех. испытаний в т.ч.и изделий с закладными нагревателями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 4.4.2013, 19:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Уважаемый лидер в производстве пэ труб в СНГ! Вам должены быть известены ИСО 8085-2:2001 и ИСО 8085-3:2001 (для России - это ГОСТ Р 52779-2007) Там прведены требования к производству испытаний на сплющивание при использовании деталей с ЗН. Ваше описание "процесса" исытаний не соотвествует тем нормам.
Интересно, а по какому стандарту делает трубы Ваша фирма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван12
сообщение 8.4.2013, 14:44
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82865



Уважаемое собрание. Существуют ли полиэтиленовые редукционные крестовины для газа 160х90?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 8.4.2013, 18:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 437
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Если посмотреть в интернете "литые крестовины", то они равносторонние. Крестовины обычно применяются для водопровода. Случаев, когда возникала необходимость применять их для газопроводов не припомню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван12
сообщение 8.4.2013, 19:56
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82865



Фитинги для водопровода отличаются от фитингов для газопровода если взять SDR 11?
Если написать крестовина литая редукционная, то можно найти и неравнопроходную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LanaI
сообщение 10.4.2013, 8:18
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88282



Они отличаются тем, что они для водопровода. Для газа надо использовать те фитинги, которые предназначены для газа и это указано производителем. от SDR не зависит назначение соединительных деталей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья Самсонов
сообщение 22.11.2017, 15:12
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332263



Никакого бы не выбрал - все на рынке подделки, практически каждый второй товар разваливается прямо на трубе, аварий много я повидал таких. Лучше брать Итальянские фитинги, редукторы, клапаны, краны и т.д. У меня сейчас подход такой - покупаю в интернете все что нужно от производителя Rubinetterie bresciane, беру небольшой процентик при установке. Все довольны, ибо качество прекрасное (тяжелые краны, фитинги - чувствуется качество) и в обычном магазине такое раза в 2 дороже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 2:07