> расход на пожар в квартале, расход на пожаротушение в квартале при поэтапной застройке территории
ежик_с_окраины
сообщение 17.10.2017, 20:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.. есть застраиваемый поэтапно квартал с населением свыше 10000 человек. по табл 5 снип - 2 пожара по 40 лс. Правильно ли, что эксперт требует прописать в ТУ - 80 лс?

Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 17.10.2017, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.12.2017, 9:37
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной
пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать здания, требующего наибольшего расхода воды.

СП8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.1.2018, 21:29
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ежик_с_окраины @ 17.10.2017, 20:32) *
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.. есть застраиваемый поэтапно квартал с населением свыше 10000 человек. по табл 5 снип - 2 пожара по 40 лс. Правильно ли, что эксперт требует прописать в ТУ - 80 лс?

Что за СНиП?
В СП8 1*15 и уточняется по бОльшему зданию.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 22.1.2018, 21:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2018, 8:15
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Свыше 10000 два пожара по 15 л/с (при двухэтажной застройке 2х10 л/с)

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 23.1.2018, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.1.2018, 9:48
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Точно, я на ровно 10 000 посмотрел. Но все равно не 2*40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения