IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации НП «АВОК» 6.4.2-2021
«Компенсаторы сильфонные и опоры
для внутренних инженерных систем»

- Рекомендации НП «АВОК» 5.4.2-2021
«Выбор и оптимизация систем холодоснабжения зданий»

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низкое давление пара Alba D05-500
Dmitriy063
сообщение 27.1.2022, 10:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401082



Добрый день. Обращаюсь к Вам с такой проблемой. На БСУ установлен парогенератор Alba D05-500.Летом полностью демонтировался змеевик для очистки. Эту процедуру полностью выполнили. В данный момент на выходе давление пара примерно 0,7-1 МПа. Температура выхлопа 270-280 держится. Температура пара не поднимается выше 110 град. Ответвление пара на выходе идет на 2 контура. На обогрев емкости с водой и обогрев инертного материала в бункерах. Если оба контура открыты, то пар едва ли нагревает воду до 35 град. (около 8 тонн воды), полную емкость вообще не нагревает (это 25 тонн), и совершенно не хватает нагреть песок и щебень. По отдельности открытые контура хоть как то пытаются обогреться. Парогенератор работает на ДТ.В питающем насосе были деформированы клапана. Был приобретен ремкомплект, после чего их опять сломало, и они были отремонтированы своими усилиями. Может может кто то помочь с проблемой низкого давления и назвать примерную причину. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.1.2022, 11:42
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 10328
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dmitriy063 @ 27.1.2022, 10:52) *
давление пара примерно 0,7-1 МПа.

Температура пара не поднимается выше 110 град.

Странно... Этому давлению даже у насыщенного пара соответствует температура 170-180 градусов. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy063
сообщение 27.1.2022, 12:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401082



Цитата(tiptop @ 27.1.2022, 12:42) *
Странно... Этому давлению даже у насыщенного пара соответствует температура 170-180 градусов. unsure.gif


А может ли быть что то в настройках? Хотя я думаю управление примитивное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 28.1.2022, 7:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 466
Регистрация: 28.5.2014
Из: Weißrussland
Пользователь №: 235000



Температура пара не соответствует давлению, при давлении 0,7-1 МПа температура насыщенного пара должна быть 170-180 °С. Температура 110°С физически невозможна. Возможные неисправности:
- врёт датчик температуры
- врёт датчик давления
- в барабан вместе с водой попадает много растворённых газов и из генератора выходит не пар, а смесь пара с газами (маловероятно)

Проверьте регулятор давления пара в барабане. А лучше обратитесь к производителю или инструкции по эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.1.2022, 21:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3861
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Сколько ДТ потребляет ПГ в час?
Сколько питательной воды потребляет ПГ в час?
Для shvet, нет там барабана, совсем. Кстати, при сильном преобладании расхода питательной воды над внесенным в топку теплом, на выходе будет не пар, а смесь пара и воды с низкой температурой, как вариант. Но скорее всего Вы правы, врет один из датчиков.
Прикрепленный файл  Алба_змеевик.jpg ( 9,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy063
сообщение 31.1.2022, 16:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401082



Цитата(Галиев @ 30.1.2022, 22:30) *
Сколько ДТ потребляет ПГ в час?
Сколько питательной воды потребляет ПГ в час?
Для shvet, нет там барабана, совсем. Кстати, при сильном преобладании расхода питательной воды над внесенным в топку теплом, на выходе будет не пар, а смесь пара и воды с низкой температурой, как вариант. Но скорее всего Вы правы, врет один из датчиков.
Прикрепленный файл  Алба_змеевик.jpg ( 9,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Расход ДТ примерно 23л/ч (70 л хватает на 3 часа)
Расход воды примерно 600 л в час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 31.1.2022, 16:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Dmitriy063 @ 31.1.2022, 18:17) *
Расход ДТ примерно 23л/ч (70 л хватает на 3 часа)
Расход воды примерно 600 л в час

Следующий шаг - составьте уравнение теплового баланса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2022, 17:11
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 10328
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dmitriy063 @ 27.1.2022, 10:52) *
установлен парогенератор Alba D05-500

Это на 500 кг пара в час?

Цитата(Dmitriy063 @ 31.1.2022, 16:17) *
Расход воды примерно 600 л в час

ohmy.gif

Цитата(Dmitriy063 @ 31.1.2022, 16:17) *
Расход ДТ примерно 23л/ч

newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.1.2022, 17:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3861
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



23 х 10300 = 236900 ккал/ч - 10% (КПД у ПГ Алба 90%, и то неправда) = 213210 ккал/ч : 661 ккал/кг (пар при 0,8 АТА) = 322 кг/ч - это выработка пара в час расчетная. Судя по тому, что расход воды вдвое больше, считаем: 0,6 тн/ч х 0,21 х 1000 = 128 Цельсия минус погрешности приборов и "примерно" и "где то там", то в среднем так оно и выходит, что прямоточный парогенератор превратился в обыкновенный водогрейный котел.
Когда ДТ экономить не будете, тогда и пар вместо перегретой воды появится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2022, 19:20
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 10328
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 31.1.2022, 17:42) *
Когда ДТ экономить не будете, тогда и пар вместо перегретой воды появится.

Логично. А что будет с температурой уходящих газов? blink.gif

Цитата(Dmitriy063 @ 27.1.2022, 10:52) *
Температура выхлопа 270-280 держится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.1.2022, 19:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3861
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 31.1.2022, 19:20) *
Логично. А что будет с температурой уходящих газов? blink.gif

Конечно увеличится. У этих парогенераторов слабо развита конвективная поверхность обмена, и без экономайзера потери с уходящими газами так и будут 10-15 %.

Сообщение отредактировал Галиев - 31.1.2022, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2022, 20:15
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 10328
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 31.1.2022, 19:38) *
Конечно увеличится.

Само-собой. Просто я подумал, что она станет градусов 350-400. ph34r.gif

Сейчас в одно месте увидел "Макс. расход ДТ - 31 л/ч " unsure.gif

Ну и путаница!..

Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2022, 20:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама







Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2022, 16:27