> АУПТ склада высокостеллажного хранения
shaykh
сообщение 28.3.2017, 16:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305913



Доброго времени суток! Требуется запроектировать спринклерную систему пожаротушения склада 6 группы (с высотой складирования до 11 м., высота здания 14 м.) на который не распространяется СП 5.13130 по п. 1.3. Я только начал изучение отрасли ПТ, поэтому застрял в некоторых моментах. Прочитав форумы, я пришел к выходу, что можно использовать либо оросители повышенной производительности (ESFR/СОБР) производя расчет руководствуясь их СТУ, либо оросители ТРВ. Что целесообразнее в данном случае и есть ли у кого пример проекта на котором можно разобраться? Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 29.3.2017, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 416
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(shaykh @ 28.3.2017, 17:41) *
Доброго времени суток! Требуется запроектировать спринклерную систему пожаротушения склада 6 группы (с высотой складирования до 11 м., высота здания 14 м.) на который не распространяется СП 5.13130 по п. 1.3. Я только начал изучение отрасли ПТ, поэтому застрял в некоторых моментах. Прочитав форумы, я пришел к выходу, что можно использовать либо оросители повышенной производительности (ESFR/СОБР) производя расчет руководствуясь их СТУ, либо оросители ТРВ. Что целесообразнее в данном случае и есть ли у кого пример проекта на котором можно разобраться? Заранее благодарю!

ТРВ Аквагефест для таких складов по новой редакции их СТО только с принудительным пуском)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 30.3.2017, 8:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Почитатйте СП 241.1311500.2015 - это пожарный норматив по высотным складам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.4.2017, 14:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Прочитав форумы, я пришел к выходу, что можно использовать либо оросители повышенной производительности (ESFR/СОБР) производя расчет руководствуясь их СТУ, либо оросители ТРВ.

Ваш случай - только межстеллажка по СП 241. ТРВ для высокостеллажных складов - очень сомнительное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:29