Цитата(Const82 @ 1.4.2021, 13:27)
Если речь идет о годовых потерях по 325, то температура теплоносителя в подающей и обратной трубе считаются на среднегодовые условия. Для 95-70 будет не 95 а среднегодовая температура. Она может быть или по фактическим данным принята, или подсчитана или по сниповским среднемесячным температурам.
Не в этом суть. Ранее всегда считали так: берем по сп соответствие графику 95/70 - 65/50 (расчетная температура теплоносителя). Далее по 325 учитывая: диаметр, год прокладки и способ прокладки, брали интерполяцией находили значения плотности теплового потока именно для температуры 65/50. Это складывали и далее в общую формулу. Но недавно мне задали вопрос: в 325м есть графа в таблицах "Разница температур теплоносителя и наружного воздуха" и тут вопрос те значения температуры это что? уже результат этой разницы? или нам наоборот надо из нее вычесть еще температуру наруж. воздуха.