> Охлаждение блока ЧРП, Руфтоп холодит 1-2 минуты и уходит в состояние ошибки
BelaZ
сообщение 22.4.2019, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 258882



Добрый день!
Ситуация следующая - имеется существующее здание с площадью 51 м2 и высотой потолка 3,3 м. В нем установлены два ЧРП с тепловыделениями по 48 кВт.
Система вентиляции - пятикратный подпор от приточки. Подается воздух по воздуховоду из венткамеры.
Система кондиционирования - на крыше установлен руфтоп DR-B300HP/SCF. Мощность в режиме охлаждения 97 кВт.
По ТЗ в работе должны были быть два ЧРП, по факту работает один ЧРП и выделяет 48 кВт.

При включении руфтопа он работает 1-2 минуты максимум и уходит в состояние ошибки по обледенению. В чем могут быть причины обледенения? Руфтоп заполнен фрионом, установлен зимний пакет.

Есть предположение что при включении руфтопа чтобы заполнить свой компрессор маслом он работает 3-5 минут на максимуме и за это время успевает заморозить все что может так как ему нехватает тепловой нагрузки от ЧРП, переизбыток мощности?
И если ли примеры расчета за сколько времени руфтоп охладит данное помещение от +35 до +18? Хотелось бы просчитать реально он сможет охладить помещение за 1-2 минуты и уйти в ошибку. Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 22.4.2019, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 8:53) *
... уходит в состояние ошибки по обледенению. ...


Навскидку - нет адекватного протока воздуха. Т.е. нет теплосъема с испарителя.
Проверьте, чистые ли фильтры воздушные, заслонки (если они там есть) в каком положении. не забыл ли кто спецовку в этом вашем руфтопе. Наконец, в ту ли сторону вентилятор вращеется.

Измерьте поток воздуха на выходе руфтопа и сравните с паспортным.

Вообще круто, конечно, чтобы за минуту обледеневал. Как будто вообще воздух не идет (но тогда должен датчик протока сработать, по идее).

А может "датчик обледенения" барахлит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BelaZ
сообщение 22.4.2019, 14:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 258882



Цитата(Akela @ 22.4.2019, 12:35) *
Навскидку - нет адекватного протока воздуха. Т.е. нет теплосъема с испарителя.
Проверьте, чистые ли фильтры воздушные, заслонки (если они там есть) в каком положении. не забыл ли кто спецовку в этом вашем руфтопе. Наконец, в ту ли сторону вентилятор вращеется.

Измерьте поток воздуха на выходе руфтопа и сравните с паспортным.

Вообще круто, конечно, чтобы за минуту обледеневал. Как будто вообще воздух не идет (но тогда должен датчик протока сработать, по идее).

А может "датчик обледенения" барахлит ?


Спасибо за ответ. Для расчета сопротивления сети воздуховодов нужно учитывать только подачу воздуха в руфтоп или же подачу и отвод воздуха? Похоже на то что сечение воздуховодов создают слишком большое сопротивление и руфтом не может прокачать 12000 кубов по каталогу :-(
И еще вопрос, то что мощность руфтопа с большим запасом, это только повлияет на скорость его включения и отключения или может привести к обледенению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.4.2019, 14:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 14:23) *
или может привести к обледенению?

Может...
Если у Вас там нет регулировки мощности, или минимальная ступень
очень большая...

Что там за компрессор (или сколько их там)
и регулируется ли мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BelaZ
сообщение 22.4.2019, 14:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 258882



Цитата(yozik @ 22.4.2019, 16:43) *
Может...
Если у Вас там нет регулировки мощности, или минимальная ступень
очень большая...

Что там за компрессор (или сколько их там)
и регулируется ли мощность.


Характеристики руфтопа приложены. Модель DR-B300HP/SCF

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.4.2019, 15:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 14:52) *
Характеристики руфтопа приложены. Модель DR-B300HP/SCF

Когда он обмерзает сколько компрессоров работает?

Обмерзать может из-за
"низкого кипения" а он может быть из-за
а)низкий расход воздуха
б)низкий расход фреона (мало фреона, забитый фильтр, "зажатое ТРВ,
низкая конденсация и т.д)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 22.4.2019, 20:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 14:23) *
...Для расчета сопротивления сети воздуховодов нужно учитывать только подачу воздуха в руфтоп или же подачу и отвод воздуха?
...


Подачу и отвод, всю сеть конечно.

Ну а чего считать ? Возьмите анемометр (или трубку Пито) и померяйте расход воздуха по факту.

Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 14:23) *
... Похоже на то что сечение воздуховодов создают слишком большое сопротивление
...


А у вас там большая сеть воздуховодов ? Может быть и так, что сопротивление слишком большое. Руфтопы обычно не рассчитаны на работу на большую сеть.

Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 14:23) *
...... то что мощность руфтопа с большим запасом, это только повлияет на скорость его включения и отключения или может привести к обледенению?


Ну у вас 2 ступени мощности в руфтопе. 1 ступень - около 48 кВт, т.е соответствует нагрузке по идее.

Проверить нужно, не подключается ли слишком быстро второй компрессор. Если да - увеличить интервал между включениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.4.2019, 12:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Вангую он работает сам на себя, дует себе в попец)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения