Низкое давление пара Alba D05-500 |
|
|
|
27.1.2022, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401082

|
Добрый день. Обращаюсь к Вам с такой проблемой. На БСУ установлен парогенератор Alba D05-500.Летом полностью демонтировался змеевик для очистки. Эту процедуру полностью выполнили. В данный момент на выходе давление пара примерно 0,7-1 МПа. Температура выхлопа 270-280 держится. Температура пара не поднимается выше 110 град. Ответвление пара на выходе идет на 2 контура. На обогрев емкости с водой и обогрев инертного материала в бункерах. Если оба контура открыты, то пар едва ли нагревает воду до 35 град. (около 8 тонн воды), полную емкость вообще не нагревает (это 25 тонн), и совершенно не хватает нагреть песок и щебень. По отдельности открытые контура хоть как то пытаются обогреться. Парогенератор работает на ДТ.В питающем насосе были деформированы клапана. Был приобретен ремкомплект, после чего их опять сломало, и они были отремонтированы своими усилиями. Может может кто то помочь с проблемой низкого давления и назвать примерную причину. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
27.1.2022, 11:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10328
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Dmitriy063 @ 27.1.2022, 10:52)  давление пара примерно 0,7-1 МПа.
Температура пара не поднимается выше 110 град. Странно... Этому давлению даже у насыщенного пара соответствует температура 170-180 градусов.
|
|
|
|
|
27.1.2022, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401082

|
Цитата(tiptop @ 27.1.2022, 12:42)  Странно... Этому давлению даже у насыщенного пара соответствует температура 170-180 градусов.  А может ли быть что то в настройках? Хотя я думаю управление примитивное.
|
|
|
|
|
28.1.2022, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 466
Регистрация: 28.5.2014
Из: Weißrussland
Пользователь №: 235000

|
Температура пара не соответствует давлению, при давлении 0,7-1 МПа температура насыщенного пара должна быть 170-180 °С. Температура 110°С физически невозможна. Возможные неисправности: - врёт датчик температуры - врёт датчик давления - в барабан вместе с водой попадает много растворённых газов и из генератора выходит не пар, а смесь пара с газами (маловероятно)
Проверьте регулятор давления пара в барабане. А лучше обратитесь к производителю или инструкции по эксплуатации.
|
|
|
|
|
30.1.2022, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3861
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Сколько ДТ потребляет ПГ в час? Сколько питательной воды потребляет ПГ в час? Для shvet, нет там барабана, совсем. Кстати, при сильном преобладании расхода питательной воды над внесенным в топку теплом, на выходе будет не пар, а смесь пара и воды с низкой температурой, как вариант. Но скорее всего Вы правы, врет один из датчиков.
Алба_змеевик.jpg ( 9,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
31.1.2022, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2022
Пользователь №: 401082

|
Цитата(Галиев @ 30.1.2022, 22:30)  Сколько ДТ потребляет ПГ в час? Сколько питательной воды потребляет ПГ в час? Для shvet, нет там барабана, совсем. Кстати, при сильном преобладании расхода питательной воды над внесенным в топку теплом, на выходе будет не пар, а смесь пара и воды с низкой температурой, как вариант. Но скорее всего Вы правы, врет один из датчиков.
Алба_змеевик.jpg ( 9,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12 Расход ДТ примерно 23л/ч (70 л хватает на 3 часа) Расход воды примерно 600 л в час
|
|
|
|
|
31.1.2022, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(Dmitriy063 @ 31.1.2022, 18:17)  Расход ДТ примерно 23л/ч (70 л хватает на 3 часа) Расход воды примерно 600 л в час Следующий шаг - составьте уравнение теплового баланса
|
|
|
|
|
31.1.2022, 17:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10328
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Dmitriy063 @ 27.1.2022, 10:52)  установлен парогенератор Alba D05-500 Это на 500 кг пара в час? Цитата(Dmitriy063 @ 31.1.2022, 16:17)  Расход воды примерно 600 л в час Цитата(Dmitriy063 @ 31.1.2022, 16:17)  Расход ДТ примерно 23л/ч
|
|
|
|
|
31.1.2022, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3861
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
23 х 10300 = 236900 ккал/ч - 10% (КПД у ПГ Алба 90%, и то неправда) = 213210 ккал/ч : 661 ккал/кг (пар при 0,8 АТА) = 322 кг/ч - это выработка пара в час расчетная. Судя по тому, что расход воды вдвое больше, считаем: 0,6 тн/ч х 0,21 х 1000 = 128 Цельсия минус погрешности приборов и "примерно" и "где то там", то в среднем так оно и выходит, что прямоточный парогенератор превратился в обыкновенный водогрейный котел. Когда ДТ экономить не будете, тогда и пар вместо перегретой воды появится.
|
|
|
|
|
31.1.2022, 19:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10328
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 31.1.2022, 17:42)  Когда ДТ экономить не будете, тогда и пар вместо перегретой воды появится. Логично. А что будет с температурой уходящих газов? Цитата(Dmitriy063 @ 27.1.2022, 10:52)  Температура выхлопа 270-280 держится
|
|
|
|
|
31.1.2022, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3861
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 31.1.2022, 19:20)  Логично. А что будет с температурой уходящих газов?  Конечно увеличится. У этих парогенераторов слабо развита конвективная поверхность обмена, и без экономайзера потери с уходящими газами так и будут 10-15 %.
Сообщение отредактировал Галиев - 31.1.2022, 19:41
|
|
|
|
|
31.1.2022, 20:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10328
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 31.1.2022, 19:38)  Конечно увеличится. Само-собой. Просто я подумал, что она станет градусов 350-400.  Сейчас в одно месте увидел "Макс. расход ДТ - 31 л/ч "  Ну и путаница!..
Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2022, 20:33
|
|
|
|
|
  |