> Квартирное пожаротушение
voda11
сообщение 9.12.2011, 16:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Всем добрый день/вечер
проектирую 4-хэтажный жилой дом. Жилой дом будет многоквартирным. Подскажите пожалуйста
1) какой документ регламентирует установку устройств квартирного пожаротушения?
2) Нужно ли в каждой квартире, в моем случае, предусматривать установку устройств квартирного пожаротушения (шкафчик и шланг длиной 15м НПО "Пульс")?
3) Пожарные краны на каждом этаже согласно противопожарным СП ставить не нужно в моем случае. Я прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2011, 11:49
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



1. СНиП Жилые здания.
2. Да.
3. Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 11.12.2011, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Вы пишите о СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.12.2011, 9:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП 54.13330.2011 озарит Вам путь в будущее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 12.12.2011, 9:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Sindarkon @ 12.12.2011, 10:21) *
СП 54.13330.2011 озарит Вам путь в будущее.


п.7.4.5 СП 54.13330.2011 Огромное вам спасибо Sindarkon
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 12.12.2011, 9:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Возник еще 1 вопрос.
Расход на внутриквартирное пожаротушение нужно учитывать или нет?
Если учитывать, то какой расход внутриквартирного крана брать? Взять по приложению 2 к СНиП 2.04.01-85* 0,1 л/с как для умывальника с водоразборным краном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 12.12.2011, 10:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Еще 2 вопрос.
Кран для квартирного пожаротушения следует подключать после водосчетчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2011, 14:29
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(voda11 @ 12.12.2011, 11:01) *
Еще 2 вопрос.
Кран для квартирного пожаротушения следует подключать после водосчетчика?

Да.

Цитата(voda11 @ 12.12.2011, 10:44) *
Возник еще 1 вопрос.
Расход на внутриквартирное пожаротушение нужно учитывать или нет?
Если учитывать, то какой расход внутриквартирного крана брать? Взять по приложению 2 к СНиП 2.04.01-85* 0,1 л/с как для умывальника с водоразборным краном?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 1.3.2012, 21:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



А водопровод при установке квартирных ПК может пластиковым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2012, 12:23
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodash
сообщение 8.8.2013, 13:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602



Подскажите пожалуйста нужно ли учитывать квартирный пожарный кран при расчете потребного напора? какой напор перед ним брать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2013, 14:18
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(borodash @ 8.8.2013, 13:16) *
Подскажите пожалуйста нужно ли учитывать квартирный пожарный кран при расчете потребного напора? какой напор перед ним брать?

1. нет
2. не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreusis
сообщение 10.11.2017, 12:33
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263827



Коллеги, такой вопрос!
Установка датчиков протечки и запорных клапанов с электромагнитными приводами не будет противоречить устройству поквартирного пожаротушения.
Строим элитные апартаменты, АУВПТ внутри апартаментов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.11.2017, 14:28
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andreusis @ 10.11.2017, 12:33) *
Коллеги, такой вопрос!
Установка датчиков протечки и запорных клапанов с электромагнитными приводами не будет противоречить устройству поквартирного пожаротушения.
Строим элитные апартаменты, АУВПТ внутри апартаментов нет.

Нет. Пожар с потопом редко случаются одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения