Дымоудаление из здания вокзала |
|
|
|
7.12.2017, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Форумчане, подскажите, запутался. Есть двух этажное здание автобусного вокзала. с 1 этажа выход на посадку. вход в здание со второго этажа (здание около склона холма, поэтому вход и выход по идее возможен с обоих этажей). В здании вокзала на 1 этаже зал ожидания, на втором кассовый зал и вестибюль. Зал ожидания, кассовый зал и вестибюль в моем случае подпадают под требование ДУ согласно: ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - площадью 50 2м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.); - торговых залов магазинов; - офисов;
Вопрос. Если на втором этаже еще можно сделать естественное ДУ (вытяжка через люки, компенсация через входные двери), то как быть с первым этажом? Тянуть воздуховод дымоудаления с кровли совсем не хочется, а пристенные вентиляторы ДУ архитектор не пропустит.
|
|
|
|
|
7.12.2017, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(sneider @ 7.12.2017, 17:27) Вопрос. Если на втором этаже еще можно сделать естественное ДУ (вытяжка через люки, компенсация через входные двери), то как быть с первым этажом? Тянуть воздуховод дымоудаления с кровли совсем не хочется, а пристенные вентиляторы ДУ архитектор не пропустит. Устройство ест. ДУ в помещении с массовым пребыванием людей далеко не всегда справедливо, а при необходимости ДУ на 2-х этажах, вряд ли рационально. Я поддерживаю такое мнение Цитата(NOVIK_N @ 15.8.2017, 11:45) Есть одна существенная разница между принудительным и естественным дымоудалением.
В начальной стадии пожара естественное дымоудаление имеет производительность во много раз меньшую, чем расчетная (дым холодный) и для обеспечения безопасности эвакуации 180 человек из зала в принципе подходить не может. С учётом п. 7.1 (о пожаре только в одном помещении) системы ДУ м.б. общими для 2-х этажей, а конструктивное их решение надо придумывать вместе с архитектором/дизайнером. При проектировании приходится искать варианты, компромиссные для всех разделов. Кстати, а как сообщаются эти 2 этажа? Есть ли открытые лестницы, эскалаторы/травалаторы?
|
|
|
|
|
7.12.2017, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(ИОВ @ 7.12.2017, 22:47) Устройство ест. ДУ в помещении с массовым пребыванием людей далеко не всегда справедливо, а при необходимости ДУ на 2-х этажах, вряд ли рационально. Я поддерживаю такое мнение
С учётом п. 7.1 (о пожаре только в одном помещении) системы ДУ м.б. общими для 2-х этажей, а конструктивное их решение надо придумывать вместе с архитектором/дизайнером. При проектировании приходится искать варианты, компромиссные для всех разделов.
Кстати, а как сообщаются эти 2 этажа? Есть ли открытые лестницы, эскалаторы/травалаторы? Мне тоже не нравится естественное ДУ, но в нормативе написано, что допустимо, значит ничего более не нужно-таково мнение заказчика, тратиться на механику он твердо не намерен, какие бы здравые аргументы не были приведены. Соединяются открытой лестницей и эскалатором. Так, я уже вижу свою ошибку, сразу не сообразил. Я не могу рассматривать эти этажи по отдельности в вопросах ДУ, значит нужно считать расход ДУ как из атриума,верно? Прошу сильно не пинать, с такого рода помещениями еще не приходилось сталкиваться.
Сообщение отредактировал sneider - 7.12.2017, 23:24
|
|
|
|
|
8.12.2017, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(sneider @ 7.12.2017, 23:22) Мне тоже не нравится естественное ДУ, но в нормативе написано, что допустимо, значит ничего более не нужно-таково мнение заказчика, тратиться на механику он твердо не намерен, какие бы здравые аргументы не были Пока будущие ИЗМ 1 в СП 7 не утверждены, а по действующей редакции допущений нетЦитата 7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. ... В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением. У Вас здание не одноэтажное - делайте выводы Когда будут утверждены изменения, вообще никому не известно, так что на сегодняшний день как раз требуется обращение во ВНИИПО для легитимности ест. ДУ с верхнего этажа здания. Но Вы уже поняли, что у Вас - двусветное помещение. Даже при отсутствии эскалатора при открытой лестнице рассматривать 2 разных этажа не следует, поскольку это общий объём. Кстати, это придётся учитывать и в решениях общеобменки.
|
|
|
|
|
8.12.2017, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(ИОВ @ 8.12.2017, 9:34) Пока будущие ИЗМ 1 в СП 7 не утверждены, а по действующей редакции допущений нет
У Вас здание не одноэтажное - делайте выводы Когда будут утверждены изменения, вообще никому не известно, так что на сегодняшний день как раз требуется обращение во ВНИИПО для легитимности ест. ДУ с верхнего этажа здания.
Но Вы уже поняли, что у Вас - двусветное помещение. Даже при отсутствии эскалатора при открытой лестнице рассматривать 2 разных этажа не следует, поскольку это общий объём. Кстати, это придётся учитывать и в решениях общеобменки. да, только механика, разобрался. в общем тогда считаю по формуле 18 МР к СП7. еще на втором этаже обнаружился коридор длиной более 15м без естеств. пров. он соединяется только с улицей через входную дверь.
Сообщение отредактировал sneider - 8.12.2017, 11:57
|
|
|
|
|
|