> Насосные установки, Применение насосных установок.
devil
сообщение 10.4.2017, 7:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121



Добрый день. Можно ли не ставить насосную установку в здание с необходимым давление 0,48 Мпа, если имеем отдельно стоящую насосную станцию второго подъема с поддержание давления воды в 0,4 МПа, а при сработки "ПОЖАР" давление повышается до 0,54 Мпа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.4.2017, 11:43
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(devil @ 10.4.2017, 7:43) *
Добрый день. Можно ли не ставить насосную установку в здание с необходимым давление 0,48 Мпа, если имеем отдельно стоящую насосную станцию второго подъема с поддержание давления воды в 0,4 МПа, а при сработки "ПОЖАР" давление повышается до 0,54 Мпа.

Можно не ставить. И даже лучше не ставить, если сеть даёт нужный расчетный расход при нужном давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.4.2017, 12:14
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(devil @ 10.4.2017, 9:43) *
Добрый день. Можно ли не ставить насосную установку в здание с необходимым давление 0,48 Мпа, если имеем отдельно стоящую насосную станцию второго подъема с поддержание давления воды в 0,4 МПа, а при сработки "ПОЖАР" давление повышается до 0,54 Мпа.

Так если необходимо 0,48 МПа, а существующая НС-2 даёт 0,4 МПа - откуда 8 метров недостающих взять?
Распишите подробнее, какое давление требуется при режиме "максимальное хозпитьевое водопотребление" и при режиме "Макс. ХП + пожар"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devil
сообщение 10.4.2017, 12:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121



Цитата(Ferdipendoz @ 10.4.2017, 13:14) *
Так если необходимо 0,48 МПа, а существующая НС-2 даёт 0,4 МПа - откуда 8 метров недостающих взять?
Распишите подробнее, какое давление требуется при режиме "максимальное хозпитьевое водопотребление" и при режиме "Макс. ХП + пожар"

противопожарный водопровод отдельный. Для обеспечения необходимым расходом воды (10,4 л/сек) во время пожара необходимо давление в 0,48 МПа. Насосной установки в данный момент в здании нет. Есть отдельно стоящая насосная станция второго подъема, которая в дежурном режиме поддерживает давление в 0,4 МПа. После сработки "ПОЖАР" и включении насосов, давление поднимается до 0,54 МПа. Насосы стоят КМ 100-65-200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 11.4.2017, 0:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Я так понял, что имеется ввиду не пожаротушение, а внутренний водопровод.
Тогда так: при нажатии кнопки в шкафу ПК идет сигнал на запуск пожарных насосов.
В этом случае проблем не вижу- где находится насосная не так важно- главное выполнять требования по пожарным насосным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения