IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации НП «АВОК» 6.4.2-2021
«Компенсаторы сильфонные и опоры
для внутренних инженерных систем»

- Рекомендации НП «АВОК» 5.4.2-2021
«Выбор и оптимизация систем холодоснабжения зданий»

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дренаж от пароувлажнителя
Бессмертный Пони
сообщение 22.6.2012, 16:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.4.2012
Из: Киев
Пользователь №: 147023



Итак. Есть цех по переработке молочной продукции с кучей технологического оборудования. Небольшое одноэтажное здание с чердачным пространством в котором полно вент оборудования. Получил задание от ОВшника. на чердаке размещен пароувлижнитель с подводом воды и отводом дренажа с температурой 100*С. Канализация вся по желанию заказчика пластиковая. Вопрос заключается в том, как разбавить или охладить этот дренаж. Возможно есть какие-то небольшие бачки или ёмкости, поиск в глобально пространстве пока не увенчался успехом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.6.2012, 9:18
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3107
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Стальная или чугунная труба с выпуском наружу в герметичный колодец для последующего охлаждения. А вообще зависит от расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бессмертный Пони
сообщение 23.6.2012, 14:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.4.2012
Из: Киев
Пользователь №: 147023



Цитата(Михаил I @ 23.6.2012, 9:18) *
Стальная или чугунная труба с выпуском наружу в герметичный колодец для последующего охлаждения. А вообще зависит от расхода.


Да, но оборудование находится с самом центре помещения и делать отдельный выпуск стальной или чугунный - нецелесообразно. Расход литров 5-10 в час, потому и спрашиваю про какой-то бачёк, который можно поставить внутри помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.6.2012, 14:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30393
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А как ОВшник смог так 100градусный конденсат получить в дренаж сбрасываемый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.6.2012, 14:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20399
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 23.6.2012, 14:34) *
А как ОВшник смог так 100градусный конденсат получить в дренаж сбрасываемый?

Никак!
Конденсат будет с температурой близкой к температуре воздуха, который увлажняется....
Но, возможно имелась ввиду продувка парогенератора, для удаления солей.... тогда да.

Сообщение отредактировал jota - 23.6.2012, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.6.2012, 15:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30393
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Поддон в котором уж есть конденсат от "непродувки этой" получившийся тоже смажет картину по Т смеси такой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.6.2012, 16:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20399
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 23.6.2012, 15:11) *
Поддон в котором уж есть конденсат от "непродувки этой" получившийся тоже смажет картину по Т смеси такой.

Продувка это автомат. полоскание стакана парогенератора холодной водой при отключенных ТЭНах, так что первые 200гр будет солёный кипяток.....
Эт если парогенератор на водопроводной воде. Если на дистиллированной или смягчённой, продувки ненадо - какая вода зависит от типа парогенератора

Сообщение отредактировал jota - 23.6.2012, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бессмертный Пони
сообщение 24.6.2012, 16:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.4.2012
Из: Киев
Пользователь №: 147023



Но все таки, каких-то "бытовых" маленьких бачков-охладителей никто не встречал??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
epps
сообщение 24.6.2012, 21:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.6.2011
Из: Украина
Пользователь №: 113033



с точно такой-же проблемой столкнулся и я (по станциям метрополитена), разбовителя (охладителя) как готового изделия не нашли. По факту сделали емкость с перегородкой в один отсек с водой опустили дренаж от пароувложнителя в другом отсеке сливв систему водоотвода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.6.2012, 8:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3938
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Бессмертный Пони @ 24.6.2012, 17:06) *
Но все таки, каких-то "бытовых" маленьких бачков-охладителей никто не встречал??

что-то вроде этого

Сообщение отредактировал Young - 25.6.2012, 8:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 369
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бессмертный Пони
сообщение 25.6.2012, 14:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.4.2012
Из: Киев
Пользователь №: 147023



Цитата(epps @ 24.6.2012, 21:01) *
с точно такой-же проблемой столкнулся и я (по станциям метрополитена), разбовителя (охладителя) как готового изделия не нашли. По факту сделали емкость с перегородкой в один отсек с водой опустили дренаж от пароувложнителя в другом отсеке сливв систему водоотвода


Да, в принципе что-то такое и думал изобретать.

Цитата(Young @ 25.6.2012, 8:18) *
что-то вроде этого


Спасибо!! smile.gif


Прикрепил картинку с чем-то похожим. Может у кого еще дополнения будут smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 19,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 14.8.2014, 9:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 383
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, средняя полоса
Пользователь №: 72190



интересно, на какой объем рассчитана эта емкость? если расход конденсата 10 л/мин, температура указана 60-100 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама







Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2022, 18:12